szybkaosa 29.03.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 http://www.geotekst.pl/artykuly/wypadki/dom_na_torfach To pisz, że posadowienie będzie pośrednie a nie na torfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Nie akurat podałem posadowienie bez pośrednie, jako problem wirówka główki.http://griltex.pl/wp-content/gallery/oferta-geosyntetyki-geokraty/geosyntetyki-geokraty-5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 29.03.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Nie akurat podałem posadowienie bez pośrednie, jako problem wirówka główki. http://griltex.pl/wp-content/gallery/oferta-geosyntetyki-geokraty/geosyntetyki-geokraty-5.jpg Fajna fotka, ma potencjał. Ten w kapelusz to Ty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 29.03.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Fajna fotka, ma potencjał. Ten w kapelusz to Ty? kolega o dziwnym nicku chyba specjalnie pisze tak żeby nikt nie rozumiał o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 29.03.2015 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 (edytowane) Dziękuję za Wasze opinie, wykorzystam je w negocjacjach z architektem. Uwzględniając to, że architekt pracuje na moje zlecenie (koncepcja i rozpoczęcie prac nad Projektem Budowlanym kosztowało mnie jak dotąd 8200 PLN!) czy mogę zażądać aby wykonał płytę fundamentową z termoizolacją od spodu? Czy też to tylko do niego należy decyzja o rodzaju płyty i zastosowanych rozwiązaniach?W umowie o wykonanie dzieła architektonicznego niestety nie ma mowy na ten temat. Pomysł z płytą był mój, architekt na początku nie bardzo się na nią zgadzał ale ostatecznie doszliśmy do porozumienia i w załączniku do umowy wpisałam, że fundament będzie w postaci płyty. Niestety schematu ani więcej szczegółów w umowie nie zamieściłam. Co teraz? Jak mogę wyegzekwować zastosowanie standardowych i sprawdzonych rozwiązań?Zwłaszcza, że nie tylko fundament, stropy i ściany są dziwne. Dach też ma swoje kwiatki - Konstruktor zaproponował łączenie murłaty do stropu żelbetowego poprzez drewniane słupki, które są wpuszczone w ocieplenie. Więcej o tym opisałam w sekcji DACHY: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236619-Mur%C5%82ata-na-drewnianych-s%C5%82upkach-%28-!%29&p=6822841#post6822841 Edytowane 29 Marca 2015 przez nuxe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 29.03.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Dziękuję za Wasze opinie, wykorzystam je w negocjacjach z architektem. Uwzględniając to, że architekt pracuje na moje zlecenie (koncepcja i rozpoczęcie prac nad Projektem Budowlanym kosztowało mnie jak dotąd 8200 PLN!) czy mogę zażądać aby wykonał płytę fundamentową z termoizolacją od spodu? Czy też to tylko do niego należy decyzja o rodzaju płyty i zastosowanych rozwiązaniach? W umowie o wykonanie dzieła architektonicznego niestety nie ma mowy na ten temat. Pomysł z płytą był mój, architekt na początku nie bardzo się na nią zgadzał ale ostatecznie doszliśmy do porozumienia i w załączniku do umowy wpisałam, że fundament będzie w postaci płyty. Niestety schematu ani więcej szczegółów w umowie nie zamieściłam. Co teraz? Jak mogę wyegzekwować zastosowanie standardowych i sprawdzonych rozwiązań? tak jak wyżej było napisane, cała płyta traci sens. Mnie ciekawią te łączniki pomiędzy płytą i ścianą. Niech doprecyzuje jaki to typ akcesoriów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 29.03.2015 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Dostałam od architekta ulotkę: HALFEN ŁĄCZNIKI BALKONOWE TYPU HIT-FT, HIT-OT, HIT-AT Czyli mogę rozumieć, że mój cały dom to będzie jeden wielki balkon?!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 29.03.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Dostałam od architekta ulotkę: HALFEN ŁĄCZNIKI BALKONOWE TYPU HIT-FT, HIT-OT, HIT-AT [ATTACH=CONFIG]310634[/ATTACH] Czyli mogę rozumieć, że mój cały dom to będzie jeden wielki balkon?!!! wg mojej wiedzy to te łączniki przystosowane są do przenoszenia zginania w balkonach a nie do ściskania. ciekawe kto policzy mu czy te pręty fi 8 przeniosą obciążenie. upraszczając to dom będzie stał na dwóch rzędach prętów fi8mm. Zapytaj czy jest pewny tych łączników i ktoś to policzy, lub czy ma opinię producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 (edytowane) Fajna fotka, ma potencjał. Ten w kapelusz to Ty? nie kolega o dziwnym nicku chyba specjalnie pisze tak żeby nikt nie rozumiał o co chodzi Merkava http://www.militaryimages.net/photopost/data/501/Merkava.jpg BMP / czołg (bmp bojowa maszina piechoty ). http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,7307 już podpowiadam jak mogę Czyli mogę rozumieć, że mój cały dom to będzie jeden wielki balkon?!!! hipotetycznie tak, wg mojej wiedzy to te łączniki przystosowane są do przenoszenia zginania w balkonach a nie do ściskania. ciekawe kto policzy mu czy te pręty fi 8 przeniosą obciążenie. strefa ściskana betonu w balkonie wspornikowym musi mieć przecież oparcie, o "nieodkształcalną" belkę, przecież musi przenieść docisk wywołany zginaniem .. Edytowane 29 Marca 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.03.2015 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 strefa ściskana betonu w balkonie wspornikowym musi mieć przecież oparcie, o "nieodkształcalną" belkę, przecież musi przenieść docisk wywołany zginaniem .. Tak na wyczucie to balkon wywrze mniejsze ściskanie niż 2 kondygnacyjny budynek. Trochę mi się nie chce, trochę nie mam czasu tego liczyć ale podpisać się pod tym bym się nie podpisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2015 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 (edytowane) Jajmar masz słuszność, co innego jest balkonik, a co innego niech by 60kN/m tu może bliżej 80 kN/m i to jest kuriozum tej całej sprawy... nagle pod 160 /250 mm przekroju budynek ma wytrzymać a pod dużo większą powierzchnią płyty nie Styropian się ulotni. Do tego płyta na obrzeżu grubości 60cm to ławy wyszły by przez 1/2 cieńsze. Edytowane 29 Marca 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.03.2015 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 W tym projekcie nie tylko jest kuriozalna grubość płyty. styrodur wewnątrz -po co? płyty stropu gr. 24cm schody /grubość/ jak markecie, krokwie 22cm i cena za to opracowanie ponad 8 tyś. Wiem to warszawa , ok. Tylko to opracowanie nie jest realnie do realizacji. Zastanawiam się co będzie dalej, architekt będzie w to brnął, czy to widział konstruktor czy to wizja jednego człowieka. ciekawe jak z innymi branżami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2015 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 (edytowane) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236619-Mur%C5%82ata-na-drewnianych-s%C5%82upkach-(-!) jeszcze dach .. nie wiem czy przy tym kącie dachu nie był by właściwy wiązar płatwiowo -kleszczowy z podwójną ścianą stolcową.Kolejne, to wielkość zacięcia krokwi jako oparcie na murłacie.Spore / bardzo duże.. co przeczy temu że im mniejszy kąt dachu tym zacięcie też powinno być racjonalnie mniejsze. Widzę około 40% przekroju krokwi poświęconego na zacięcie po oparcie tej krokwi na murłacie. Żelbety to pewnie stropy cobaix .. a my się biedzimy że takie grube .. Edytowane 29 Marca 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.03.2015 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Dach wpisuję się w całą resztę - badania doktora Moreau. Powtarzam ciekaw jestem wytrzymałości inwestora a potem wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 30.03.2015 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 nie Merkava http://www.militaryimages.net/photopost/data/501/Merkava.jpg BMP / czołg (bmp bojowa maszina piechoty ). http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,7307 już podpowiadam jak mogę hipotetycznie tak, strefa ściskana betonu w balkonie wspornikowym musi mieć przecież oparcie, o "nieodkształcalną" belkę, przecież musi przenieść docisk wywołany zginaniem .. jak byś przyjrzał się schematowi łącznika który przekazał architekt to wiedział byś że zginanie w nim przenosi dwa rzędy prętów fi8mm (para sił). Spotkałem sie też z łącznikami gdzie rozciągane były pręty a ściskane trzpienie stalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Masz rację, przeszedłem do porządku dziennego na tym przez skojarzenie, iż musi tam siedzieć coś mocnego klasy XPS 700.. http://www.mostkicieplne.pl/izokorby.html ale po lekturze tego, nawet nie zgłębiałem całej sprawy .. Jak mówisz tylko na prętach ściskanych .. Spotkałem sie też z łącznikami gdzie rozciągane były pręty a ściskane trzpienie stalowe. a to ciekawe, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 30.03.2015 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Masz rację, przeszedłem do porządku dziennego na tym przez skojarzenie, iż musi tam siedzieć coś mocnego klasy XPS 700.. http://www.mostkicieplne.pl/izokorby.html ale po lekturze tego, nawet nie zgłębiałem całej sprawy .. Jak mówisz tylko na prętach ściskanych .. a to ciekawe, właśnie w izokorbie górą są pręty a dołem ściskane trzpienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 01.04.2015 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Dostałam właśnie od architekta nowy projekt konstrukcji domu. Uwzględnił zalecenia co do płyty, stropu i ścian. Czy teraz jest poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 01.04.2015 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Projektant się z Tobą droczy. Tak na szybko. Zszedł z 24 cm stropu w żelbecie do 20 cm, więc sobie robi zwyczajnie jaja. Dał podsypkę 15 cm pod płytę. Zdecydowanie za mało, niech jeszcze doczyta! Wylewka z keramzytem 8 cm, zazwyczaj robi się 5 cm i wystarcza. Swoją drogą, ciekawe, co chce osiągnąć tym keramzytem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.04.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Dźwigar drewniany nie do końca właściwy. Na upartego węzeł podporowy nieekonomiczny, pas górny powinien dojść do dolnego, a ten słupek tam to same problemy. Po co na nieogrzewanym strychu termoizolowane okno/wyłaz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania