Po tych parametrach można tylko wywnioskować,że w tym momecie twoja PC aktualnie nie pracuje

 

Już rozumiem o co chodzi...bo te dane spisałem jak sprężarka nie pracowała

Przy pracy sprężarki podałem jedynie te 2 param.

obieg dol. źródła wej = 1,1

obieg dol. źródła wyj. = -1,4

  • Odpowiedzi 43
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Podczas pracy pompy temp:

obieg dol. źródła wej = 1,1

obieg dol. źródła wyj. = -1,4

 

Takie wartości z kolektorem przewymiarowanym o jakieś 30% przy ~0*C na zewnątrz???

 

Który to model - HT Plus, HA, HE, czy EQ?

coś nie tak z dolnym źródłem, Na postoju powinieneś mieć 7-8 stopni a nie 1 ...? Z czego jeszcze jakiś minus ??? Nie rozumiem :D Po 30 min czy po 1 godzinie spisz wszystko i w tedy może coś da się ustalić... Edytowane przez AdrianEH
coś nie tak z dolnym źródłem, Na postoju powinieneś mieć 7-8 stopni a nie 1 ...? Z czego jeszcze jakiś minus ??? Nie rozumiem :D Po 30 min czy po 1 godzinie spisz wszystko i w tedy może coś da się ustalić...

 

Co mam konkretnie sprawdzić?

nie znam pomp IVT ale na pewno masz jakieś informacje dotyczące temperatur DZ, GZ czy aktualnej mocy pompy. Spisz co się da na pracującej pompie i podaj jaki czas pracuje i wpisz tutaj. NIe znam twojego menu i nie wiem co i gdzie masz znaleźć. Najwyżej jak wpiszesz dane to może rozkminimy czego dotyczą.
nie znam pomp IVT ale na pewno masz jakieś informacje dotyczące temperatur DZ, GZ czy aktualnej mocy pompy. Spisz co się da na pracującej pompie i podaj jaki czas pracuje i wpisz tutaj. NIe znam twojego menu i nie wiem co i gdzie masz znaleźć. Najwyżej jak wpiszesz dane to może rozkminimy czego dotyczą.

 

dołączam zdjęcie wykonane po 10min pracy pompy

PC.jpg

Przy takich temperaturach jak piszesz, po dolnej i górnej stronie, powinieneś uzyskać COP powyżej deklarowanego w katalogu (4,8 przy 0/35 wg EN14511 - czyli razem z pompami obiegowymi)

Z Twoich danych wychodzi niewiele ponad 3,6 więc taki wynik można uznać za stan MOCNO nienormalny.

 

Z informacji o EN 14511 wynika, że do obliczenia wartości COP uwzględnia ona tylko część zużycia energii elektrycznej przez wbudowaną pompę obiegową gz, związaną z pokonaniem oporów przepływu wody w skraplaczu. No i nie uwzględnia zużycia przez zewnętrzną pompę gz, która zapewne jest zainstalowana. Jeśli przyjmiemy, że pompy gz mają po 100W i 75% z tego nie jest uwzględniane przy liczeniu wg EN 14511, to za 4 miesiące pracy trzeba odjąć od wartości zużytej energii 432 kWh, i wtedy wychodzi wartość COP zbliżona do katalogowej dla 0/35 - w tym modelu 4,4.

 

Co do wartości energii grzewczej wyświetlanej przez pompę, to w instrukcji instalacyjnej na stronie 10 stoi:

 

"Pomiar energii pompy ciepła polega na ustaleniu

przybliżonej wartości opierającej się na sumie

nominalnej mocy wydatkowanej w analizowanym okresie

pomiarowym. W obliczeniach zakłada się np., że pompa

ciepła jest zainstalowana prawidłowo, oraz że przepływ

i temperatury Δ po stronie ciepłej i zimnej są ustawione

zgodnie z zaleceniami. Wartość tę należy więc

postrzegać jako szacunkową rzeczywiście wydatkowanej

mocy."

 

Wynika z tego, że nie jest to żaden pomiar, a jedynie szacunek bazujący na czasach pracy w trybach co i cwu, zapewne zakładający nominalne warunki 0/35 i 2/45 podane w katalogu.

a maże bufor mistrzu?autor watku szuka przyczyny duzego zużycia pradu.Wode użytkową też chyba nie dogrzewasz w 10min.Chyba ze masz 100l Edytowane przez aleksus
A dlaczego pompa nie może grzać 55 st na CO? Może ma drabinki albo jakąś część domu w kaloryferach ale zakładam, że to CWU :D Jak już pisali wcześniej, wygląda to normalnie. Ile godzin dziennie pompa pracuje? Masz jakiś duży odbiór CWU? Jakuzzi lub wannę 500 litrów codziennie napełnianą?
bsmart

Podałeś (po 10min. grzania CWU):

DZ 5,4/2,6

GZ 55,3/49,4

Właśnie o taki sposób podania temperatur chodzi.

 

A teraz podaj wartości zmierzone po 1h grzania CO.

 

 

 

Ale jak podać wartości po 1h jeżeli pompa wyłącza się po 30min? Tzn pracuje przez 30min aż nagrzeje bufor 200l i zbiornik CWU 400l i się wyłącza.

po godzinie ogrzewania CO.

 

 

Sprawdzę, a co do zużycia prądu to zauważyłem dzisiaj że coś jest nie tak z przepływem glikolu na rotometrach tj dwa działają ok a jeden jakby się zawiesił. No i dodatkowo w studzience widzę wyciek glikolu i nie wiem o co chodzi

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...