Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Zbiornik , połączenie ścian zbiornika na gnojowicę z górną płytą...


Recommended Posts

Witam!

Jestem wykonawcą na pewnej budowie , mam pewien dylemat odnośnie połączenia ścian żelbetowych z płytą górną żelbetową...

Praktycznie nie mam żadnego projektu do wykonania tego zbiornika, opis w dwóch zdaniach , wszystko robię z doświadczenia ...

 

Zastanawiam się jak wyjść zbrojeniem ze ścian żelbetowych i te ściany połączyć ze zbrojeniem z płytą górną

Ściany zbrojone dwu kierunkowo , wysokość ścian 2.7m , pręty fi 10 kratownica 15x20cm , górna płyta żelbetowa kratownica 15x15cm fi 12 , zbiornik 16 m długośc , 8 m szerokość , 2.7 wysokość , płyta podparta podciągami ????

Czy ktoś z kolegów podpowie jak połączyć ?

Czy zwykły wieniec dookoła zrobić czy wykonać takie ,,L;; z fi 12 ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

górna płyta żelbetowa kratownica 15x15cm fi 12 , zbiornik 16 m długośc , 8 m szerokość
nie no partyzantką pachnie na całego.

Projektu na 100% nie ma, fi 12 = 15x15 cm można sobie w rzopu wsadzić ! Podciągi muszą być sztywne, a nie na wiarę.

W tedy wychodzi płyta krzyżowo zbrojona. Nie bardzo podciągi mają sens. Płyta powinna mieć grubość 24 cm.

Zależy jeszcze czy będzie obciążenie naziomem. Ba sam zbiornik musi być bardzo szczelny, czytaj bez rys większych jak 0,1 mm

co oznacza zbrojenie bardzo bardzo sute ścian i dna.

pręty fi 10 kratownica 15x20cm
mało
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak w skrócie,,,,, napisane jest tak w projekcie (PROJEKT JEST ) , Płyta dolna zbrojona fi 12 kratownica 15x15 , sciany kratownica 15x15 , płyta górna kratownica 15x15 dodatkowo belki fi 8x12 , pięć dołem i górą , buduję od 12 lat nie mówię że wszystkie rozumy pozjadałem ale takiego projektu to jam nie widział ......

 

Wiem że płyta dolna powinna być zbrojona dołem i górą , ściany zbroję fi 10 dwustronnie kratownica 15x15 , Pręty od ścian odgięte w formie dużego L , ale nie wiem jak ugryżć temat stropu , połączenia stropu z ścianą ??????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno będdą podciągi , dołem dam 6x12 górą chyba 3-4 x12 , jak wcześnie dodałem mam projekt ale są tylko 2-3 zdania w opisie ?

Czy uważasz że kratownica ścian 15x20 to za mało ?

Ściana dwukierunkowo zbrojona ! Czyli 2.5 cm od szalunku po każdej stronie będzie odsunięta kratownica stalowa !

Dobrze czy za mało ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie masz projektu na zbiornik 16x8x3 m ? Maskara

Zbiornik w gruncie? Płyta górna obciążona czymś ?

 

Gdzie umieszczasz zbrojenie w ścianie?

Krata stropu 15x15 fi12 przy tych wielkościach nie za bardzo ma sens. Chyba że faktycznie zrobisz podciągi.

 

 

 

 

Mam projekt na zbiornik , zbiornik w gruncie , wysokośc 2.7m , płyta górna nie najazdowa niczym obciążona.....

Zbrojenie w ścianie dwukierunkowe od szalunków odsunięte 2,5 cm .(żebyśmy dobrze się zrozumieli , dwie kratownice w jednej ścianie )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam projekt na zbiornik , zbiornik w gruncie , wysokośc 2.7m , płyta górna nie najazdowa niczym obciążona.....

Zbrojenie w ścianie dwukierunkowe od szalunków odsunięte 2,5 cm .(żebyśmy dobrze się zrozumieli , dwie kratownice w jednej ścianie )

 

Przepraszam że post pod postem ale zakręciłem się ...

 

Jutro pokaże wam dwa skany projektu bo chyba nie dowierzacie ????????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno będdą podciągi , dołem dam 6x12 górą chyba 3-4 x12 , jak wcześnie dodałem mam projekt ale są tylko 2-3 zdania w opisie ?

Czy uważasz że kratownica ścian 15x20 to za mało ?

Ściana dwukierunkowo zbrojona ! Czyli 2.5 cm od szalunku po każdej stronie będzie odsunięta kratownica stalowa !

Dobrze czy za mało ?

 

Na 8 metrach podciąg dołem 6x12 to brzmi kiepsko chyba że wyskoki ten podciąg.

 

Tak na szybko to pod podciągami powinny być rdzenie w ścianie zbrojone mocniej niż 4xfi10 - i te na pewno łączyłbym bym z podciągami elkami. Ale zbrojenie to wg mnie min z 16. Płyta dolna i górna powinna byc zbrojona dwoma siatkami. Nie podajesz grubości tych elementów a to istotne.

 

Zbiorniki podziemne to dość trudny temat bo inaczej pracują na pusto inaczej napełnione. A jak z poziomem wody gruntowe ? Pusty zbiornik o cienkich ścianach i wyskoki poziom wody gruntowej to może zbiornik wypłynąć. Warto to sprawdzić przed realizacją.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na 8 metrach podciąg dołem 6x12 to brzmi kiepsko chyba że wyskoki ten podciąg.

 

Tak na szybko to pod podciągami powinny być rdzenie w ścianie zbrojone mocniej niż 4xfi10 - i te na pewno łączyłbym bym z podciągami elkami. Ale zbrojenie to wg mnie min z 16. Płyta dolna i górna powinna byc zbrojona dwoma siatkami. Nie podajesz grubości tych elementów a to istotne.

 

Zbiorniki podziemne to dość trudny temat bo inaczej pracują na pusto inaczej napełnione. A jak z poziomem wody gruntowe ? Pusty zbiornik o cienkich ścianach i wyskoki poziom wody gruntowej to może zbiornik wypłynąć. Warto to sprawdzić przed realizacją.

 

Sa dwa podciągi krzyżowo , jeden dzieli wzdłuż na pół drugi dzieli zbiornik w szerokość na pół podparte 3 słupami , , słupy prze środek wzłduż zbiornika .

 

Też tak myślałem że powinna być dwukierunkowo , ale projekt i inwestor mówią swoje----przecież architekt się zna ,,,,,,,,, jego słowa ......

 

Z wodami gruntowymi nie było tak źle , koparka wykopała na 3.3m i wody jakoś nie było , a czy nie będzie ???? Teren ciężki glina 100%.....

 

Martwi mnie tylko ściana , czy nie za mało stali ? W projekcie było napisane kratownica (pojedyncza ) z fi 12 oczko 15x15 , Ja dałem oczko 15x20 dwa razy kratownica i to mnie martwi , a może na wysokości 1,5 m ściany dołożyć po pręcie w środek oczka 20 cm pręty i będzie 10x15 oczko , chyba największe siły działające na tą ścianę są właśnie na tym odcinku ściany , co o tym myślisz ?

20150217_170023 (Copy).jpg

Edytowane przez katazipen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...