Witajcie,

na wstępie przyznaję, że nie jestem specjalistą w dziedzinie hydrauliki / chłodnictwa. Od kilku tygodni zaznajamiam się z działaniem pompy ciepła firmy apic model 10 Kw z pionowymi sondami uzupełnionymi glikolem. Urządzenie w mojej ocenie działa sprawnie i z deklarowaną mocą. Nurtuje mnie natomiast kwestia liczby załączeń sprężarki. W trybie letnim pompa włącza się tylko podczas grzania cwu - w trybie letnim nie rusza ogrzewanie c.o. Po przełączeniu trybu na zimę urządzenie dogrzewa dom w godzinach 2-6 oraz 13-15. W tym czasie zgodnie z obserwacjami pompa włącza się raz w nocy i dwa razy między 13-15 ( cwu i dogrzanie CO ) . Problem moim zdaniem pojawia się w między czasie ponieważ pompa załącza sprężarkę na ok 6-7 dodatkowych cykli po 60 sek. Nie zakładam, że tak wygląda rozmrażanie, ponieważ sterownik od czasu do czasu załącza pompy dz oraz gz i wyświetla tryb rozmrażania, a cykl ten odbywa się bez startu sprężarki. Przełączając w obecnych warunkach pompę w tryb lato pompa nie załączy sprężarki ani raz poza zadanym cyklem. Tutaj pojawia się pytanie do Was użytkownicy tych pomp jak u Was wygląda sytuacja w tym zakresie ? Obecnie urządzenie przepracowało u mnie 640 godzin ponieważ zawarty w tym był czas wygrzewania posadzki i mam 650 załączeń sprężarki co mnie lekko nurtuje gdyż od ok 1,5 miesiąca mam ustawiony tryb zima, a liczba załączeń sprężarki wzrosła z ok 350 do 650 gdzie sama pompa oprócz cwu grzała do tej pory dom może z 10 razy. Z góry dziękuję Wam za włączenie się w dyskusję i wyrażone opinie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 134
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Jaki tam siedzi sterownik?

 

W mojej ecopower mam frisko i zauważyłem, że na czujnikach pojawiają się piki - np nagle temperatura wewnątrz opada o pewną wartość (niezależnie od warunków w domu - nawet jak nikogo nie ma) - to samo dla innych czujników. O ile pozostałe nie wpływają na pracę, o tyle takie krótkie skoki powodują włączanie pompy na chwilę. Nie zdarza się to często, ale zdarza i trochę irytuje. Czasem załączy też niepotrzebnie grzanie CWU - gdyby nie monitorowanie pompy, to nie widziałbym dlaczego to robi. A tak na wykresach wszystko widać.

Rozmawiałem z Frisko i mogą zmienić filtry na sygnale, ale potrzebują zgody producenta pompy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź, w mojej pompie jest zainstalowany sterownik Compit R470C . Pisałem w między czasie do serwisu Compit, aczkolwiek pracownik serwisu odpowiedział, że jest to normalna praca pompy bez bufora. Zgodziłbym się z tym gdyby po włączeniu urządzenie chciało cokolwiek pracować. Gdy jeszcze raz wyszczególniłem, że pompa nie pracuje po włączeniu np 30-40 min tylko gaśnie po ok 60 sek nie grzejąc żadnego z układów ( dotyczy tylko CO, CWU nigdy wówczas się nie włączało) to kontakt się urwał i nie mam odpowiedzi od kilku dni. Na tą chwilę pewnie zostaje mi codzienne ręczne zmienianie trybu na Letni do momentu uzyskania odpowiedzi skąd się taka sytuacja wywodzi. Boję się tylko, że przez moje wymuszanie ,, nie włączania" coś się uszkodzi ;/
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sterowanie pokojowe do zadanej temperatury. Działa tylko w II taryfie + te nie okiełznane załączenia, które występują po sobie nawet w odstępie 10 min, a później np. 3-4 godziny spokoju.

 

Co mówi wtedy rejestr zdarzeń? Jakieś komunikaty sypie czy cisza?

Sterowanie pokojowe, tzn. masz siłowniki na podłogówce, kaloryfery?

Jaki jest jastrych, beton czy anhydryt?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za włączenie się w dyskusję. W rejestrze jest cisza. Historia jedynie power on / off .

Posiadam jedynie sterownik Compit nano one. Na rozdzielaczach brak siłowników, wszędzie podłogówka jedynie w łazience dodatkowy kaloryferek. Jastrych to beton parter ok 10 cm ( jako bufor ciepła ), góra ok 6 cm ponieważ nas poziomy trzymały.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za włączenie się w dyskusję. W rejestrze jest cisza. Historia jedynie power on / off .

Posiadam jedynie sterownik Compit nano one. Na rozdzielaczach brak siłowników, wszędzie podłogówka jedynie w łazience dodatkowy kaloryferek. Jastrych to beton parter ok 10 cm ( jako bufor ciepła ), góra ok 6 cm ponieważ nas poziomy trzymały.

Jakie ciśnienie w układzie DZ i GZ? Czy na DZ jest przepływ? Zmieniałeś ustawienia wybiegów pomp obiegowych? Jakie jest ustawione obniżenie CO i CWU?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciśnienie DZ ok. 1,5 bar , ciśnienie GZ 2 bar. Myślę że jest przepływ na DZ, mogę to sprawdzić jedynie tak że po rozpoczęciu pracy pompa startuje z temp 9 stopni DZ, a kończy ok 2-3 po 4 godzinach pracy. Swoją drogą po tych 4 godzinach zasilanie wynosi ok 34 stopnie , powrót 27-28. Co do wybiegów to nie mam pojęcia , szukając nie znalazłem takiej funkcji więc nie zakładam, że kiedykolwiek tam dotarłem. Obniżenie CO 1, CWU 10
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastosowałem się do Waszych rad i wnioski są takie :

- obniżenie CO ustawiłem na 8 - pompa dalej się załącza

- próba przewiewu / obniżenie temperatury - pompa nie reaguje i nie załącza sprężarki

 

Problem musi leżeć gdzieś w ogrzewaniu CO ponieważ w trybie LATO pompa mimo spadku temp poniżej zadanej dziennej np 21 stopni się nie uruchomi. Tryb ogrzewania domu warunkuje ustawienie Zima, w którym występują te załączenia. Trzymając Lato sprężarka zachowuje się poprawnie. 2022-11-25 09_41_30-iNext.jpg 2022-11-25 09_42_07-iNext.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastosowałem się do Waszych rad i wnioski są takie :

- obniżenie CO ustawiłem na 8 - pompa dalej się załącza

Ale osiąga nastawę i po osiągnięciu nastawy potem zaczyna taktować?

 

Problem musi leżeć gdzieś w ogrzewaniu CO

To się rozumie samo przez się. Może coś z czujnikiem,

skoro mimo obniżenia się załącza.

Tak w ogóle grzejesz na krzywej grzewczej?

Na iNEXT widzę że dziwnie ta krzywa ustawiona.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa po dogrzaniu do np 30 na powrocie wyłącza się . Pracują jedynie jeszcze ok godzinę pompki obiegowe CO. W tym czasie raz się zdarzyło, że pompa załączyła sprężarkę . Muszę to zaserwować, a z tytułu, że urządzenie grzeje głównie w nocy nie mam tej wiedzy na tą chwilę.

 

Krzywej nie uzywam ponieważ pompa pracuje w oparciu o harmonogram. Jeżeli macie jakieś sugestie jak ją ustawić aby grzanie było efektywne, a ekonomiczne to proszę o rady :)

Do tej pory całe życie w domu rodzinnym podkładalem do pieca. Pompa to dla mnie nowość i dopiero od trzech miesięcy się jej uczę. Co do samego czujnika temperatury raz miałem go wymienianego ponieważ podczas pracy pompy temperatura spadała odrazu o 4 stopnie czyli jak utrzymywałem 18 to po włączeniu miałem 14 i koniec końców w domu było stopni 22. Może nowy moduł posiada nowsze oprogramowanie i dlatego wymieniony nano one powoduje konflikty ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...