Maher 25.02.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 1650mb pompa z kotla wbudowana 25-60 A jakie przepływy na pętlach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiry 15.01.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Odkopuje temat.U mnie 1792mb na jednym obieguTrzy skrzynki: parter 9 obwodów 715 mb, piętro 2 skrzynki (774mb 10 obwodów i 303mb 6 obwodów) Pompa obecnie 25/80 , zmieniona z 25/60.Mieszacz także byl wymieniany z 1,6 kvS na 2,3 bodajżePrzepływy to dramat. No chyab ze pozamykam 2 z 3 rozdzielaczy, to cos zaczyna sie dziac Zastanawiam sie nad przebudowa na dwa osobne obiegi.Czy to słuszna droga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 15.01.2020 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 (edytowane) Aleś zaszalał z wymianą zaworu 3D jeżeli chodzi o jego Kvs;) To jest zaw.3D z siłownikiem? Podejrzewam że nadal jest za mały.Po drugie nie bez znaczenia jest jakiej średnicy są rury do rozdzielaczy.A dlaczego została zamieniona pompa na mniejszą skoro nie można uzyskać większych przepływów?Instalacja była zbyt głośna? Edytowane 15 Stycznia 2020 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiry 15.01.2020 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Zawór byl: ATM 346 firmy Afriso w jego miejsce poszedł ATM 561, DN20 takze Afriso Pompa została wymieniona na większą! keller 25/60/180 75L/min na omis 25/80/180 115L/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiry 09.09.2020 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 U mnie 1792mb na jednym obiegu Trzy skrzynki: parter 9 obwodów 715 mb, piętro 2 skrzynki (774mb 10 obwodów i 303mb 6 obwodów) Pompa obecnie 25/80 , zmieniona z 25/60. Zastanawiam sie nad przebudowa na dwa osobne obiegi. Przerabiam układ , rozdział na dwa obiegi, osobno dół i góra. CW400 będzie regulatorem na obiegu na dole, a gore daje CR100, dokładnie to co na rys nr 2 poniżej. mam nadzieje ze rozdział poprawi przepływy i da lepszą możliwość wyregulowania temp na pietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 10.09.2020 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2020 Instalacja to 100% podlogowki?I z symboli sterowników domyślam się ze kocioł to Junkers? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiry 11.09.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2020 Tak, 100% podłogowka + dwa grzejniki drabinki w lazienkach zasilane niskotemperaturowo Kociol jnkers cerapur smart ZSB 24-5C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 11.09.2020 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2020 Musi być sprzęgło hydrauliczne.Do każdego rozdzielacza osobne rury o odpowiedniej srednicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiry 14.09.2020 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Sprzęgło jest w obecnej instalacji. Osobne zasilanie na dolny rozdzielacz i osobne na górę (niestety dwa rozdzielacze razem zasilane) rurki 26mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania