markizzella 30.03.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Witam, Na więźbę została położona folia wysoko-paroprzepuszczalna. Na to łaty i kontrłaty. Niestety ponowie zostawili kalenicę otwartą ze szczeliną dla wentylacji wełny. Z racji, że to membrana i nie trzeba zostawiać dodatkowej szczeliny wentylacyjnej nad wełną, wolałabym mieć szczelnie zamkniętą folią kalenicę.Folia powinna była zostać założona w kalenicy na zakład ale wyszło jak wyszło.... Czy jest jakiś sposób aby to doszczelnić bez rozbierania łaty kalenicowej i innych łat???Kalenica będzie docelowo uszczelniana taśmą pod gąsior dachówki, ale ja się obawiam śniegu, który mógłby być wwiewany pod taśmę (gdyby ta się miejscem odkleiła po czasie). Ocieplenie pójdzie pod samą kalenicę (poddasze użytkowe+ stryszek na graty dla m. ) - dach dwuspadowy Co doradzicie? Pozdrawiam A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 01.04.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Witam jeżeli jest zastosowana fwk o wysokiej przepuszczalności to nie trzeba szczeliny wentylacyjnej, wełna może być dopchnięta do folii tak jak zostało powiedziane. Teraz już trochę za poźno. Bez rozebrania kalenicy nic nie da się zrobić. Po rozebraniu nałożyć pas foli i zamknąć. To jedyne rozwiązanie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.04.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Wełny nie należy "dopychać" do folii! Natomiast wracając do meritum jak nie ma pokrycia docelowego to sprawa jest trywialnie prosta. Należy kalenice osłonić pasem folii szerokości 40 cm. Natomiast jak jest pokrycie to sprawa się trochę komplikuje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 04.04.2015 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Panie Andrzeju przecież jest to folia wyskoparoprzepuszczalna usunie ewentualną wilgoć. Po co dodatkowa szczelina? Skoro producent deklaruje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 04.04.2015 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 A tak poza tym nie wiadomo czy w ogóle jest jeżeli już jakiś wlot powietrza...więc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.04.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 (edytowane) Po pierwsze wełny nie upychamy tylko ją układamy! Jak przepchniemy to wybrzuszymy folię i przeciek 100%.Po drugie jak dosuniemy wełnę do folii to kondensat ze spodu folii wniknie do wełny.Po trzecie folia niczego nie usuwa a co najwyżej umożliwia przepływ pary wodnej ale w obie strony.Po czwarte jeżeli stężenie pary wodnej po obu stronach folii będzie takie samo to żadnego przepływu nie będzie. Wystąpi kondensacja pary wodnej na spodzie zimnej folii.Po piąte wloty i wyloty pod folią wysokoparoprzepuszczalną nie są potrzebne bo skuteczna wentylacja musi być nad folią.Po szóste folię powinno się montować z lekkim zwisem 0,5 cm po to aby skropliny płynęły środkiem zwisu i nie następowało kapilarne podciąganie wody pod kontrłaty. W celu umożliwienia takiego funkcjonowania dachu nie należy dosuwać wełny do folii.Po siódme współczynnik Sd jest wyznaczany matematycznie a nie laboratoryjnie i jest to wielkość deklarowana. Jaka jest rzeczywista nikt tak na prawdę nie wie. Demagogicznie napiszę tak: zakryj sobie szczelnie usta i nos kawałkiem takiej folii i spróbuj oddychać. Możesz zrobić jeszcze jedną próbę nalej wody na folię i dotykaj ją od spodu. Większość folii zacznie przeciekać. I to by było na tyle.Pozdrawiam. Edytowane 4 Kwietnia 2015 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 05.04.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Nie chodziło o wypychanie .No cóż nie pozostaje nic innego jak z panem się zgodzić, bo to pan napisał jest prawdą. Również pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 06.04.2015 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 a po ósme producent pisze to co klient chce przeczytac.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thierry 08.04.2015 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Witam, zostałem odesłany przez uzytkownika Rom-Kon do forum o dachach, otóż mam problem chciałem polożyć folie tzw wiatroprzepuszczalną zostałem poinformowany jak mam to zrobic i jest problem odnośnie wylotu powietrza przez kalenice wysłam zdjecie jak to wyglada i pisze z prośba jak ma to zostać poprawnie wykonane?Pozdrawiamhttp://images70.fotosik.pl/777/2b2e5e071eae962bm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 08.04.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Powiem tak nie wiem czemu miałaby służyć ta folia. Od spodu zostawić szczelinę ok 2-3 cm od deskowania i wełna. A wylot następująco> zdemontować kalenicę i ze 2 rzędy od góry dachówek. Wykonać przestrzeń po ok 5 cm z każdej strony w deskowaniu i tak samo z papą. Potem założyć albo pas papy lub tej membrany na tą szczelinę tzn na kontrłaty i dodać kilka pośrodku by nie zawisła zbytnio.No i zamontować z powrotem pokrycie.No i proszę pamiętać o wlocie powietrza na dole.Również zabezpieczyć go siatką jakąś drobną(by nie weszło jakieś paskuctwo i nie narobiło szkód). Pozdrawiam i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thierry 08.04.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Czyli w moim przypadku nie jest potrzebna zadna folia wiatroszczelna? na dachu jest polozona blachodachówka wraz z papą, teraz chciałem zostawic 1-2 cm szczeline od deskowania o polozyc na to folie ale wlasnie nie ma wylotu powietrza(kalenicy) takze ponawiam pytanie w tym przypadku zostawic tylko 1-2 cm szczelina zastosowac welne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 08.04.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Ach te folie. Przez nie tyle problemów i rozterek. Nie stosować szanowny panie foli. Jak zrobić wylot napisałem. Zostawić 2,3 cm szczeliny i gdy kalenica będzie otwarta i zapewniony będzie wlot powietrza dopiero wtedy możemy mówić o sprawnej wentylacji w tej połaci dachu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thierry 08.04.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 No szanowny Panie, jestem własnie na etapie ocieplania poddasza takze staram się dowiedziec jak najwiecej zeby było dobrze a nie kicha, od strony zewnetrznej jest polozona folia a na niej blachodachówka , od strony zewnetrznej tak jak na zdjeciu jest pokazane wykonane jest deskowanie i nie ma zadnej kalenicy, zadnej szczeliny.Dlatego staram się dowiedziec co w tym przypadku nalezy zrobic krok po kroku, punkt po punkcie, poniewaz sa różne opinie dotycxace tej nieszczesnej foli wiatroprzepuszczalnej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.04.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 No musisz się w końcu zdecydować co masz na dachu a tak dokładnie jakie krycie wstępne. Folia czy papa? Natomiast bez względu na rodzaj tego krycia dach jest źle wykonany. "eryk16" dokładnie opisał co należy zrobić. Zasugerował się dachówką natomiast u Ciebie jest blachodachówka i tu większy problem. Muszą być zdemontowane gąsiory i górne arkusze przynajmniej z jednej strony. Może się udać ściągnąć tylko gąsiory i wycinać szczelinę w kalenicy od środka a następnie wsporniki łata kalenicowa, taśma pod gąsiory i gąsiory. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thierry 09.04.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Witam,Dzieki za odpowiedz spodziewałem sie ze trzeba bedzei sciagac gąsiory i ciąc deskowanie, mam jeszcze jedno pytanie archiktektoniczne odnosnie całego systemu foli wiatro przepuszczalnej, poniewaz jak wiadomo musi byc wlot i wylot powietrza, ale czy stosuję się folie gdy takiego wlotu powietrza nie ma? przesyłam zdjęcie okapu od strony zewnetrznejhttp://images67.fotosik.pl/781/423622fcec634f11m.jpg Pytanie jest jedno czy wykonywac taka operacje jak kładzenie folii wiatroprzepuszczalnej, czy to w tym przypadku ma sens jesli okap jest zabudowany i nie ma wylotu w kalenicy( wczesniejsze zdjecie)? Prosze o opinie ekspertów.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.04.2015 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ani sensu. Natomiast Twój dach jest źle wykonany. Przypadku gdy deski otrzymają trochę "wilgoci" (wody) to się zacisną i zablokują przepływ pary wodnej. W krótkim czasie dach może być do remontu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thierry 10.04.2015 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Ok rozumiem, mam jeszcze pytanie odnosnie jużukładania profili do płyt G-K, czy w moim przypadku musza byc wykonane belki poprzeczne czy płyta GK moze być przykręcana do krokwi?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markizzella 10.04.2015 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Wełny nie należy "dopychać" do folii! Natomiast wracając do meritum jak nie ma pokrycia docelowego to sprawa jest trywialnie prosta. Należy kalenice osłonić pasem folii szerokości 40 cm. Natomiast jak jest pokrycie to sprawa się trochę komplikuje. Pozdrawiam. Tzn, że pasem prześcielić po łatach i kontr łatach, czy je trzeba odciągnąć i na gołe krokwie dopiero? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk16 10.04.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Płyty g-k nie należy przykręcać bezpośrednio do krokwi bo po prostu będzie widać poźniej wszystkie łączenia(będą spękane przez ruchy więźby) a poza tym nierozsądne jest stosowanie 1 warstwy ocieplenia dachu. Jednak polecam dwu warstwowe ocieplenie i stelaż pod płyty kg z paroizolacją. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.04.2015 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Najlepiej kalenicę osłonić na na połowie grubości kontrłaty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania