rakim 27.03.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 (edytowane) Witam, Kupiłem dom w stanie surowym zamkniętym, ostatnio jednak dwóch fachowców którzy robią mi instalacje wewnętrzne zwróciło uwagę na dziwnie wykonane nadproża. W projekcie jest belka L19, ale jak widać na zdjęciu nie jest ona zastosowana, a zamiast niej cienka zbrojona wylewka, czy to się nie zawali ? http://www.iv.pl/images/94843083247779907740.jpg większy rozmiar: http://www.iv.pl/images/97179203136919982095.jpg http://www.iv.pl/images/36174442805603026266.jpg większy rozmiar: http://www.iv.pl/images/99534600329838646175.jpg Edytowane 27 Marca 2015 przez rakim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.03.2015 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Te niby duże fotki są takie jak te co wkleiłeś. Ja nie mogę tego powiększyć. Jeżeli nadproża to zbrojenie zalane na płasko zaprawą cementową lub betonem to grozi awarią. Tak nie może zostać szczególnie na ścianie gdzie oparte są belki stropowe. Wstaw fotkę z bliska nadproża. jakie masz zapisy w DB na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakim 27.03.2015 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 (edytowane) Poprawiłem linki, w DB jest tylko wzmianka, że wykonano nadproża. http://www.iv.pl/images/23538498935178791461.jpg http://www.iv.pl/images/12859839553939759674.jpg Edytowane 27 Marca 2015 przez rakim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.03.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Poprawiłem linki, w DB jest tylko wzmianka, że wykonano nadproża. Wg mnie kierownik poświadczył nieprawdę. Tandeta straszna. Jeżeli strop byłby wykonany zgodnie z zasadami pewnie można by było zaryzykować pozostawienie, ale wygląda z fotek że strop wykonany bez poduszki czyli zbrojenie również nie jest pod belkami a obok lub nad. I jeszcze zastanawia mnie że pod każdą belką ktoś wpychał zaprawę - tam powinien być beton. Kupiłeś to sam czy oglądał to jakiś inżynier? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.03.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Na moje wieczorne łoko, to ugina się dość wyraźnie http://www.iv.pl/images/94843083247779907740.jpglipa, trzeba podeprzeć strop i wykonać to jak trza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 28.03.2015 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Na moje wieczorne łoko, to ugina się dość wyraźnie http://www.iv.pl/images/94843083247779907740.jpg lipa, trzeba podeprzeć strop i wykonać to jak trza. Tandeta straszna. Kierownik budowy pewnie na nią nawet nie zajrzał. Te deski z zaprawy to nie są nadproża, dodatkowo Teriva wymaga opuszczonego wieńca. Nadproża do rozebrania-już się mocno ugięły, a obciążone są raptem ciężarem konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 28.03.2015 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Tandeta straszna. Kierownik budowy pewnie na nią nawet nie zajrzał. Te deski z zaprawy to nie są nadproża, dodatkowo Teriva wymaga opuszczonego wieńca. Nadproża do rozebrania-już się mocno ugięły, a obciążone są raptem ciężarem konstrukcji niech zgadne, przy kupowaniu była gadak typu: panie kupuj pan szybko, taka okazja ze jest kolejka chetnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 28.03.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Może to jakieś nadproże wewnątrz ściany, z zewnątrz tylko takie wstawki z cienkiego porotherm? Jesli tylko stal zatopiona w tej cienkiej warstwie zaprawy to na 99% do rozbiórki i zrobić porządnie tj w projekcie. Albo postraszyć KB niech sie poczuje do odpowiedzialności i na własny koszt to naprawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 A ja spojrzałem i pierwsze co mi przyszło do głowy to że prawidłowe nadproża tam były i .....zostały wyjęte.Jaka jest wysokość pomieszczeń? bo zobaczcie dwie warstwy cegieł pod oknami, gdyby tak zastawić to okna byłyby bardzo nisko stąd zapewne pomysł na wyjęcie nadproży i podmurowanie od dołu cegłami stąd taka fuszerka! kierownik może nawet o tym nie wie:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.03.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 kierownik może nawet o tym nie wie:( Może nie wiedzieć i tak za to odpowiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Może nie wiedzieć i tak za to odpowiada. Tak , płacą z tego tytułu ubezpieczenie, jednak...nie wiadomo czy kupił dom razem z "kierownikiem" jak widać prawnie nic nie wiemy, dom nie jest ukończony, nie wiadomo jaki jest stan dziennika budowy,. Szczerze mówiąc zapewne takich "kwiatków"jest więcej , już sam strop teriva budzi zastrzeżenia - przysłowiowy kot w worku( dobrze, że "...z centralnej Polski pochodzi" ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakim 28.03.2015 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Przejęliśmy budowę razem "z kierownikiem", jutro będziemy widzieć się z nim pierwszy raz. Zobaczymy co powie. Nadproża nad przejściami wyglądają podobnie: http://www.iv.pl/images/03099178779311227919.jpg http://www.iv.pl/images/82303218540021573783.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_knap 28.03.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Masakra. A może udałoby się wyciągnąć te pustaki znad otworu okiennego i zastąpić je nadprożem Porotherm 23.8, które miałoby identyczną wysokość jak okoliczne pustaki? Jest to technicznie do zrobienia na etapie SSZ? Oczywiście po wcześniejszym tymczasowym podstemplowaniu stropu w tym miejscu, żeby to się nie zawaliło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.03.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 kierownik może nawet o tym nie wie tym gorzej dla niego- główne etapy powinny być zgodnie z projektem robione. Nie może być że czeladź robotnicza robi co im pasuje, ale jest przyzwolenie na takie działania, byle taniej ! byle za 200zł podbić .. krucze wiem może wypada, aby ludzie zamiast kłaść płytki drukowali sobie na domowej drukarce - na papierze te płytki. Ten słupek z ostatniego zdjęcia, to mistrzostwo świata... ja bym zbadał status prawny tego zakupu, bo to jest bubel, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.03.2015 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Na działówkach takie nadproża mogę być. Na tym zdjecie z drabina jest w tle nadporoże nad drzwiami do przerobienia, i to zakończenie stropu po lewej od drabiny na 99% jest źle wykonane. Tam widać belki idące do końca , powinno być odkute zbrojenie i zawieszona na zbrojeniu belki poprzecznej, lub zazbrojony ten fragment jak wspornik. Ogólnie budynek bardzo źle wykonany pod względem konstrukcyjnym, wymaga sporej interwencji i naprawy. Ten filarek między drzwiami rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 28.03.2015 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 I rzecz do nienaprawienia raczej - te pomieszczenia wydają się mnie coś niskie. Jak dojdzie jakieś logiczne ocieplenie + posadzka, to będzie chyba bardzo nisko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 28.03.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 I rzecz do nienaprawienia raczej - te pomieszczenia wydają się mnie coś niskie. Jak dojdzie jakieś logiczne ocieplenie + posadzka, to będzie chyba bardzo nisko... 11 pustaków więc ok 275 - pomieszczenia ok 263 bo widać po drzwiach na taras, że jest raptem 12cm miejsca na izolację i wylewkę, bardzo mało, wskazane było by absolutne min. 10cm najlepszego styropianu i 6cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 29.03.2015 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Na działówkach takie nadproża mogę być. Na tym zdjecie z drabina jest w tle nadporoże nad drzwiami do przerobienia, i to zakończenie stropu po lewej od drabiny na 99% jest źle wykonane. Tam widać belki idące do końca , powinno być odkute zbrojenie i zawieszona na zbrojeniu belki poprzecznej, lub zazbrojony ten fragment jak wspornik. Ogólnie budynek bardzo źle wykonany pod względem konstrukcyjnym, wymaga sporej interwencji i naprawy. Ten filarek między drzwiami rewelacja Jeżeli to wszystko akceptował kierownik powinien w trybie natychmiastowym stracić uprawnienia jako niebezpieczny dla otoczenia. o ten filarek raczej nie należy się opierać. Wydawało mi się że terivę ciężko wykonać aż tak źle, ale jak widać na załączonych zdjęciach są ta tym świecie rzeczy o których nie śniło się nie tylko filozofom. Inwestor ma duży problem, ale moim zdaniem kierownik ma dużo większy-doprowadzić do stanu zgodnego z projektem i przepisami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Miś 29.03.2015 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Widać gołym okiem, że zaje...li nadproża nad oknami i podmurowali cegłami albo chcieli podnieść okna bo za nisko wyszły. Ciekawe ile kosztował ten dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.03.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 I jak wizyta kierownika? Kazał nie martwić się "głupotami" z forum muratora ? Zapewnił że wszystko gra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.