Rekuperacja - założenia, projekt - prośba o pomoc


Recommended Posts

Witam.

 

Chciałbym w najbliższym czasie zainstalować u siebie w domu rekuperator w raz z całą instalacją. Chciałbym to zrobić samemu - dom wybudowałem to zakładam, że z rekuperacją także powinienem dać radę :)

Proszę o ocenę założeń i instalacji...

 

Powierzchnia użytkowa : 112 m^2

Kubatura: 286 m^3

Docelowo zamieszkiwać będą 4 osoby

Rekuperator zamontowany w kotłowni w centrum budynku (strych jest nieocieplony)

Kanały puszczone w pustce pomiędzy podwieszonym sufitem a dolnym pasem wiązarów (w przekroju: sufit podwieszony + 15 cm wełny -> pustka (30 cm) -> dolny pas wiązarów (15 cm wełny między wiązarami)

Pomieszczenia do których będzie nawiewane powietrze: salon (29,1m^2), sypialnia 1 (16,3m^2), sypialnia 2 (12,1 m^2), sypialnia 3 (13,1 m^2)

Pomieszczenia z których powietrze będzie pobierane: kuchnia otwarta na salon (9 m^2), łazienka 1 (3m^2), łazienka 2 (6,5m^2)

Moje zgrubne obliczenia:

Przyjąłem ilość powietrza usuwanego: kuchnia: 50m^3/h, łazienka 1: 50m^3/h, łazienka 2: 50m^/h

Zapotrzebowanie na jedną osobę: 30 m^/h

Ilość powietrza wywiewanego (nominalna): 150m^3/h

Ilość powietrza wywiewanego (okresowe zwiększenie zapotrzebowania o 60%): 240 m^3/h

Ilość powietrza nawiewanego (nominalna dla 4 osób): 120m^3/h

Ilość powietrza nawiewanego (okresowe zwiększenie zapotrzebowania o 60%): 220m^3/h

Krotność wymian (nominalna): 0,42/h

Krotność wymian (okresowe zwiększenie przepływu): 0,77/h

 

Instalacja oparta na dwóch skrzynkach rozdzielczych - każdy z anemostatów podłączony bezpośrednim kanałem do odpowiedniej skrzynki. Kanały do anemostatów przyjąłem fi 100,

kanały do czerpni fi 160. Czerpnie pionowe w dachu (kominki) - mam takie zamontowane nad łazienkami i chciałbym je wykorzystać. Z uwagi na pewne ograniczenia wynikające z konstrukcji

budynku (betonowe podciągi, trasy kablowe nad sufitem), w niektórych miejscach nie mogę poprowadzić kanałów najkrótszą drogą.

 

łączne długości poszczególnych odcinków kanałów (od skrzynki rozdzielczej do anemostatu):

nawiewne:

- salon: 6 mb (+ 2 łuki)

- sypialnia 1: 7 mb (+ 1 łuk)

- sypialnia 2: 4,2 mb (+ 1 łuk)

- sypialnia 3: 9 mb (+ 2 łuki + 1 kolano)

wywiewne:

- kuchnia: 9 mb (+ 1 łuk)

- łazienka 1: 4,5 mb (+ łuk + 1 kolano)

- łazienka 2: 10,8 mb (+ 2 kolana)

 

Straty ciśnienia (nie jestem pewien czy dobrze policzyłem):

- nawiew z uwzględnieniem czerpni: 235 Pa

- wywiew z uwzględnieniem czerpni: 206 Pa

 

Zastanawiam się nad rekuperatorem Brink Renovent Excellence 300.

 

Kilka moich pytań :) :

1. Czy przyjęty rekuperator jest odpowiedni ?

2. Czy przyjąłem prawidłową średnicę kanałów (fi 100 do anemostatów, fi 160 do czerpni). Jakiego typu kanały najlepiej położyć (sztywne, spiro itp...) ?

3. Czy biorąc pod uwagę długość kanałów i spadki ciśnień lepiej instalację oprzeć o dwie skrzynki rozdzielcze, czy wprowadzić np trójniki ?

4. W ciepłe dni chciałbym nawiewać chłodne powietrze... Mam możliwość pozyskać je z wymiennika gruntowego (fragment działki wokół domu będzie dopiero wyrównywana, więc w przyszłości mógłbym

czerpać powietrze z WG), mam też nieograniczony dostęp do zimnego glikolu który mógłbym podłączyć do chłodnicy w kanale nawiewnym (mam dolne źródło do pompy ciepła). Co wg Was byłoby lepsze ?

5. Czy pionowe kominki w dachu sprawdza się jako czerpnie ?

6. Czy istnieje możliwość podłączenia okapu kuchennego do instalacji ?

7. Czy jeden anemostat wystarczy na cały salon ?

8. Czy powinienem przewidzieć także anemostat wywiewny w wiatrołapie ?

 

Proszę o wszelką pomoc :)

 

Poniżej link do rysunku z poglądowym projektem instalacji :)

instalacja

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Za duże kanały. Suma nawiewów wystarczy jak będzie 205 większa od kanału głównego. Przewymiarowanie tu przy przepływach nie jest wskazane.

Obliczenia na poszczególne pomieszczenia przy rozdzielaczu, nie mają sensu. To się bez przerwy zmienia, otwarte czy zamknięte drzwi itp. Nawet jak zamkniemy jakiś anemostat to strumień nawiewu na dom się nie zmieni, a stężenie CO2 i H2O błyskawicznie się wyrówna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

. W ciepłe dni chciałbym nawiewać chłodne powietrze... Mam możliwość pozyskać je z wymiennika gruntowego (fragment działki wokół domu będzie dopiero wyrównywana, więc w przyszłości mógłbym

czerpać powietrze z WG), mam też nieograniczony dostęp do zimnego glikolu który mógłbym podłączyć do chłodnicy w kanale nawiewnym (mam dolne źródło do pompy ciepła). Co wg Was byłoby lepsze

Klimatyzacja (odwracalne pompy ciepła) jest efektywniejsza w chłodzeniu od gwc, a zimą grzeje znacznie efektywniej niż stare pompy ciepła wymagające "podgrzewania" dolnego źródła. A przy tym jest tańsza!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź

 

W takim układzie zastanawiam się nad zastosowaniem systemu pe-flex.

Co o tym sądzicie?

Mógłbym wówczas zastosować kanały z którymi już nie miałbym problemu z przeprowadzeniem koło tras kablowych i podciągów.

Zastanawiam się tylko ile i jakiej średnicy przewody sprawdziłyby się u mnie. Lepiej byłoby zastosować do każdej skrzynki rozprzężnej 2x 50/42 czy może jeden 75/63 (może tutaj także dwa), żeby zapewnić rozsądną prędkość przepływu powietrza?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź

 

W takim układzie zastanawiam się nad zastosowaniem systemu pe-flex.

Co o tym sądzicie?

Mógłbym wówczas zastosować kanały z którymi już nie miałbym problemu z przeprowadzeniem koło tras kablowych i podciągów.

Zastanawiam się tylko ile i jakiej średnicy przewody sprawdziłyby się u mnie. Lepiej byłoby zastosować do każdej skrzynki rozprzężnej 2x 50/42 czy może jeden 75/63 (może tutaj także dwa), żeby zapewnić rozsądną prędkość przepływu powietrza?

 

Rozprężanie się powietrza w kanale, to fala dźwiękowa, po co skrzynka rozprężna w wentylacji domowej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w jaki sposób łaczy się rury pe-flex z anemostatem ? :confused: z tego co udało mi się zorientować to właśnie z wykorzystaniem skrzynek rozprężnych...

Generalnie taki system wart jest zastosowania w moich warunkach ?

 

Kanały z anemostatami o innej średnicy, łączy się przez REDUKCJE. Jeżeli anemostat ma iść pod kątem, to jest redukcja kątowa np. z 3x75 na 125 czy z 2x75 czy z 1x75...WP_20150304_16_12_36_Pro.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok. Proszę o potwierdzenie lub zanegowanie mojego toku myślenia...

 

Przyjmuję że jednostka to Brink Excelllent 300 z przyłączami 160 mm

Zakładam, że instalacja jest w oparciu o system pe-flex.

 

Pole przekroju dostępnych kanałów:

50/42 -> 14cm2

73/63 -> 31cm2

90/75 -> 44cm2

 

Część nawiewna:

W pierwotnej wersji zakładałem 4 anemostaty nawiewne.

200cm2 (kanał przyłączeniowy 160) / 4 = 50cm2 na jeden anemostat. Obliczam możliwości:

3 kanały 50/42 do anemostatu = 42cm2/anemostat -> * 4 anemostaty = 168cm2 sumarycznie -> spora różnica z nominalnym 200cm2

2 kanały 73/63 do anemostatu = 62cm2/anemostat -> * 4 anemostaty = 248cm2 sumarycznie -> spora różnica z nominalnym 200cm2

1 kanał 90/75 do anemostatu = 44cm2/anemostat -> * 4 anemostaty = 176cm2 sumarycznie -> spora różnica z nominalnym 200cm2

 

Dodaję dodatkowy anemostat w salonie (nie wiem czy to nie jest pewna "nadmiarowość"):

3 kanały 50/42 do anemostatu = 42cm2/anemostat -> * 5 anemostatów = 210cm2 sumarycznie -> blisko do nominalnego 200cm2

2 kanały 73/63 do anemostatu = 62cm2/anemostat -> * 5 anemostatów = 310cm2 sumarycznie -> spora różnica z nominalnym 200cm2

1 kanał 90/75 do anemostatu = 44cm2/anemostat -> * 5 anemostatów = 220cm2 sumarycznie -> blisko do nominalnego 200cm2

 

Czy w związku z tym, powinienem zwiększyć ilość anemostatów nawiewnych do 5 i do każdego doprowadzić po 3 kanały 50/42 ?

To daje w sumie 15 kanałów przyłączonych do skrzynki rozdzielczej !

 

Podobnie jest z wyciągiem - dodatkowo musiałbym dodać dwa anemostaty w wiatrołapie i w kotłowni.

 

Dobrze rozumuję ? Da się to jakoś inaczej rozwiązać - bo w sumie to sporo kanałów (pe-flex mi najbardziej pasuje, bo miałbym miejsce na takie przekroje) ?

Może lepiej zastosować po jednym kanale 90/75 ?

 

Ewentualnie jaki inny system (kanały) należałoby zastosować w tym przypadku ?

Edytowane przez golytm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panie Tomaszu, to w jaki sposób poradzić sobie z 4 (ewentualnie 5 ) nawiewami podłączonymi do skrzynki rozdzielczej za pomocą kanału 63 mm każdy ? 63 mm to okolo 28 mm^2, czyli zeby wyrównać do tych 200mm2 przy rekuperatorze, trzebaby podłączyć 7 anemostatów. Da sie to jakoś pogodzić ? Rozumiem,ze każdy z anemostatów podłączony jest pojedynczym kanałem 63mm.

Jakby Pan rozwiązał tą sytuację ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panie Tomaszu, to w jaki sposób poradzić sobie z 4 (ewentualnie 5 ) nawiewami podłączonymi do skrzynki rozdzielczej za pomocą kanału 63 mm każdy ? 63 mm to okolo 28 mm^2, czyli zeby wyrównać do tych 200mm2 przy rekuperatorze, trzebaby podłączyć 7 anemostatów. Da sie to jakoś pogodzić ? Rozumiem,ze każdy z anemostatów podłączony jest pojedynczym kanałem 63mm.

Jakby Pan rozwiązał tą sytuację ?

 

Jeżeli z centrali wychodzi króciec fi 160mm czyli 200cm2 to skrzynka dla kanałów 63mm wewnątrz jest 8 ka nie piątka. Jak mamy tylko 4 nawiewy , to dajemy po dwa kanały do anemostatu.

Nie miałem jeszcze przypadku domu "pod centralę" 400m3/h z 4 nawiewami.

Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 nawiewy wynikają z tego że są 3 sypialnie i salon. W salonie mółbym dołożyć ewentualnie jeszcze jeden anemostat. Co do jednostki to planowałem 300, nie 400. 300 ma przyłącza 160mm.

Jeżeli zatem podłączyłbym powiedzmy 4 anemostaów po dwa kanały 63 na anemostat, to nie zwiększę dwukrotnie ich wydajności? Innymi słowy, dobrze rozumiem że przy zachowaniu powiedzmy 2m/s przepłwu, wyciągać będą ponad 40m3/h ? dobrze o tym myślę? nie jest to trochę dużo ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

 

Rekuperator zamontowany w kotłowni w centrum budynku (strych jest nieocieplony)

Kanały puszczone w pustce pomiędzy podwieszonym sufitem a dolnym pasem wiązarów (w przekroju: sufit podwieszony + 15 cm wełny -> pustka (30 cm) -> dolny pas wiązarów (15 cm wełny między wiązarami)

 

Lepiej byłoby schowac je w tej dolnej warstwie wełny.

Zimą w tej pustce powietrzenej bedziesz mial 4-6 C, więc bedą straty na kanałach. Analogicznie latem beda Ci niepotrzebnie podgrzewac powietrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jak zminejsze na centrali, tak żeby było mniej niż 40m3/h to zmniejeszy się prędkość przepływu poniżej tych 2m/s i tym samym może być głośniej. Mam rację ?
Tak, ma Pan rację. Przy poniżej 40m3/h na dom, trudno utrzymać 2m/sek. Ale też trudno by taka ilość powietrza hałasowała.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...