kulibob 18.11.2017 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 na nowych ustawieniach (90m3/h)reku z GGWC bierze 24W więc nieźle. Prądu wciągnie 0,5kwh a odzyska 12kwh więc dobry układ dodatkowo przefiltruje do f9. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7435225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.11.2017 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 A skad wiesz, ze masz akurat 90m3/h ?Mierzysz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7435243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.11.2017 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2017 Anemometr, plus jako dodatkowe sprawdzenie temperatury pokrywają się z tym co podje kalkulator recaira. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7435261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 02.12.2017 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 (edytowane) ja nadal walczę z poprawą sprawności mojego kinetica. Dzisiaj zmierzyłem anemometrem prędkość powietrza bezpośrednio na króćcach rekuperatora i przedstawia się to tak jak na zdjęciu poniżej, ustawienie wentylatorów to 30%/30%. Cza aby nie powinna być taka sama prędkość na nawiewie i wywiewie Edytowane 2 Grudnia 2017 przez khaos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7443899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.12.2017 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Zaķącznik popraw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7443924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 02.12.2017 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 poprawione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7443927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.12.2017 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Filtry nowe i tej samej klasy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7443931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 02.12.2017 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Filtry nowe i tej samej klasy ? mierzone bez filtròw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7443945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 02.12.2017 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Czyżby jakieś lewe powietrze wchodziło do układu? Ja też chyba muszę wezwać mojego instalatora, bo sprawność reku mam bardzo kiepską. Podejrzewam, że gdzieś może nachodzić lewe i zimne powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7444149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 04.12.2017 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Czyżby jakieś lewe powietrze wchodziło do układu? Ja też chyba muszę wezwać mojego instalatora, bo sprawność reku mam bardzo kiepską. Podejrzewam, że gdzieś może nachodzić lewe i zimne powietrze. Już sam nie wiem, chyba że przez nieszczelną obudowę bo mierzyłem prędkość na wylotach z reku. Spróbuję jeszcze zmierzyć prędkość powietrza na samych wentylatorach bez wymiennika, żeby sprawdzić czy jest taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7445098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 09.12.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 A jak u Was z wodą w wymienniku? Wyciągnąłem swój i było w nim naprawdę sporo wody. Po wylaniu temperatura nawiewu skoczyła o jakieś 2 stopnie. Niestety nie wiem jak wyglądały wartości nawiewu / wyciągu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7448263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 21.12.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Mam takie pytanie - jak ustawiacie temperaturę nawiewu do pomieszczeń ? Mam dodatkową prądową nagrzewnicę powietrza , instalator sugeruje mi ok 2 - 2,5 stopnie C poniżej temperatury w pomieszczeniu , tj. 19 - 19,5 `C . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7455284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 23.12.2017 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 (edytowane) Brink Excellent 180 Edytowane 23 Grudnia 2017 przez michalck81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7456160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 20.02.2018 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 hej przyprzyjcie się wykresowi czy te temperatury wyrzutnia - nawiew nie są podpadające, patrząc na czerpnię i wywiew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7491346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 20.03.2018 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Kupiłem sobie Anemometr, niestety nie mam tego stożka / dzwona, żeby szczelnie przyłożyć do anemostatów. Czy ktoś widział coś takiego w niewygórowanej cenie. Z innej beczki. Zastanawiam się nad sprawnościami. Moim zdaniem to liczyć sprawność można / powinno się jedynie w przypadkach wyrównanych przepływów, czyli wtedy kiedy delty temperatur przed i za wymienników będą jednakowe. Bardzo łatwo podwyższyć sprawność rekuperatora, zaciągając lewe powietrze w domu i tracąc przez to dużo więcej niż w przypadku mniejszej sprawności rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7508990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 20.03.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Z innej beczki. Zastanawiam się nad sprawnościami. Moim zdaniem to liczyć sprawność można / powinno się jedynie w przypadkach wyrównanych przepływów, czyli wtedy kiedy delty temperatur przed i za wymienników będą jednakowe. Użyteczny wynik jest w przypadku wyrównanych przepływów, ale to nie oznacza takie same delty za i przed wymiennikiem. W przypadku wykraplania się wilgoci, powietrze ciepłe stygnie wolniej niż zimne się ogrzewa i delty powinny być inne przy tych samych przepływach. Tylko bez skraplania powinny być jednakowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7509022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 21.03.2018 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Dzięki to cenna uwaga. W sumie to ciężko chyba wyrównać przepływy, bo przykładając urządzenie pomiarowe do jednego z kilkunastu anemostatów wprowadzamy pewnie nie małe opory? A jak mamy więcej anemostatów nawiewnych niż wywiewnych to wprowadzimy większe zaburzenie na nawiewie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7509236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 21.03.2018 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 . W sumie to ciężko chyba wyrównać przepływy, W tym rekuperatorze jest chyba coś takiego jak funkcja kominkowa, to taki CF, który ma dbać o równowagę przepływów by nie było nad ani podciśnienia. Mam nową wersję tego reku(widzę przepływy w m3), ale w starej w instrukcji też to widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7509239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 22.03.2018 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Może w wersji LUX jest coś takiego, ja tego nie mam. Jakbym wiedział, że będą takie problemy to bym sypnął grosza do lepszego reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/34/#findComment-7509850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania