Witam,

Kupiłem dom w stanie surowym zamkniętym, ostatnio jednak dwóch fachowców którzy robią mi instalacje wewnętrzne zwróciło uwagę na dziwnie wykonane nadproża. W projekcie jest belka L19, ale jak widać na zdjęciu nie jest ona zastosowana, a zamiast niej cienka zbrojona wylewka, czy to się nie zawali ? ;)

 

http://www.iv.pl/images/94843083247779907740.jpg

większy rozmiar: http://www.iv.pl/images/97179203136919982095.jpg

 

http://www.iv.pl/images/36174442805603026266.jpg

większy rozmiar: http://www.iv.pl/images/99534600329838646175.jpg

Edytowane przez rakim
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te niby duże fotki są takie jak te co wkleiłeś. Ja nie mogę tego powiększyć.

Jeżeli nadproża to zbrojenie zalane na płasko zaprawą cementową lub betonem to grozi awarią. Tak nie może zostać szczególnie na ścianie gdzie oparte są belki stropowe. Wstaw fotkę z bliska nadproża. jakie masz zapisy w DB na ten temat?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poprawiłem linki, w DB jest tylko wzmianka, że wykonano nadproża.

 

Wg mnie kierownik poświadczył nieprawdę. Tandeta straszna.

Jeżeli strop byłby wykonany zgodnie z zasadami pewnie można by było zaryzykować pozostawienie, ale wygląda z fotek że strop wykonany bez poduszki czyli zbrojenie również nie jest pod belkami a obok lub nad. I jeszcze zastanawia mnie że pod każdą belką ktoś wpychał zaprawę - tam powinien być beton.

 

Kupiłeś to sam czy oglądał to jakiś inżynier?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na moje wieczorne łoko, to ugina się dość wyraźnie

http://www.iv.pl/images/94843083247779907740.jpg

lipa, trzeba podeprzeć strop i wykonać to jak trza.

Tandeta straszna. Kierownik budowy pewnie na nią nawet nie zajrzał. Te deski z zaprawy to nie są nadproża, dodatkowo Teriva wymaga opuszczonego wieńca. Nadproża do rozebrania-już się mocno ugięły, a obciążone są raptem ciężarem konstrukcji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tandeta straszna. Kierownik budowy pewnie na nią nawet nie zajrzał. Te deski z zaprawy to nie są nadproża, dodatkowo Teriva wymaga opuszczonego wieńca. Nadproża do rozebrania-już się mocno ugięły, a obciążone są raptem ciężarem konstrukcji

 

niech zgadne, przy kupowaniu była gadak typu: panie kupuj pan szybko, taka okazja ze jest kolejka chetnych :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może to jakieś nadproże wewnątrz ściany, z zewnątrz tylko takie wstawki z cienkiego porotherm?

Jesli tylko stal zatopiona w tej cienkiej warstwie zaprawy to na 99% do rozbiórki i zrobić porządnie tj w projekcie. Albo postraszyć KB niech sie poczuje do odpowiedzialności i na własny koszt to naprawi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja spojrzałem i pierwsze co mi przyszło do głowy to że prawidłowe nadproża tam były i .....zostały wyjęte.

Jaka jest wysokość pomieszczeń? bo zobaczcie dwie warstwy cegieł pod oknami, gdyby tak zastawić to okna byłyby bardzo nisko stąd zapewne pomysł na wyjęcie nadproży i podmurowanie od dołu cegłami stąd taka fuszerka! kierownik może nawet o tym nie wie:(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może nie wiedzieć i tak za to odpowiada.

 

Tak , płacą z tego tytułu ubezpieczenie, jednak...nie wiadomo czy kupił dom razem z "kierownikiem" jak widać prawnie nic nie wiemy, dom nie jest ukończony, nie wiadomo jaki jest stan dziennika budowy,.

Szczerze mówiąc zapewne takich "kwiatków"jest więcej , już sam strop teriva budzi zastrzeżenia - przysłowiowy kot w worku( dobrze, że "...z centralnej Polski pochodzi" )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masakra. A może udałoby się wyciągnąć te pustaki znad otworu okiennego i zastąpić je nadprożem Porotherm 23.8, które miałoby identyczną wysokość jak okoliczne pustaki? Jest to technicznie do zrobienia na etapie SSZ? Oczywiście po wcześniejszym tymczasowym podstemplowaniu stropu w tym miejscu, żeby to się nie zawaliło...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kierownik może nawet o tym nie wie
tym gorzej dla niego- główne etapy powinny być zgodnie z projektem robione.

Nie może być że czeladź robotnicza robi co im pasuje, ale jest przyzwolenie na takie działania, byle taniej ! byle za 200zł podbić ..

krucze wiem może wypada, aby ludzie zamiast kłaść płytki drukowali sobie na domowej drukarce - na papierze te płytki.

Ten słupek z ostatniego zdjęcia, to mistrzostwo świata...

ja bym zbadał status prawny tego zakupu, bo to jest bubel,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na działówkach takie nadproża mogę być. Na tym zdjecie z drabina jest w tle nadporoże nad drzwiami do przerobienia, i to zakończenie stropu po lewej od drabiny na 99% jest źle wykonane. Tam widać belki idące do końca , powinno być odkute zbrojenie i zawieszona na zbrojeniu belki poprzecznej, lub zazbrojony ten fragment jak wspornik.

 

Ogólnie budynek bardzo źle wykonany pod względem konstrukcyjnym, wymaga sporej interwencji i naprawy.

Ten filarek między drzwiami rewelacja :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I rzecz do nienaprawienia raczej - te pomieszczenia wydają się mnie coś niskie.

 

Jak dojdzie jakieś logiczne ocieplenie + posadzka, to będzie chyba bardzo nisko...

 

11 pustaków więc ok 275 - pomieszczenia ok 263 bo widać po drzwiach na taras, że jest raptem 12cm miejsca na izolację i wylewkę, bardzo mało, wskazane było by absolutne min. 10cm najlepszego styropianu i 6cm wylewki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na działówkach takie nadproża mogę być. Na tym zdjecie z drabina jest w tle nadporoże nad drzwiami do przerobienia, i to zakończenie stropu po lewej od drabiny na 99% jest źle wykonane. Tam widać belki idące do końca , powinno być odkute zbrojenie i zawieszona na zbrojeniu belki poprzecznej, lub zazbrojony ten fragment jak wspornik.

 

Ogólnie budynek bardzo źle wykonany pod względem konstrukcyjnym, wymaga sporej interwencji i naprawy.

Ten filarek między drzwiami rewelacja :)

 

Jeżeli to wszystko akceptował kierownik powinien w trybie natychmiastowym stracić uprawnienia jako niebezpieczny dla otoczenia. o ten filarek raczej nie należy się opierać.

Wydawało mi się że terivę ciężko wykonać aż tak źle, ale jak widać na załączonych zdjęciach są ta tym świecie rzeczy o których nie śniło się nie tylko filozofom. Inwestor ma duży problem, ale moim zdaniem kierownik ma dużo większy-doprowadzić do stanu zgodnego z projektem i przepisami

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...