clarnet 21.03.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 @fachman tak dla precyzji w Daikinie pompa w trybie pc startuje jak powrót z instalacji przekroczy +18 stopni (a nie 25) @mkm tak z ciekawości wrzuć jakiś link z informacją/danymi/wykresem, że pompa grzeje od +10 w instalacji ciekaw też jestem jak to wygląda jak na zewnątrz jest np. +15 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.03.2015 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 @fachman tak dla precyzji w Daikinie pompa w trybie pc startuje jak powrót z instalacji przekroczy +18 stopni (a nie 25) pzdr To ja mam starszy model. Ja tylko zwracam uwagę na parametr ,żeby na to też zwracać uwagę .Nic wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 21.03.2015 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 tak dla precyzji w Daikinie pompa w trybie pc startuje jak powrót z instalacji przekroczy +18 stopni (a nie 25) Z ciekawości chętnie zerknę na kopertę pracy sprężarki w niej pracującej, jeśli takową zamieścisz. Dyskutujący o minimalnym skraplaniu (przy danym parowaniu), zapewne również będą Ci wdzięczni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 21.03.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Niestety nie dysponuję taką klasyczna kopertą pracy, ale dokładne wykresy temperatur pracy znajdziesz , np. tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.03.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 http://www.specjalnoscchk.pl/literatura/Jasiukiewicz23.pdfPrzystępny sposób obniżenia ciśnienia-temp. skraplania w skraplaczu.http://www.specjalnoscchk.pl/literatura/Jasiukiewicz24.pdfPrzystępny sposób zwiększenia ciśnienia-temp.parowania w parowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 21.03.2015 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 http://www.specjalnoscchk.pl/literatura/Jasiukiewicz23.pdf Przystępny sposób obniżenia ciśnienia-temp. skraplania w skraplaczu. http://www.specjalnoscchk.pl/literatura/Jasiukiewicz24.pdf Przystępny sposób zwiększenia ciśnienia-temp.parowania w parowniku. Fajne - doczytałem resztę artykułów z Politechniki Gdańskie. Za bardzo nic mnie drastycznie nie zaskoczyło ale fajnie poukładane. Warto poczytać, dlaczego montować podłogówkę i nie montować drabinek i kaloryferów do pomp ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 21.03.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 http://www.specjalnoscchk.pl/literatura/Jasiukiewicz24.pdf Przystępny sposób zwiększenia ciśnienia-temp.parowania w parowniku. Czy teoria o przegrzewaniu suchych par już upadła, czy nadal przy niej obstajesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.03.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Czy teoria o przegrzewaniu suchych par już upadła, czy nadal przy niej obstajesz? Nie upadła. Wręcz przeciwnie. W moim przypadku interesować mnie będzie temp. skraplania max. 30oC a temp. par czynnika +/- 15-20oC .Z jednej strony niższe ciśnienie cieczy ,z drugiej wyższe ciśnienie par z tytułu temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 21.03.2015 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Nie upadła. Wręcz przeciwnie. W moim przypadku interesować mnie będzie temp. skraplania max. 30oC a temp. par czynnika +/- 15-20oC .Z jednej strony niższe ciśnienie cieczy ,z drugiej wyższe ciśnienie par z tytułu temperatury. skoro skraplanie czynnika chłod. 30 to jaką zakładasz deltę na wymienniku freon - c.o. i jak w związku z tym temp. zasilania c.o i jaka delta na c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 21.03.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Jesteś pewien tutaj akurat kpiłem z tych co prowadzą tu taką "krucjatę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 21.03.2015 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 @mkm tak z ciekawości wrzuć jakiś link z informacją/danymi/wykresem, że pompa grzeje od +10 w instalacji ciekaw też jestem jak to wygląda jak na zewnątrz jest np. +15 pzdr przy + 15 oddaje moc nominalna przy ograniczonej wydajności - niższa modulacja spr. mam tylko materiały z szkolenia + własne doświadczenie z rozruchów inst. z nowymi modelami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 21.03.2015 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Z jednej strony niższe ciśnienie cieczy ,z drugiej wyższe ciśnienie par z tytułu temperatury. Nadal tego nie kumasz Przegrzanie suchej pary nie podniesie ciśnienia parowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6785714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.03.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Myślę,że ty nie kumasz. Podgrzanie jest sprawą wtórną . Przewymiarowany parownik ma odparować a zużyte powietrze podgrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6786710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.03.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Myślę,że ty nie kumasz. Panowie, nie wkładajcie już kija w mrowisko..... To nie ma sensu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6786799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 22.03.2015 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Jakaś piaskownica "wdarła się" na forum. Nie wspominałeś wcześniej o przewymiarowanym parowniku. Poza tym jak masz - 10C na polu, to jak wielkim by on nie był, ciśnienie parowania i tak nie będzie większe niż - 10. Nawet nie będzie większe niż - 13K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6786814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 22.03.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Panowie, nie wkładajcie już kija w mrowisko..... To nie ma sensu! co jest tym mrowiskiem? bardzo lubię takie atrakcje, ale tu nie widzę mrowiska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6786825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.03.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Jakaś piaskownica "wdarła się" na forum. Nie wspominałeś wcześniej o przewymiarowanym parowniku. Poza tym jak masz - 10C na polu, to jak wielkim by on nie był, ciśnienie parowania i tak nie będzie większe niż - 10. Nawet nie będzie większe niż - 13K. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235610-Op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pomp-ciep%C5%82a&p=6807695&viewfull=1#post6807695 Jednym słowem parownik o możliwości odparowania x kg czynnika/h w połączeniu z możliwością podgrzania par do ciśnienia dla temp. np. +15oC ,jest bez znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6786908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 22.03.2015 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235610-Op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87-pomp-ciep%C5%82a&p=6807695&viewfull=1#post6807695 Jednym słowem parownik o możliwości odparowania x kg czynnika/h w połączeniu z możliwością podgrzania par do ciśnienia dla temp. np. +15oC ,jest bez znaczenia? a widzisz jednak nie nadążam za tobą. W zbyt wielu watkach drążysz temat Jest bez znaczenia. Ciśnienie par zależy od temperatury w jakiej następuje przemiana fazowa czynnika w parowniku. Im on większy tym mniejsza będzie delta parowanie/powietrze, ale nigdy parowanie nie będzie wyższe od temperatury powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6786961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.03.2015 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Zgadzam się. Nigdy nie będzie wyższe od temp.powietrza.Ale wyobraźmy sobie parownik wąski a wysoki, gdzie w dolnej części zbiera się czynnik ciecz-para .Niech ten parownik obmywają dwie strugi powietrza. W dolnej części powietrze zewnętrzne o temp. np. -10oC a w górnej powietrze zużyte z domu.Pomińmy kwestię zamrażania górnej części parownika,bo i na to może być sposób.Wszak parownik ,to nic innego jak wymiennik krzyżowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199176-powietrzne-pompy-jakie-cop/page/2/#findComment-6786978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.