andru80 26.01.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Witam, Dom jednorodzinny w całości podpiwniczony o wymiarach 10,5x9,0 z poddaszem użytkowym. Ściany zew. porotherm 30, ocieplenie w projekcie 15 cm. Powierzchnia użytkowa 138m2 , piwnice i garaż ok 65m2. Jak chodzi o piwnice do ogrzania garaż i jedno pomieszczenie. Na parterze podłogówka, na poddaszu w większości grzejniki w piwnicy również. Zakładam, że paliwem będzie węgiel ale nie chciałbym być ograniczony tylko i wyłącznie do eko groszku. Chciałbym piec z podajnikiem ale żeby również była możliwość palenia bez niego. Rozważam też palenie w nim przez cały rok, bo podobno w trybie "lato" zużywa stosunkowo niedużo i opłaca się ogrzewać tylko wodę ale to musiałby się wypowiedzieć ktoś kto używa pieca na okrągło. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.01.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Używam kotła z podajnikiem jak nazwałeś na okrągło od 7-miu chyba lat. Zaraz dowiesz się że dom trzeba wyburzyć, postawić od nowa jak zelecą Ci najświatlejsi ze światłych tego forum, później wstawić do niego pompę ciepła i będziesz na czasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.01.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Witam, Dom jednorodzinny w całości podpiwniczony o wymiarach 10,5x9,0 z poddaszem użytkowym. Ściany zew. porotherm 30, ocieplenie w projekcie 15 cm. Powierzchnia użytkowa 138m2 , piwnice i garaż ok 65m2.. Podstaw dane do kalkulatora pod linkiem: http://www.cieplowlasciwie.pl i podaj link do wyniku. Opłaca się ogrzewać CWU latem kotłem na ekogroszek - sam tak robię od lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.01.2015 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Zakładam, że paliwem będzie węgiel ale nie chciałbym być ograniczony tylko i wyłącznie do eko groszku. Chciałbym piec z podajnikiem ale żeby również była możliwość palenia bez niego. No niestety,łącząc ze sobą grzejniki i podłogówkę ograniczasz się tylko i wyłącznie do wungla,cywilizowane źródła ciepla dzisiaj są niskotemperaturowe także grzejniki wykluczają ich zastosowanie. Poza tym instalacja mieszana jest skomplikowana a tym samym droga. Wymyśliłeś sobie drogi i nieco archaiczny sposób ogrzewania swojego domu.Nie pojmuję, w jaki sposób policzyłeś zasadność takiego systemu . Chyba raczej nie liczyłeś. Będzie drogo i niekomfortowo. Duża inwestycja i walka z kotłem węglowym.Poczytaj wątki o kotłach na paliwo stałe. Podłogówka po całości jest lepszym wyborem. Komfort w domu cały czas. Jeśli natomiast hydraulik proponuje taki system to chce naskubać $, albo nie zna się. W takim razie przewiduję że będziesz miał jakieś problemy. A co do mocy kotła to zrób sobie OZC,żeby jakiś darmozjad nie wcisnąl Ci przewymiarowanego kotła,sądzę,ze będzie to max.8-9kW. Swoją drogą w nowych domach ekogroszek jest złym i drogim rozwiązaniem. Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andru80 27.01.2015 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Podstaw dane do kalkulatora pod linkiem: http://www.cieplowlasciwie.pl i podaj link do wyniku. Opłaca się ogrzewać CWU latem kotłem na ekogroszek - sam tak robię od lat. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/kji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.01.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Czyli wystarczy dobry podajnik 12kW. W Rybniku masz kolegę djhiq, grzeje chyba coś około 280m wszystko w podłogówce tyle że tam jest 17-tka. Pamiętam że jak zaczął wygrzewać domek było ciężko, obecnie pisze że 12-tką by to obskoczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.01.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/kji Potwierdzam, że kocioł 12 kW będzie właściwy i będzie miał zapas mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andru80 24.06.2015 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Witam ponownie. Zmieniłem trochę front i zrobiłem parter i poddasze użytkowe całe w podłogówce (w sumie ok 150m2). Zostaje mi jeszcze piwnica i tam chciałbym ogrzewać garaż 35m2 oraz jedno pomieszczenie na pralnię ok 6,5m2 grzejnikami. Piec już też wybrałem, padło na podajnik tłokowy z dodatkowym rusztem wodnym teraz pozostaje kwestia mocy. Sprzedawcy i instalatorzy mówią że 19kW będzie na styk, a następny jest 24kW. Link do wyniku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/ros. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.06.2015 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 (edytowane) No to ładnie Cię ktoś wpakował, ale dopiero przyjdzie Ci się zmierzyć z tym tłokiem i sadzami jakie naprodukuje Ci dobrodziejstwo zwane rusztem wodnym.Widzę że chyba olałeś to co do Ciebie tutaj pisano.Zmień tych sprzedawców i instalatorów bo oni wezmą kasę a Ty zostaniesz z tym problemem ale wtedy będzie już za późno.Normalnie szkoda słów i już mi Cię żal, naprawdę. Edytowane 24 Czerwca 2015 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.06.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 No to ładnie Cię ktoś wpakował, ale dopiero przyjdzie Ci się zmierzyć z tym tłokiem i sadzami jakie naprodukuje Ci dobrodziejstwo zwane rusztem wodnym. Widzę że chyba olałeś to co do Ciebie tutaj pisano. Zmień tych sprzedawców i instalatorów bo oni wezmą kasę a Ty zostaniesz z tym problemem ale wtedy będzie już za późno. Normalnie szkoda słów i już mi Cię żal, naprawdę. Wy nie uczcie pojedynczych inwestorów a całą branżę, bo widać nadal odporna na wiedzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.06.2015 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Liwko, Wy z Arturem powinniście wybrać się właśnie z taką krucjatą po tych sprzedawcach i instalatorach i tłuc im do łbów na jakiś wiecach.Trollowanie forum i uczenie tych którzy Waszych nauk nie potrzebują raczej nie wypleni tego zła na lokalnych rynkach.Spróbuj powojować właśnie z tą cała branżą, mam tu też takich koło siebie i wiesz czasem myślę kiedy mi szyby z okiem wylecą bo już się niektórym co to 30 lat montują i wiedzą wszystko najlepiej, oberwało od inwestorów bo gdzie ten z tym stażem chciał wstawić 28kW, karoka zamontował 7kW, tam gdzie minimum określono na 35kW, jest 12kW i wiesz jak takiemu w gębie się robi wtedy.Twoja wyobraźnia nie działa w takim zakresie do czego Ci wszystko wiedzący są zdolni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.06.2015 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Liwko, Wy z Arturem powinniście wybrać się właśnie z taką krucjatą po tych sprzedawcach i instalatorach i tłuc im do łbów na jakiś wiecach. Trollowanie forum i uczenie tych którzy Waszych nauk nie potrzebują raczej nie wypleni tego zła na lokalnych rynkach. Spróbuj powojować właśnie z tą cała branżą, mam tu też takich koło siebie i wiesz czasem myślę kiedy mi szyby z okiem wylecą bo już się niektórym co to 30 lat montują i wiedzą wszystko najlepiej, oberwało od inwestorów bo gdzie ten z tym stażem chciał wstawić 28kW, karoka zamontował 7kW, tam gdzie minimum określono na 35kW, jest 12kW i wiesz jak takiemu w gębie się robi wtedy. Twoja wyobraźnia nie działa w takim zakresie do czego Ci wszystko wiedzący są zdolni. Ja mam ich nauczać? Buahaha Ta branża jest tak zgniła, że wasze nieudolne próby tego zmiany, tylko potwierdzają regułę, o czym można się przekonać choćby w tym wątku. Dla mnie istnieje tylko jedna, radykalna droga. Zakaz! Inaczej będziecie się uczyć następne kilkadziesiąt lat, a ja i moja rodzina na to czasu nie ma. Chcemy tu i teraz oddychać świeżym powietrzem. Dziwne nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.06.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Tylko nie wiem kto właśnie nieudolnie próbuje kijem Wisłę zawracać Liwko. o tym zakazie to może sobie co najwyżej po pitolić na forum albo po śnić. Pamiętasz jak się podniecałeś Krakowem ? i co ? Trzeba było wyluzować pośladki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.06.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Dla nowych domów to tylko kwestia czasu. W starych nadal głąby będą montować 3x przewymiarowane lokomotywy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 24.06.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Witam ponownie. Zmieniłem trochę front i zrobiłem parter i poddasze użytkowe całe w podłogówce (w sumie ok 150m2). Zostaje mi jeszcze piwnica i tam chciałbym ogrzewać garaż 35m2 oraz jedno pomieszczenie na pralnię ok 6,5m2 grzejnikami. Piec już też wybrałem, padło na podajnik tłokowy z dodatkowym rusztem wodnym teraz pozostaje kwestia mocy. Sprzedawcy i instalatorzy mówią że 19kW będzie na styk, a następny jest 24kW. Link do wyniku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/ros. Pozdrawiam. strzał w kolano , będziesz zawiedziony a instalatorzy będą się śmieć że zlapali frajera. pozdr. są już kotly 5-tej klasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.06.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Dla nowych domów to tylko kwestia czasu. W starych nadal głąby będą montować 3x przewymiarowane lokomotywy. No to może coś konkretnie o tym czasie napisz ? Czas to pojęcie bardzo względne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.06.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 No to może coś konkretnie o tym czasie napisz ? Czas to pojęcie bardzo względne. Zapytaj papieża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 24.06.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Witam ponownie. Zmieniłem trochę front i zrobiłem parter i poddasze użytkowe całe w podłogówce (w sumie ok 150m2). Zostaje mi jeszcze piwnica i tam chciałbym ogrzewać garaż 35m2 oraz jedno pomieszczenie na pralnię ok 6,5m2 grzejnikami. Piec już też wybrałem, padło na podajnik tłokowy z dodatkowym rusztem wodnym teraz pozostaje kwestia mocy. Sprzedawcy i instalatorzy mówią że 19kW będzie na styk, a następny jest 24kW. Link do wyniku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/ros. Pozdrawiam. Zastanów się jeszcze i poszukaj czegoś bardziej "elastycznego". Tłokowiec do takich nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.06.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Zapytaj papieża No Ty tutaj za niego chyba próbujesz robić, co ? Skoro piszesz że to kwestia czasu to podaj ten czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.06.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Witam ponownie. Zmieniłem trochę front i zrobiłem parter i poddasze użytkowe całe w podłogówce (w sumie ok 150m2). Zostaje mi jeszcze piwnica i tam chciałbym ogrzewać garaż 35m2 oraz jedno pomieszczenie na pralnię ok 6,5m2 grzejnikami. Piec już też wybrałem, padło na podajnik tłokowy z dodatkowym rusztem wodnym teraz pozostaje kwestia mocy. Sprzedawcy i instalatorzy mówią że 19kW będzie na styk, a następny jest 24kW. Link do wyniku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/ros. Pozdrawiam. Tłokowiec z rusztem wodnym - chyba gorszego połączenia nie ma - już nawet nie ważne czy 19 czy 24 kW to i tak masakra będzie i jak to w zeszłym sezonie jeden z forumowiczów szukający pomocy pisał "parapety w sadzy, podwórko w sadzy a nawet pies na podwórku w sadzy". Budujesz pół godziny drogi autem od forumowicza minertu - zaproś go na budowę i niech przy Tobie porozmawia z instalatorem, który uważa, że tłokowiec 19 kW będzie na styk to zobaczysz jak mu się szybko poglądy zmienią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania