grzeesiek 29.03.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 WitamWłaśnie odebrałem projekt od projektanta który robił nam projekt i zauważyłem że do budowy fundamentów nie będzie potrzebne zbrojenie stalą, Zaprojektowany jest fundament betonowy monolityczny z betonu C16/20 (B20) o szerokości 45cm i głębokości 1.3m co prawda budowlańcem nie jestem ale delikatnie się zdziwiłem że nie ma tam stali. Po szybkim przeliczeniu wyszło 41m3 betonu, który trzeba będzie jakoś zaszalować no chyba ze w grunt lać ale znowu jak lany w grunt to jak to później zaizolować? Jedno stronny po zewnątrz szalunek tracony ze styroduru zda egzamin?Na działce sucho woda na ok 7-9 m, dom 14x10 parter + poddasze użytkowe. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 29.03.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Witam Właśnie odebrałem projekt od projektanta który robił nam projekt i zauważyłem że do budowy fundamentów nie będzie potrzebne zbrojenie stalą, Zaprojektowany jest fundament betonowy monolityczny z betonu C16/20 (B20) o szerokości 45cm i głębokości 1.3m co prawda budowlańcem nie jestem ale delikatnie się zdziwiłem że nie ma tam stali. Po szybkim przeliczeniu wyszło 41m3 betonu, który trzeba będzie jakoś zaszalować no chyba ze w grunt lać ale znowu jak lany w grunt to jak to później zaizolować? Jedno stronny po zewnątrz szalunek tracony ze styroduru zda egzamin?Na działce sucho woda na ok 7-9 m, dom 14x10 parter + poddasze użytkowe. Co o tym myślicie? wrzuć zdjęcie projektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeesiek 29.03.2015 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Na ta chwile dwie foty jedna z opisu konstrukcji druga rzut fundamentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 29.03.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Na ta chwile dwie foty jedna z opisu konstrukcji druga rzut fundamentu jakiś przekrój jest tam? z rysunków wynika że na ławie masz ścianę fundamentową gr. 24cm. a sama ława ma szerokość 45cm, wysokość pewnie 40-50cm. Generalnie pod domkami zazwyczaj ławy są betonowe dozbrajane 4#12 pod ścianą fundamentową (nie są żelbetowe ponieważ przekrój zbrojenia jest mniejszy niż wymaga norma). Zbrojenie zapobiega zarysowaniu podczas osiadania budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 29.03.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Wrzuć tam wieńce , będziesz spokojniejszy a może kiedyś w przyszłości dzieci beda chciały dobudować piętro i co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 29.03.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Wrzuć tam wieńce , będziesz spokojniejszy a może kiedyś w przyszłości dzieci beda chciały dobudować piętro i co wtedy? wieniec jest przy stropie tak dla uściślenia, pewnie chodzi cie o zbrojenie 4#12 bez piętra czy z piętrem to fundament ma taką samą powierzchnie podstawy, to zbrojenie ławy w przenoszeniu obciążeń w niczym nie pomoże, pomaga przy osiadaniu budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeesiek 30.03.2015 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Przekrój poniżej, jak widać lity beton na całości. Edytowane 30 Marca 2015 przez grzeesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 30.03.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 [ATTACH=CONFIG]310682[/ATTACH]Przekrój poniżej, jak widać lity beton na całości. strasznie małe zdjęcie i nic nie widać, tam jest opisany przekrój ściany fundamentowej (po prawej stronie ) znajdź opis tej literki. żadnych rysunków wykonawczych nie masz? chodziło mi bardziej o przekrój przez ławę i ścianę fundamentową z projektu wykonawczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 30.03.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Na płytę fundamentową 150m2 poszło mi mniej betonu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeesiek 30.03.2015 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Jak napisałem wyżej nie ma żadnej ławy większy rysunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.03.2015 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Generalnie pod domkami zazwyczaj ławy są betonowe dozbrajane 4#12 pod ścianą fundamentową (nie są żelbetowe ponieważ przekrój zbrojenia jest mniejszy niż wymaga norma). Zbrojenie zapobiega zarysowaniu podczas osiadania budynku. Dokładnie jak pisze kolega. W nazwie większość ław w domach jest betonowa. To zbrojenie nie zmienia nazwy na żelbet bo go jest za mało w stosunku do betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 30.03.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Jak napisałem wyżej nie ma żadnej ławy większy rysunek [ATTACH=CONFIG]310690[/ATTACH] ciekawy pomysł-a projektant oczywiście uwzględnił zjawisko skurczu. Kto bogatemu zabroni, ale moim zdaniem fundament do przeprojektowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 30.03.2015 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Na płytę fundamentową 150m2 poszło mi mniej betonu.... Twoja odpowiedź wnosi coś do tematu? Jak napisałem wyżej nie ma żadnej ławy większy rysunek [ATTACH=CONFIG]310690[/ATTACH] a to kiszka;) to jest w projekcie gotowym? jeżeli tak to adaptujący niech zmieni to na ławę szer. 45 x wys. 40cm + ścianę fundamentową murowaną z bloczków betonowych gr. 24cm. Jeżeli to jest projekt indywidualny to zwróć do poprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeesiek 30.03.2015 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Projekt indywidualny, trochę lipa z tą poprawą bo chciałem jutro złożyć wniosek na PNB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.03.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Wklejać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiukirl 30.03.2015 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Wklejać ? Wklejac! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeesiek 30.03.2015 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 No... dawaj! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.03.2015 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Trochę się dziwię temu autorowi projektu, że nie wie że wykopy mają samoistną tendencję do przybierania takiego kształtu: tak że ten pomysł z takim prostokątnym wykopem - formą do betonu to jest trochę dziwny.. Ciężko zrobić rów szeroki na 0,45 i głęboki na 1,3 metra Teraz idea do wdrażania w życie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.03.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Twoja odpowiedź wnosi coś do tematu? Bardzo dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Pewnie przekrój idzie przez jakiś garaż ? pomieszczenie techniczne, bo wysokość w świetle 2,31 m. taki klockowate szerokie fundamenty, powinno być ława 30x60 / 30x70cm i z tego ściana fundamentowa 24/20 cm do góry .. Edytowane 30 Marca 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania