rafal1983 20.03.2015 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Witam, mam problem tego typu że jak podgrzewam wodę i nie mam poboru (noc) to z baterii w kuchni cieknie woda na blat, podobnie w łazience przy prysznicu. Winny zapewne jest wzrost ciśnienia wody poprzez podgrzanie jej w zbiorniku CWU. Chcę dać reduktor ciśnienia na zasilaniu instalacji wewnętrznej CWU, rozwiąże to zapewne problem cieknącej wody. Ale czy nie będzie to miało jakichś innych minusów ?? Np. za małe ciśnienie, i czy w tym wypadku nie wzrośnie za bardzo ciśnienie w samym zbiorniku CWU,będzie się podgrzewał ale nie będzie miał żadnego ujścia w razie przegrzania. Bardzo proszę o pomoc czy jest to dobry pomysł,a jeśli nie to o jakieś alternatywy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.03.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Tam gdzie masz zawór zwrotny masz mieć zamontowane naczynie przeponowe i zawór ciśnieniowy. http://cdn13.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/5f/29/d5/5f29d5f97b0cbb03_1045119.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.03.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 jakby ciśnienie było za duże to by leciało zaworem bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.03.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 jakby ciśnienie było za duże to by leciało zaworem bezpieczeństwa Widziałeś gdzieś na schemacie zawór bezpieczeństwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.03.2015 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Widziałeś gdzieś na schemacie zawór bezpieczeństwa? zakładam że zdrowa osoba to montowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal1983 20.03.2015 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Dzięki za odpowiedzi No faktycznie gdy zakręcone są wszystkie krany, to robi się instalacja zamknięta w bojlerze ! Naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa mam na instalacji c.o. bo jest zamknięta, na obiegu otwartym pieca mam naczynie wzbiorcze otwarte,i tu raczej jest poprawnie, ale jeśli chodzi o podłączenie c.w.u. to panowie którzy to robili dali .... . Ok to w takim razie jak to naprawić ? Zostawić zawór zwrotny tam gdzie jest, czy dać przed naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa ?? bo jeżeli zawór zwrotny będzie po naczyniu i zaworze to w nich nie wzrośnie wtedy ciśnienie prawda ?? A i naczynie przeponowe musi być niebieskie tak ?? ono i zawór na 6 barów ?? Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 20.03.2015 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 zawór bezpieczeństwa 6 barów, takie bojlerowe mają wbudowany zawór zwrotny, montujesz przed bojleremza tym zaworem wstawiasz trójnik i prowadzisz do naczynia przeponowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2015 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Bardzo proszę o pomoc czy jest to dobry pomysł,a jeśli nie to o jakieś alternatywy. Musi być coś takiego, tzw grupa bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.03.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 " CitiMatic", proszę cię najpierw się zastanów a później pisz, nigdy odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.03.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 (edytowane) Proponuje zamontować zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa (ale nie taki zespolony dodawany do zbiorników fabrycznie )i naczynie wyrównawcze.Zawór bezpieczeństwa powinien być łatwo wymienny. Te zespolone wyrzucić. A woda kapie bo podczas podgrzewania woda zwiększa objętość i jest praktycznie nieściśliwa.Montaż zaworu np na 8 bar czy 10 bar.nic nie zmienia ,gdyby zasobnik wytrzymał to z zaworu 100 bar też będzie kapało. Edytowane 20 Marca 2015 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.03.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 A czym się się różni zespolony od niezespolonego przeciez tu i tu mamy takie same elementy o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 " CitiMatic", proszę cię najpierw się zastanów a później pisz, nigdy odwrotnie. Coś więcej? Sam umieszczasz schemat na którym jest zawór bezpieczeństwa, a później go negujesz? To ty się zastanów co i komu doradzasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 A czym się się różni zespolony od niezespolonego przeciez tu i tu mamy takie same elementy o co chodzi? Niczym kolego - dobrze wiemy, że mamy rację. Instalacja bez kompensacji jaką jest zbiornik membranowy (kolor obojętny ważne parametry) i zaworu bezpieczeństwa jest proszeniem się o kłopoty Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.03.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 (edytowane) Ok to w takim razie jak to naprawić ? A i naczynie przeponowe musi być?? ono i zawór na 6 barów ?? Dzięki i pozdrawiam. Tak, schemat dobry naczynie i zawór tam gdzie umieściłeś. Wątpliwości budzi zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym Ten "niezespolony" możesz zamontować przed czy za zbiornikiem - jest to obojętne. Ten zespolony tylko i wyłącznie przed zbiornikiem tzn patrząc od strony zasilania zimną wodą zawór zespolony bezpieczeństwa i zbiornik przeponowy(tylko tak) Niezespolony(bez wewnętrznego zaworu zwrotnego) obojętnie czy przed zbiornikiem czy za , aby był tylko od strony zasilania zimną wodą za zaworem zwrotnym. foto - zawór bezpieczeństwa bez zaworu zwrotnego (NIE zespolony) Edytowane 20 Marca 2015 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 22.03.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Coś więcej? Sam umieszczasz schemat na którym jest zawór bezpieczeństwa, a później go negujesz? To ty się zastanów co i komu doradzasz. Chłopie ogarnij się. Wstawiłeś zdjęcie grupy bezpieczeństwa od CO !!! Naczynie, które nie może być montowane do wody użytkowej, manometr do 4 atm. i pewnie zawór bezpieczeństwa do 2,5. Coś to twoje doświadczenie jest marne. "Rafal1983" Podałem ci bardzo prosty schemat na którym masz wszystko zaznaczone i opisane, więc w czym masz problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal1983 23.03.2015 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Panowie czyli ostatecznie wyglądało by to tak ?? zawór bezpieczeństwa może być taki http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-6-bar-afriso-msw-1-2-bojlera-i5114328201.html bojler 120l. Jak dobrać naczynie przeponowe ?? np tutaj pisze że: http://allegro.pl/naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-18-l-diamond-i5133273905.html Dane techniczne: - maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar - ciśnienie wstępne: 3,5 bar Czyli to naczynie można ustawiać na zadaną ilość barów ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 23.03.2015 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Tak, tylko jeszcze między zaworem bezpieczeństwa a zaworem zwrotnym wstaw trojak do spuszczania wody z bojlera. Naczynie nic nie ustawiasz. Ono jest do ośmiu atmosfer i takie maksymalne możesz mieć na instalacji CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.03.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Tak, tylko jeszcze między zaworem bezpieczeństwa a zaworem zwrotnym wstaw trojak do spuszczania wody z bojlera. Naczynie nic nie ustawiasz. Ono jest do ośmiu atmosfer i takie maksymalne możesz mieć na instalacji CWU. fajnie spuszcza wodę się zaworem bezpieczeństwa i taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal1983 23.03.2015 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Ok dzięki wielkie za pomoc Panowie. Czyli po prostu powyżej 6 barów wodę wypuści zawór bezpieczeństwa, teraz już rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.03.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 za 140 masz naczynie reflex a nie najtańszej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania