Coolinos 15.03.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Witam,Prosiłbym o opinię na temat posadzki wylanej na ogrzewanie podłogowe w moim domu. Po upływie 3 tyg od wylania zauważyłem 4 zarwane miejsca gdzie w momencie nacisku ugina się w dół. Wykonawca twierdzi,że to powstało w momencie wejścia na posadzkę gdy jeszcze nie wyschła a w innym miejscy przewróciło się rusztowanie. I to potem załatają wyciągając ten środek pęknięty następnie wypełniając świeżym cementem. http://i61.tinypic.com/9uvgop.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coolinos 16.03.2015 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Nikt nie umie powiedzieć co może być przyczyną? http://i57.tinypic.com/azbe2o.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 16.03.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 wg mnie źle zrobiona wylewka lub brak zagęszczenia podłoża założę się że wysypali wyrównali i zalali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.03.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Wydaje się, że niewłaściwy skład wylewki, lub niewłaściwa jej wytrzymałość co zresztą jest równoznaczneDodatkowo może być tak, że nie ma zbrojenia z siatki, oczywiście można by również było dodać włókna polipropylenowe których tutaj brak- to widać.Samo uginanie się może sugerować wiele wad w tym opadnięcie chudziaka , jednak najczęstszym błędem jest niestaranne ułożenie izolacji cieplnej.Zapewne Cię nie pocieszyłem ale skoro jesteś na forum już 5 lat to w wielu wątkach jest opisana przyczyna i sposób jej zapobiegania - leczenia już mniej:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coolinos 16.03.2015 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 CityMatic nie miałeś mnie pocieszać tylko wyrazić swoją opinie chudziak obstawiam,że jest dobrze zrobiony. Wiem,że zageszczarką dwa razy robili. Zastanawiam się też nad styropianem łącznie jest 15cm 2x5cm akustyczny głucha baba i jedna warstwa 5cm tego twardego.Po co ta baba? Może wziąść kawałek tej wylewki i oddać do analizy żeby sprawdzić czy są dobre proporcje. Ogólnie dziwne bo to występuje tylko w salonie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 16.03.2015 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Coolinos napisz PW i poproś o ocenę, forumowych fachowców od wylewek, na pewno pomogą.....jest to teka i lukasz860910 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 17.03.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Witam, Prosiłbym o opinię na temat posadzki wylanej na ogrzewanie podłogowe w moim domu. Po upływie 3 tyg od wylania zauważyłem 4 zarwane miejsca gdzie w momencie nacisku ugina się w dół. Wykonawca twierdzi,że to powstało w momencie wejścia na posadzkę gdy jeszcze nie wyschła a w innym miejscy przewróciło się rusztowanie. I to potem załatają wyciągając ten środek pęknięty następnie wypełniając świeżym cementem. http://i61.tinypic.com/9uvgop.jpg to nie ma prawa peknac tym bardziej na srodku zamiast w rogu , pod sciana,czy od dylatacji.wg mnie jest cienko w tym miejscu,widze ze szlichta krucha,prawdopodobnie zle rozlozony styropian ktory moze prężyl.skuj te dziury bo na razie ciezko powiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jo_mint 17.03.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 u mojego taty było to samo i winą okazało się złe podłoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coolinos 08.04.2015 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Witam minęło trochę czasu ale niestety brak chwili aby zasiąść i podesłać foty na forum.dzisiaj się zmotywowałem zrobiłem świeże zdjęcia. Wykonawca postanowił wygrzebać zapadnięte miejsca chyba łącznie ze styropianem. Porobiły się pęknięcia usłyszałem,że to musi pękać bo to naturalna dylatacja. A te zapadnięcia bo za wcześnie weszli na posadzkę.Dzisiaj wrzucam trochę fotek łącznie z przekrojem posadzki oraz żwirem jaki był wykorzystany. TEKA luknij swoim fachowym okiem. Grubość tam było ok 5-6cm http://pics.tinypic.pl/i/00652/yx29ac1003nk.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/7ft9mn93c4ma.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/a6emax5d2hkq.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/8tr9khwsk0mw.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/afw210jl0zk4.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/vxel9cu0yy0e.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/25u7prvja1cl.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/0hxgvbd92abf.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/y9u1erf4sdth.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/c04akmasnzmi.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/nez4b6lr42fi.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/26slzabr3l4h.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/bdody47givft.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/mosktptvxb5c.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/1t05lwlx8jek.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/lnub0xmo1gdm.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/y5a6waqymy0r.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/l9u2en26hnlb.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/u3ibhv3ywg0x.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/kzlca0u2rj0d.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/fmqf5ykuwghj.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/pjebtrkqma1l.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/nqmkx2oxjjls.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/malpmq55dpdz.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/k67lcyw81ic1.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/626bapdc8q2n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 09.04.2015 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam minęło trochę czasu ale niestety brak chwili aby zasiąść i podesłać foty na forum.dzisiaj się zmotywowałem zrobiłem świeże zdjęcia. Wykonawca postanowił wygrzebać zapadnięte miejsca chyba łącznie ze styropianem. Porobiły się pęknięcia usłyszałem,że to musi pękać bo to naturalna dylatacja. A te zapadnięcia bo za wcześnie weszli na posadzkę.Dzisiaj wrzucam trochę fotek łącznie z przekrojem posadzki oraz żwirem jaki był wykorzystany. TEKA luknij swoim fachowym okiem. Grubość tam było ok 5-6cm http://pics.tinypic.pl/i/00652/yx29ac1003nk.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/7ft9mn93c4ma.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/a6emax5d2hkq.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/8tr9khwsk0mw.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/afw210jl0zk4.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/vxel9cu0yy0e.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/25u7prvja1cl.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/0hxgvbd92abf.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/y9u1erf4sdth.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00652/c04akmasnzmi.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/nez4b6lr42fi.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/26slzabr3l4h.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/bdody47givft.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/mosktptvxb5c.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/1t05lwlx8jek.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/lnub0xmo1gdm.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/y5a6waqymy0r.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/l9u2en26hnlb.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/u3ibhv3ywg0x.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/kzlca0u2rj0d.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/fmqf5ykuwghj.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/pjebtrkqma1l.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/nqmkx2oxjjls.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/malpmq55dpdz.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/k67lcyw81ic1.jpg http://images.tinypic.pl/i/00652/626bapdc8q2n.jpg na 100% za malo cementu.polowe powierzchni masz wytarte.jpiasek z kruszywem tego nie powinienes zarysowac gwozdziem a podejrzewam ze jak przerysujesz bedzie rysa na 3mm gleboka..pekl bo moze cos prezylo,moze cienko,moze prezyl styropian,chociaz skurczu nie da sie do konca przewidziec,jest to niemozliwe.pewne jest ze oszukali Cie na recepturze.gdzie jest budowa? to nie jest mocny beton,jaki cement ile cementu na maszyne,jak wygladala pielegnacja?ile poszlo cementu i piasku na ile m2? Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez teka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coolinos 09.04.2015 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) za dużo pytań teka pytałem się wykonawcy jaki to był beton to on nie pamięta powiedział jakiś 32,5 na maszynę ok 1,5 worka. Pielęgnacja co masz na myśli jakieś polowanie wodą czy coś?To nie bo było bo strasznie wilgotno i chłodno było.Ogólnie długo schła. Miejsce budowy 12km od Bydgoszczy kujawsko pomorskie. Ale worków cementu jeszcze zostało po ich pracy bo wykonawca zabrał je potem z budowy.Bo posadzkarze to zewnętrzna firma zatrudniona przez mojego wykonawcę. Co do ilości żwiru i cementu to niestety nie wiem ile poszło. Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez Coolinos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 09.04.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 za dużo pytań teka pytałem się wykonawcy jaki to był beton to on nie pamięta powiedział jakiś 32,5 na maszynę ok 1,5 worka. Pielęgnacja co masz na myśli jakieś polowanie wodą czy coś?To nie bo było bo strasznie wilgotno i chłodno było.Ogólnie długo schła. Miejsce budowy 12km od Bydgoszczy kujawsko pomorskie. Ale worków cementu jeszcze zostało po ich pracy bo wykonawca zabrał je potem z budowy.Bo posadzkarze to zewnętrzna firma zatrudniona przez mojego wykonawcę. Co do ilości żwiru i cementu to niestety nie wiem ile poszło. czyli masz odpowiedz ;robili ze swoim materialem wiec trzeba bylo oszczedzac.1,5worka to za malo i to widac na zdjeciach.niech to skuja oddadza Ci pieniadze i przyjedziemy zrobic to od nowa:D.jesli kleic bedziesz podlogi drewniane to juz lipa.pekac tez moze jesli urabiali za mokry beton.dowiedz sie ile cementu poszlo choc mysle ze Cie oszukaja.ile metrow,czy byl mokry piasek(czy padalo przed wylewaniem i w trakcie)jaka grubosc styropianu,ile bylo piasku a ile poszlo.i przekrec do mnie jutro po 12-13.koncze budowe to sobie pogadamy 692796235 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 09.04.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 czyli masz odpowiedz ;robili ze swoim materialem wiec trzeba bylo oszczedzac.1,5worka to za malo i to widac na zdjeciach.niech to skuja oddadza Ci pieniadze i przyjedziemy zrobic to od nowa:D.jesli kleic bedziesz podlogi drewniane to juz lipa.pekac tez moze jesli urabiali za mokry beton.dowiedz sie ile cementu poszlo choc mysle ze Cie oszukaja.ile metrow,czy byl mokry piasek(czy padalo przed wylewaniem i w trakcie)jaka grubosc styropianu,ile bylo piasku a ile poszlo.i przekrec do mnie jutro po 12-13.koncze budowe to sobie pogadamy 692796235 ja musze do Ciebie przekrecic dzisiaj mialem to zrobic bo ostatnio nie rozumiem co sie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 10.04.2015 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 spoko wrzucilem Cie na moje www. mam nadzieje ze moge:Pnie obrobisz sie z robotami:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 No wlasnie zauwazylem. Dziekuje. I malo tego, srednio jeden klient dziennie od Ciebie dzowni Zapraszam serdecznie do nowej siedziby Astrobud jak bedziesz w okolicach. Dzisiaj przedosttani dzien przeprowadzki http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015995925096244.1073741845.582692541759920&type=1 -- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 11.04.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 Nie no spoko,polozysz mi tam kiedys gratis elewacje:lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.