Tomek2907

Recommended Posts

Ustawiłem zgodnie z sugestiami harmonogram oraz krzywa grzewcza . Na efekty muszę poczekać ponieważ dopiero dziś to zrobiłem, cały tydzień byłem w delegacji. Włączyłem opcje charakterystyki pogodowej ustawiłem temp max i min według zaleceń. Czy dla temperatur +10 do -15 ustawiać coś ręcznie czy tu zadziała jakiś automat ? Niestety pompa cały czas załącza się jak chce, chyba, że pilnuje trybu lato. Czekam jeszcze na pomoc ze strony producenta sterownika compit, mają przeszukać ustawienia i poszukać ewentualnych odchyleń. Dopytując jeszcze o samo ogrzewanie to ustawiam harmonogram na 13-15 , 22-6 i pompa działa według godzin, stosuje krzywą grzewczą i wyłącza się gdy termostat pokojowy osiągnie żądaną temperaturę ? Czujkę z termometrem mam na północnej ścianie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 134
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Czy dla temperatur +10 do -15 ustawiać coś ręcznie czy tu zadziała jakiś automat ?

Powinieneś mieć niezależne ustawienia dla +10, 0, -10 i -20.

 

Niestety pompa cały czas załącza się jak chce, chyba, że pilnuje trybu lato. Czekam jeszcze na pomoc ze strony producenta sterownika compit, mają przeszukać ustawienia i poszukać ewentualnych odchyleń. Dopytując jeszcze o samo ogrzewanie to ustawiam harmonogram na 13-15 , 22-6 i pompa działa według godzin, stosuje krzywą grzewczą i wyłącza się gdy termostat pokojowy osiągnie żądaną temperaturę ? Czujkę z termometrem mam na północnej ścianie.

Usuń jeszcze ten nieszczęsny termostat, on jest na grzyb tam potrzebny przy krzywej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję kolego Myjk za aktywność i pomoc. Jeżeli mogę to zapytam jeszcze o kilka szczegółów bo widzę, że posiadasz pompę od apic-a.

Jak wygląda u Ciebie kwestia nagrzewania się układu CO? u mnie mam dwie pompy obiegowe na parter i poddasze, pompa startuje średnio z temperatury powrotu ok, 24 stopnie przy grzaniu w taniej taryfie. Po 4 godzinach pracy temp na powrocie wynosi ok 28-28,5. Nie wiem czy to właściwa prędkość nagrzewu układu czy nie. Podłogówkę mam ułożoną co 10 cm, zużyliśmy ok 1600 m rury pex 16, powierzchnia podłóg ogrzewanych to 155 m2 + mały grzejnik w łazience i do dogrzewu w garażu. Pompa jaką posiadam to model HGW10 KW, dolne źródło pionowe 180 m wykonane przez firmę Apic. Po pracy urządzenia ok 4 godzin mam temperaturę zasilania z dolnego źródła na poziomie 2,2-2,5 stopnia. Pompa nie posiada czujnika temp wyjścia czynnika ale udało mi się pożyczyć kamerę termowizyjną i według niej gdy na zasilaniu dolnego źródła mam 3,5 stopnia ( zgadza się ze wskazaniami na sterowniku pompy ) to powrót do ziemi wynosi jakieś 0,5-0,7 stopnia, czy to są prawidłowe wartości ? Zamieszczam kilka zrzutów z mojego sterownika. W krzywej zmieniłem tylko temp min i max reszta jest fabryczna jak ustawił ktoś w Apicu. Z góry dziękuję za odpowiedź i chęć pomocy. 1.jpg2.jpg3.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja używam tylko termostatu. Utrzymuje mi temperaturę tak jak chcę i nie bawię się w żadne krzywe. Pracuje głównie od 2 do 6 rano , jak wstaję jest cieplutko no i po południu aby wieczorem było przyjemnie. W nocy nie pracuje więc jest z 1 st mniej aby było nie za gorąco do spania.

Trochę prawdopodobnie w stabilizacji temperatury pomagają mi grzejące razem z podłogówką grzejniki . Jak już są to niech coś tam grzeją, zawsze można coś na nich wysuszyć.

Widzę, że pokazuje Ci na wyświetlaczu temperaturę maksymalną 60 st. C u mnie jest tylko 55 C i mam przez to problem z grzaniem CWU.

Temperatury DŹ u mnie sa podobne, nawet do gruntu wchodzi już na minusie. Z gruntu około 4 C.

Edytowane przez cangi80
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję kolego Myjk za aktywność i pomoc. Jeżeli mogę to zapytam jeszcze o kilka szczegółów bo widzę, że posiadasz pompę od apic-a.

Jak wygląda u Ciebie kwestia nagrzewania się układu CO? u mnie mam dwie pompy obiegowe na parter i poddasze, pompa startuje średnio z temperatury powrotu ok, 24 stopnie przy grzaniu w taniej taryfie. Po 4 godzinach pracy temp na powrocie wynosi ok 28-28,5. Nie wiem czy to właściwa prędkość nagrzewu układu czy nie. Podłogówkę mam ułożoną co 10 cm, zużyliśmy ok 1600 m rury pex 16, powierzchnia podłóg ogrzewanych to 155 m2 + mały grzejnik w łazience i do dogrzewu w garażu. Pompa jaką posiadam to model HGW10 KW, dolne źródło pionowe 180 m wykonane przez firmę Apic. Po pracy urządzenia ok 4 godzin mam temperaturę zasilania z dolnego źródła na poziomie 2,2-2,5 stopnia. Pompa nie posiada czujnika temp wyjścia czynnika ale udało mi się pożyczyć kamerę termowizyjną i według niej gdy na zasilaniu dolnego źródła mam 3,5 stopnia ( zgadza się ze wskazaniami na sterowniku pompy ) to powrót do ziemi wynosi jakieś 0,5-0,7 stopnia, czy to są prawidłowe wartości ? Zamieszczam kilka zrzutów z mojego sterownika. W krzywej zmieniłem tylko temp min i max reszta jest fabryczna jak ustawił ktoś w Apicu. Z góry dziękuję za odpowiedź i chęć pomocy.

 

Ja mam CGW09 na 180m2 podłogówki, jest jedna pompa obiegowa na CO (ale są oczywiście dwa piętra) i jedna na CWU. Dwie pompy są wg mnie zbyteczne, chyba że są jakieś mocno mizerne. Podłogówka rozłożona wg projektu na podstawie OZC, na dole co 15, na górze co 10, ale na górze były w projekcie panele a ostatecznie jest gres jak na dole, więc też powinno być co 15. Nie przyglądałem się aż tak na czasy i temperatury zasilania. Ostatnio jak patrzyłem na DZ to było +7, ale ja mam mocno przewymiarowany wymiennik i nie grzeję jeszcze CWU żeby nie zgniła woda. Delta 3-5K na DZ jest poprawna. W krzywej zróżnicuj bardziej, bo nie powinno być takie samo zasilanie dla -15 jak i -20. ;)

 

Po wyrzuceniu termostatu jak sytuacja, nadal sobie przypadkowo taktuje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 months później...

Witajcie,

Staram się ustawić tę pompę koledze (9kW) ze sterownikiem nano One i R470, i mam 2 pytanka:

 

Który sterownik macie na master? (oryginalnie było R470C - ten na pompie był master, a Nano One był master mini) Wg instrukcji może byc tylko jeden master...

 

Drugie pytanie jak zmienić maks temp CWU?, bo jest programowo ograniczona do 43C. W ustawianiach serwisu nie ma tej opcji!!! (mimo, że jest w instrukcji opcja nr 54). Być może jest w ustawieniach 'Paramertry Producenta', ale tam nie można się dostać...

Edytowane przez domelek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie używałem sterowników Compita, są przeraźliwie drogie, a biorąc pod uwagę jak działa inext (niczym za czasów atari), to tym bardziej nie kupię, także tu nie pomogę.

 

Tak, parametr skrajnej temperatury CWU jest głębiej. W sumie nie wiem dlaczego standardowo jest tak nisko ustawiony, bez sensu, zawsze muszę go podnosić, bo większość ludzi lubi się we wrzątku kąpać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
U mnie pokazuje temperaturę glikolu powracającego z gruntu. Może są zamienione wyjścia z PC.

 

Czujnik jest zamontowany na górnej rurce, która glikol akurat tutaj powraca do gruntu... Czyżby hydraulik odwrotnie podłączył? Czujnik mógłbym łatwo przenieść, ale czy to nie ma wpływu na działanie wymiennika (parownika), bo z tego co widzę to większość jest podłączona przeciwprądowo, a teraz to by działało wspólpradowo...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie czujnik jest na wejściu glikolu do pompy a dodatkowo sobie podłączyłem czujnik wyjściu z pompy.

Niestety r490 nie ma wejścia na czujnik glikolu w kierunku gruntu ale wykorzystałem wejście "temperatura sprężarki", które było "wolne"

Na rysuneczku pokazuje nie tu gdzie trzeba ale informacja jest.

 

 

MK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam podłączone zasilanie z gruntu na górny króciec , gdzie jest czujnik. Masz w takim razie odwrotnie podłączone DŹ. Na króćcach mam narysowane strzałki w którym kierunku ma płynąć czynnik.

To pompa kolegi dzisiaj przeanalizowałem układ freonu i rzeczywiście mistrz hydraulik podłaczył DZ odwrotnie, a pan z pomocy technicznej APIC powiedział, że przez to wymiennik działał ok 20-25% gorzej niż jak jest przeciwprądowo, no i czujnik pokazywał temp powrotu a nie zasilania...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powinieneś mieć niezależne ustawienia dla +10, 0, -10 i -20.

 

 

Usuń jeszcze ten nieszczęsny termostat, on jest na grzyb tam potrzebny przy krzywej.

 

Przepraszam, nie znam się więc pytam. Czy przy takim sterowaniu pompa chodzi zawsze? Skąd ma wiedzieć, że w domu jest wystarczająco ciepło?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...