Ochronnik przeciwprzepięciowy B+C TN-S


Recommended Posts

Prosze o porade czy warto rozbudowac instalacje w domu wolnostojacym o ochronnik przeciwprzepieciowy B+C TN-S.

Dom jest nowo budowany z wykonana juz instalacja bez w/w zabazpieczenia ktorego to instalaca zostala zasugerowana przez innego elektryka .

Jako jest to urzadzenie dosc drogie chcialbym zasiegnac opini od profesjonalistow znajacych sie na rzeczy.

Dodam ze budynek jest podlaczony do sieci z lini podziemnej ,niema takze wykonanej instalasji odgromowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja jestem z zawodu fryzjerem.

 

Raczej nie ma przymusu montowania ochronnika, ale nie znam warunków lokalnych (np. długości linii kablowej zasilającej budynek).

Załóżmy że nie musisz go mieć i tu pojawiają się następujące argumenty:

1. Drogi - co to znaczy drogi? 300 zł z montażem za zabezpieczenie RTV/AGD to jest drogo ?

2. On nie tylko działa na "pioruny" po prostu ścina przepięcia.

3. Zapewne PZU obniży składkę ubezpieczeniową nieruchomości.

4. Jeżeli tego nie rozumiesz: koszt zwróci się już po jednokrotnym zadziałaniu, to nie zakładaj - bo to naczelny argument za.

 

Czy naprawde warto taki ochronnik zamontowac?

 

Pytanie: Czy naprawdę warto ubezpieczyć samochód AC, przecież za kilka lat płacenia składek to sobie kupię nowy.

Odpowiedź: TAK lub NIE, zależy po ilu latach od kupienia będę miał stłuczkę.

Edytowane przez krzcel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja sądzę, że nie ma co dywagować z obowiązującymi przepisami - ochronniki mają być stosowane. Jak Ci się chałupa zapali to ubezpieczyciel nie będzie pytał czy był sens stosowania tylko po prostu odmówi wypłaty odszkodowania tłumacząc, że ich brak był niezgodny z przepisami - po prostu będzie szukał czegokolwiek żeby nie wypłacic odszkodowania.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 183. 1. ppkt 10).

I tyle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastanawia mnie w takim razie roznica 300 a 1000...dlaczego tak?

 

Poproś o listę materiałów/czynności jakie instalator zamierza Ci zabudować. Maxymalna lista, tłumacząca że tak drogo to:

1. Ochronnik - 3f

2. Dobezpieczenie ochronnika jeżeli jest konieczne - raczej niekonieczne.

3. "Przesznurowanie" rozdzielnicy - robocizna i różnokolorowe LgY

4. Wykonanie uziemienia ochronnego? Ale w TN-S musisz mieć

5. Kabelek od rozdzielnicy do GSU

6. Samo GSU, ale w TNS- powinna być

7. Zabudowa ochronnika poza rozdzielnicą jeżeli to konieczne.

 

Jak Ci gościu da kalkulację na kartce, to ustalimy czy to drogo czy tanio.

 

Wersja minimum to pkt 1 i 3, 300 zł na jakimś niedrogim ale niechińskim sprzęcie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, tylko ze w mojej wycenie od instalatora koszt tego urzadzenia to ponad 1000zl ,niepamietam dokladnie.

Zastanawia mnie w takim razie roznica 300 a 1000...dlaczego tak?

 

Jak już zainstalujesz sobie ochronnik BC, to pomyśl też o D dla wybranych wrażliwych urządzeń.

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@waski78

To niech kolega gruby220 jeszcze sobie zabuduje przeciwpożarowy wyłącznik prądu, bo pewnie nie ma (§ 183. 1. ppkt 6)'.

I tyle.

Oczywiście popieram (§ 183. 1. ppkt 10) i zabudowuję przepięciówki, choć ppkt 10 stosowany wszędzie to teoria.

Natomiast (§ 183. 1. ppkt 5) czysto teoretyczny, jak zobaczę w mieszkaniówce, to się uszczypnę i obudzę - choć to akurat słuszny punkt ale ZE nie pozwala się do niego stosować.

Nie do końca to rozporządzenie, ma sens, co mnie nie dziwi bo w naszym kochanym kraju prawo jest pisane tak, żeby sensu nie miało.

Edytowane przez krzcel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie obiekt, gdzie można rozplanować rozmieszczenie wrażliwych urządzeń, tylko mieszkanie.

Też polecam D, ale zabudowane w listwie zasilającej np. ACAR.

 

Listwa zasilająca w języku nietechnicznym - przedłużacz do kompa.

 

Mieszkanie? Chyba mowa była o domu, ale mało ważne.

 

Czy ja gdzieś napisałem o centralnym ochronniku D?

Napisałem "dla wybranych wrażliwych urządzeń".

 

Wersje są różne; jako przejściówki, rozgałęźniki, listwy czy kostki montowane do gniazdka.

Do wyboru do koloru.

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i dalej nie wiem czy warto...?

 

Jeżeli przy udarze prądowym wkładka ochronnika lub jakimś cudem cały ochronnik ulegnie zniszczeniu, ale instalacja i odbiorniki ocaleją bo właśnie zadziałał ochronnik to znaczy, że SPEŁNIŁ ON SWOJĄ ROLĘ.

Jeżeli budynek nie ma, jak piszesz odgromówki to sens stosowania ochronników B jest znikomy. Większość mających miejsce przepięć to przepięcia z sieci, o niższych wartościach niż udar. Dla tych przepięć stosuje się C i D. Jeżeli masz TN-S to w RG uziemienie pochodzi z WLZ, czy może masz dodatkowy uziom ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i dalej nie wiem czy warto...?

 

A czy warto ubezpieczać dom? Jak sądzisz? Bo to dokładnie ten sam problem: na jednej szali masz wywalane "w błoto" co roku kilkaset złotych, które najprawdopodobniej nigdy, w żaden sposób się nie zwrócą, na drugiej szali masz zaś realną możliwość, że w razie jakiejkolwiek tragedii typu pożar nie zostaniesz na ulicy z tym, co masz na sobie jako całym posiadanym majątkiem, tylko będziesz miał szansę wrócić do normalnego życia.

 

Z ochronnikami jest dokładnie ta sama historia: drogie są (choć 1000zł to delikatne przegięcie ze strony twojego elektryka) i zapewne nigdy się nie przydadzą. Ale jest też szansa, że uratują ci całą posiadaną w domu elektronikę (wartą zapewnę wielokrotnie więcej od kosztu owych ochronników) od zniszczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli budynek nie ma, jak piszesz odgromówki to sens stosowania ochronników B jest znikomy. Większość mających miejsce przepięć to przepięcia z sieci, o niższych wartościach niż udar. Dla tych przepięć stosuje się C i D. Jeżeli masz TN-S to w RG uziemienie pochodzi z WLZ, czy może masz dodatkowy uziom ?

 

Ok dzieki to troche rozjasnilo mi obraz .

Niestety niewiem co z tym dodatkowym uziomem...cos jest poprowadzone od rozdzielni i wbite w ziemie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

choć 1000zł to delikatne przegięcie ze strony twojego elektryka

 

To też zależy jaką przepięciówkę kolega miał w wycenie - nówki OBO Bettermann kosztują prawie 7 stów, DEHN...to lepiej nawet nie pisać. Gdzieś w necie wyczytałem, że tylko przepięciówki tych dwóch firm (nie wiem jakie konkretnie modele) po przetestowaniu okazały się spełniać swoją funkcję jak należy. Oczywiście to się mogło w między czasie zmienić, co nie zmienia faktu, że te porządne B+C to raczej nie za 250zł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...