zawijan 14.07.2015 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Witam Ja też jestem za tym by kotły były badane i wyniki udostępniane ale, niech całym procesem spalania steruje wyłącznie sterownik a nie inżynierowie zmieniający parametry w sterowniku tak aby tylko wyszły wyniki badań. W trakcie testu badawczego (przez całe 6 godzin testu) nikt nie ma dostępu do sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 14.07.2015 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Doprecyzuję. Czy kocioł Ogniwo Eko Plus M jest kompatybilny z algorytmem "retortowy-ecoal"? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.07.2015 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Doprecyzuję. Czy kocioł Ogniwo Eko Plus M jest kompatybilny z algorytmem "retortowy-ecoal"? Nie kocioł a palnik i wentylator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.07.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Tak. Ja doprecyzuje. Sterownik eCoal.pl ma 3 możliwość regulacji procesem spalania. Automat retortowy eCoal, retortowy grupowe (na nim był badany kocioł) oraz retortowy-ręczny (klasyczny dwu stan). Takiego wyboru nie ma obecnie żaden sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.07.2015 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Tak jak karoka napisał.Sercem kotła jest sterownik, palnik, dmuchawa i na koniec opał.Moim zdaniem wymiennik może być większy. Czy tak jest się okaże niebawem. Z OE i brucerem z nakładką wyszło w miarę dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.07.2015 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Ja i karoka65 mamy jeszcze do dyspozycji Smart ll gdzie wygląda to b.dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Many 14.07.2015 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Ja i karoka65 mamy jeszcze do dyspozycji Smart ll gdzie wygląda to b.dobrze. A kiedy wy te kotły sprzedajecie jak na forum siedzicie 24/24h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.07.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 A kiedy wy te kotły sprzedajecie jak na forum siedzicie 24/24h W międzyczasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.07.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 W między czasie Zapisz sobie dzisiaj liczniki co po niektórych którzy twierdzą że nic nie sprzedają czy też nic nie reklamują a za jakiś czas porównaj z licznikami np. moim i minertu. będzie to bardzo pouczające Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 14.07.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Tak. Która wersja oprogramowania to umożliwia? Dlaczego zatem badania kotła wykonywano na sterowaniu ręcznym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 14.07.2015 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Nie kocioł a palnik i wentylator. Zawijan pisał, że palnik, komora spalania i wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.07.2015 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Która wersja oprogramowania to umożliwia? Dlaczego zatem badania kotła wykonywano na sterowaniu ręcznym? Nie ręcznym a grupowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 14.07.2015 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Te wkręty czy śruby psują efekt. To śruby z łbem podkładkowym z łba została usunięta częściowo podkładka ,która zachodziła na brzeg panelu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.07.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Zawijan pisał, że palnik, komora spalania i wymiennik. A ja Ci piszę że do poprawnego działania algorytmu eCoala w trybie automatycznym potrzebny jest odpowiedni palnik choć i na "nieodpowiednim" mi się kiedyś udało i odpowiedniej wydajności wentylator. Z tego co pisali to nie na ręcznym tylko na grupowym a to taki półautomat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 14.07.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Nie ręcznym a grupowym. Z tego co pisali to nie na ręcznym tylko na grupowym a to taki półautomat. Czyli ręczne ustawienie procesu spalania, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.07.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 I prawda i nie prawda bo jak pisałem grupowe to taki półautomat, czyli trochę ręcznie a trochę automat. Także masz i rację i trochę nie do końca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 14.07.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 (edytowane) Gdyby było źle ustawione, to wiadomo, kto winien, że źle działa więc jednak ręczne. Bo jestem ciekaw, jakie byłyby (są?) różnice w osiągach OEPM na automacie "ecoal" i na tym "grupowym". Edytowane 14 Lipca 2015 przez QIM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 14.07.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 W międzyczasie po godzinach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lestek27 14.07.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Przepraszam, ze spytam: czy subiektywna ocena na tzw. oko jest najlepszą metodą porownawczą? Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: Lipiec Polska. na termometrze np. 25 st.C Mieszkaniec strefy równikowej mówi, trochę mi tu za zimno. Mieszkaniec koła podbiegunowego ocenia ta samą sytuację: kurczę, ale tu jest gorąco. A mieszkaniec PL mówi: dzisiaj jest w sam raz. Oczywiście lekko uprościłem przykład. Po to ludzie wymyślili między innymi narzędzia pomiarowe, aby móc wyeliminować subiektywność ocen. Co da, że np. 1000 użytkowników jakiegoś urządzenia powie: ono jest OK, jeśli kolejny 1000 wyrazi opinię diametralnie różną? Dlatego ocena powinna być prowadzona wg określonej procedury i założeń. Jeśli obecnie do oceny kotłów na paliwa stałe obowiązującą jest norma PN-EN 303-5:2012 i w sposób wyczerpujący opisuje zakres i metodykę badań, to można się spierać, czy to wystarcza, ale daje możliwość eliminacji subiektywizmu w ocenie. Zwłaszcza poziomów emisji, sprawnosci energetycznej i bezpieczeństwa urządzenia. Tylko że zwykłego użytkownika mało interesują emisje itp. Jak klient ma kasę to się w kocioł nie paliwa stałe nie bawi. A ten który kupuje kocioł na ekogroszek to chce mieć w miarę niedrogi kocioł w którym będzie palił w miarę niedrogim węglem i dobrze żeby było przy tym paleniu niezbyt dużo roboty. Normy i emisje są dla producentów bo te wszystkie certyfikaty to marketing i tyle. Tak jak pisałem wcześniej interesują się tym tylko Ci którzy chcą dostać dopłatę do kotła z gminy. Producenci sobie kotły badają, chwalą się papierami a przysłowiowy Kowalski w swojej kotłowni pali tak jak umie i całe te emisje ma w nosie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6871995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.07.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 (edytowane) Jak klient ma kasę to się w kocioł nie paliwa stałe nie bawi. Błąd myślenia,jest wręcz odwrotnie. Wyjaśniałem to tutaj na swoim przykładzie,na przykładzie mojej budowy: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK&p=6903412&viewfull=1#post6903412 Dla mnie ekosyf był najdroższym systemem grzewczym. Edytowane 14 Lipca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198387-ogniwo-eko-plus-m-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page/65/#findComment-6872021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania