Witam i mam pytanie:

Czy to prawda (tak mi powiedział mój instalator), że od 1Maja rury wewnętrznej instalacji gazowej mogą być schowane i nie muszą już szpecić pomieszczenia?

WojtekW

 

To zdaje się jest tak, że mogą, ale nie zawsze. Mogą, jeśli sa spawane.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19863-czy-to-prawda/#findComment-342220
Udostępnij na innych stronach

Sam odnalazłem sobie odpowiedź:

 

Dz.U. 75, poz. 690

par. 165, punkt 2.:

Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych — po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji — łatwo usuwalną masą tynkarską niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w tórych są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

 

I to chyba tyle

WojtekW

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/19863-czy-to-prawda/#findComment-344068