Mariusz1 24.06.2004 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Być może ktoś z Was miał podobne doświadczenia. Na etapie wykonania stropu zapomniano wyprowadzić zbrojenie dwóch trzpieni, które miały wzmacniać ściankę kolankową i kotwić się na górze z wieńcem na którym opiera się murłata. Pytanie brzmi: jak na tym etapie (zalany strop wraz z wieńcem z którego w projekcie wyprowadzone są trzpienie) wykonać zbrojenie trzpieni ? Czy nawiercać otwory ? rozkuwać i kotwić na zakład 60 cm ? - choć nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Prośba o opinie ? PozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19923-jak-wykona-trzpienie-wzmacniajce-ciank-kolankow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 24.06.2004 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie rozkuć do jednego z prętów wzdłużnych wieńca i "zahaczyć" na nim pręt (śrubę) do ścianki kolankowej. Sens tego zależy od pogody niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19923-jak-wykona-trzpienie-wzmacniajce-ciank-kolankow/#findComment-343973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 25.06.2004 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Być może ktoś z Was miał podobne doświadczenia. Na etapie wykonania stropu zapomniano wyprowadzić zbrojenie dwóch trzpieni, które miały wzmacniać ściankę kolankową i kotwić się na górze z wieńcem na którym opiera się murłata. Pytanie brzmi: jak na tym etapie (zalany strop wraz z wieńcem z którego w projekcie wyprowadzone są trzpienie) wykonać zbrojenie trzpieni ? Czy nawiercać otwory ? rozkuwać i kotwić na zakład 60 cm ? - choć nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Prośba o opinie ? Pozdrawiam Mariusz Czytam i nie jestem pewien - czy chodzi o pionowe słupki wzmacniające ściankę kolankową? Tych słupków powinno być sporo - chyba co 2 metry. Czy zapomniano zrobić tylko 2 słupki, a reszta słupków jest zrobiona? Takie słupki zbroi się chyba 4 prętami połączonymi ze wszystkimi 4 prętami głównymi w wieńcu. Jeżeli rozkujesz wszystko to jak potem zwiąże nowy beton ze starym? Może nie jest to jeszcze tragedia bo przecież same słupki zalewa się znacznie później niż strop i wieniec więc beton słupków nie wiąże się z betonem wieńca. Aha - dla wytrzymałości ściany kolankowej duże znaczenie ma wieniec na szczycie ścianki kolankowej. Dobrze byłoby aby Ci go nie spieprzyli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19923-jak-wykona-trzpienie-wzmacniajce-ciank-kolankow/#findComment-344522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.