grzes18 10.03.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Witam. Mam pytanie a jednocześnie proszę o poradę. Posiadam dach wykonany z blachodachówki z poddaszem nieużytkowym nieocieplonym (sama membrama przerzucona przez kalenicę - zamknięta). W czasie lata i wysokich temperatur poddasze silnie się nagrzewa a tym samym na poddaszu użytkowym mimo izolacji stropu (25cm wełna mineralną) temperatura sięga 28st. Jak prawidłowo zwentylować dach. Przy okapie są grzebienie a pod blaszanym gąsiorem przy kalenicy uszczelki polietylenowe. Gąsiory z obu stron zaślepione. Boję się że jak usunę uszczelki będą tam wchodziły ptaki lub wwiewał śnieg. Co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198916-wentylacja-dachu-z-blachodach%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.03.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Usuń gąbki. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198916-wentylacja-dachu-z-blachodach%C3%B3wki/#findComment-6772354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.03.2015 02:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Należy zdemontować gąsiory i po usunięciu gąbek zamontować łatę kalenicową i taśmę kalenicową i ponownie gąsiory. Na stropie radziłbym dołożyć 10 cm wełny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198916-wentylacja-dachu-z-blachodach%C3%B3wki/#findComment-6777919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania