Dobór pompy to dla wielu osób ciężki wybór, często podejmowany na podstawie tego co nam mówią osoby które mają często doświadczenie z jedną -swoją pompą.

 

A teraz pokażę jak dobrać urządzenie tak by się opłacało na podstawie obliczeń.

 

Pkt. 1. Jakiej mocy potrzebujemy

Jako przykład wezmę dom 130mkw, o współczynniku 55W/mkw

 

Dane proszę wpisać do kalkulatora:

http://serwer1300426.home.pl/kreator/data/documents/Kalkulator=3D20CNC=3D20MAREK=3D20JANKOWSKI.xls

 

1.jpg

 

Mi po wpisaniu SCOP pompy w dzień i w nocy, oraz zapotrzebowania budynku oraz jego powierzchni wyszło 7,2kW

a roczne zapotrzebowanie na ciepło 17394kWh

I teraz wybieramy pompę ciepła która nas interesuje i wpisujemy:

3,59 to jest parametr COP Panasonika T-CAP 9kW przy A2W35, czyli najczęściej porównywany w naszym klimacie

 

17394 / 3,59 = 4845kWh

Wynik który otrzymaliśmy to ilość prądu jaką zużyje nam pompa ciepła do wytworzenia ciepła dla naszego budynku

Możemy sobie to teraz np. pomnożyć przez cenę prądu, np. średnią z taryfy G11 i G12 i wychodzi nam koszt ogrzewania

4845 x 0,5gr = 2422zł rocznie koszt ogrzewania

 

Teraz porównajmy to np. z pompą Mitsubishi Zubadan 8kW

COP A2W35 - 3,96

podstawiamy do wzoru:

17394 / 3,96 = 4392kWh

4392 x 0,50gr = 2196zł

 

Wow super wychodzi na to że zubadan jest lepszy biorę Mitsubishi!!!

Super

 

ALE czy to takie proste

 

A właśnie że nie, trzeba jeszcze przeliczyć jedną sprawę a właśnie rachunek ekonomiczny.

Zubadan jest o 226zł rocznie tańszy, ale zostaje kwestia instalacji.

 

Średnio Zubadan będzie droższy o około ~5000zł w instalacji

 

Czyli te 5000zł musi się też zwrócić i liczymy to tak

 

5000zł / 226zł = 22

te 22 to liczba lat po jakich będziemy zyskiwać kupując pompę Mitsubishi!!!

 

Czyli wychodzi na to że dopiero po 22 latach Zubadan będzie lepszy niż PANASONIK a tak na prawdę tak pompa, żyje około 10-15 lat.

Jaki z tego wniosek???

Każdy chyba widzi.

 

 

Teraz coś dla kontrastu z dużo niższej półki

pompa ze wschodu z COP A2W35 3,15

liczymy

 

17394kWh / 3,15 = 5521kWh

 

5521 x 0,5gr = 2760zł - roczny koszt ogrzewania

 

Porównajmy to teraz z panasonikiem

Panasonik ogrzewa dom za 2422zł

Chińczyk za 2760zł - rocznie

 

Koszt instalacji Panasonika T-CAP około 35 000zł

Koszt instalacji Chińczyka około 20 000zł

 

Panasonik jest tańszy o 338zł rocznie

35 000zł - 20 000zł = 15 000zł

 

15 000zł / 338zł = 44 lata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Czyli Panasonik będzie bardziej opłacalny po 44 latach!!!

 

 

Oczywiście są jeszcze inne kwestia wpływające na wybór pompy niż same koszty ogrzewania przy A2W35

Jest to np. wyposażenie dodatkowe, kiedy wymaga wspomagania, system sterowania.

 

Dlatego każdy wybiera urządzenie wg. wybranych przez siebie kryteriów, ale mam nadzieję iż wyjaśniłem tu laikom jak prosto można porównać sobie urządzenia, pomijając cały bełkot firm wciskających nam urządzenia poprzez agresywny marketing.

Edytowane przez EXPEP*
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Forum jest po to by wymieniac sie doświadczeniami a nie po to by nabijać sie z kogo popadnie. Jak narazie napisałeś kilkadziesiat postów z ktorych oprócz szemranego marketingu - chińskiego szmelcu nic nie wniosłes. Gdybyś był choć trochę uczciwy założył byś platny profil. Polecam regulamin forum, mądralo.

Nastepny kandydat na liste ignorowanych. Troche pokory bo inaczej za duzo klientów na FM nie znajdziesz.:bash:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może byś przestał zaśmiecać wszystkie tematy tym żałosnym meetingiem, który w Chinach kosztuje 800$ . Co tu ma matematyka do tego?? Te meetingi i inne wynalazki nie mają deklarowanej mocy, nie zbliżają się nawet do podawanych przez chińczyków COP i za dwa lata je wyrzucisz. Sterowniki to porażka praktycznie nie ma sterowania. Edytowane przez oberwatorPC
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może byś przestał zaśmiecać wszystkie tematy tym żałosnym meetingiem, który w Chinach kosztuje 800$ . Co tu ma matematyka do tego?? Te meetingi i inne wynalazki nie mają deklarowanej mocy, nie zbliżają się nawet do podawanych przez chińczyków COP i za dwa lata je wyrzucisz. Sterowniki to porażka praktycznie nie ma sterowania.

 

Za 800 USD biorę 2 kontenery, i trzeci na teściową za kasę z wonga.com

 

 

Ja grzeję chińczykiem dom wygląda to następująco:

Dom 130mkw, instalacja 100% podłogówka, okna 3 szybowe, 15cm styropianu na ścianach, 18cm na posadzce, wełna 25cm.

Temperatura w domu 22C w dzień, w nocy wietrzone do ~20C. Taka temperatura również w garażu.

Brak rekuperacji.

Kotłownia składa się z:

1. Pompa Ciepła Meeting MD50D 18kW EVI

2. Zbiornik buforowy galmet 300L bez wężownicy

3. Bojler galmet 400L MAXI

4. 2x pompa obiegowa Wilo 25/1-6/180

5. Sterownik Salus IT500 + It300

 

Zużycie wygląda następująco:

styczeń 790kWh

luty 910kWh

marzec 730 kWh

 

Jakoś nie mam problemów ze sterowaniem, bo w domu mam ciepło, jak ma być ciepło, zimniej jak ma być zimniej.

 

Najstarsze Meetingi które montowałem chodzą już pięć lat, i nie ma problemów, a Ty wyrażasz jakieś uprzedzenia bez podstaw i faktów.

Testowałeś kiedyś jakiegoś chińczyka, ja mam komplet, ciepłomierz, liczniki, komputer do pomiarów. I jakoś się na COP nie zawiodłem.

A Ty co? po prostu uprzedzony jesteś i tą ciemnotę innym wciskasz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Najstarsze Meetingi które montowałem chodzą już pięć lat, i nie ma problemów, a Ty wyrażasz jakieś uprzedzenia bez podstaw i faktów.

Testowałeś kiedyś jakiegoś chińczyka, ja mam komplet, ciepłomierz, liczniki, komputer do pomiarów. I jakoś się na COP nie zawiodłem.

A Ty co? po prostu uprzedzony jesteś i tą ciemnotę innym wciskasz.

 

nie wiem jak inni - ja osobiście nie jestem uprzedzony do produktu który tak zachwalasz. Jestem bardzo mocno uprzedzony w stosunku do takich nawiedzonych postaw, jaką ty właśnie prezentujesz.

Jakby to powiedzieć...to już wszystko było i nie jest tutaj mile widziane :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Za 800 USD biorę 2 kontenery, i trzeci na teściową za kasę z wonga.com

 

 

Ja grzeję chińczykiem dom wygląda to następująco:

Dom 130mkw, instalacja 100% podłogówka, okna 3 szybowe, 15cm styropianu na ścianach, 18cm na posadzce, wełna 25cm.

Temperatura w domu 22C w dzień, w nocy wietrzone do ~20C. Taka temperatura również w garażu.

Brak rekuperacji.

Kotłownia składa się z:

1. Pompa Ciepła Meeting MD50D 18kW EVI

2. Zbiornik buforowy galmet 300L bez wężownicy

3. Bojler galmet 400L MAXI

4. 2x pompa obiegowa Wilo 25/1-6/180

5. Sterownik Salus IT500 + It300

 

Zużycie wygląda następująco:

styczeń 790kWh

luty 910kWh

marzec 730 kWh

 

Jakoś nie mam problemów ze sterowaniem, bo w domu mam ciepło, jak ma być ciepło, zimniej jak ma być zimniej.

 

Najstarsze Meetingi które montowałem chodzą już pięć lat, i nie ma problemów, a Ty wyrażasz jakieś uprzedzenia bez podstaw i faktów.

Testowałeś kiedyś jakiegoś chińczyka, ja mam komplet, ciepłomierz, liczniki, komputer do pomiarów. I jakoś się na COP nie zawiodłem.

A Ty co? po prostu uprzedzony jesteś i tą ciemnotę innym wciskasz.

 

1. Jaką najniższą temp miałeś na zew. W której strefie domek stoi , osłonięty ? Czy wystawiony na wiatrek ?

 

2. Jaka temp zasilania podłogi ?

 

3. Ile kosztowała pompka a ile baniak "buforowy" ? Baniak jest konieczny przy samej podłogówce ?

 

4. Pompka ma możliwość chłodzenia ?Jak wygląda sterowanie chłodzeniem ?

 

5.Jak wygląda sterownik (np. "tygodniówka" dla cwu i co osobno, itd) ?

 

6. Gdzie znajdę tabelę moc pompki w kW w zależności od temp zew.

 

6.5 COP - temp zew

 

7. Dlaczego EVI ?

Edytowane przez adkwapniewski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W załączniku fotka sterowania.

2015-04-06 21.06.11.jpg

2015-04-06 21.17.53.jpg

 

Jeszcze trochę chaos w kabelkach.

 

Pompa 10 tyś netto, zbiornik buforowy 950zł netto

 

Domek średnio osłonięty.

 

Temperatura najniższa zanotowana to -18C, i jechałem na samej pompie.

 

CNC MD50D.jpg

Edytowane przez EXPEP*
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W kwestii sprężarki to jest COPELAND!!!

[ATTACH=CONFIG]311849[/ATTACH]

 

tutaj akurat zdjęcie od modelu MD60D 24kW.

a kto wie co to Copeland to się nie czepia.

 

Otóż to. Copeland. Na aledrogo w charakterze części zamiennej można kupić za 1600PLN. Reszta to rurki ,lamelki . Jaki może być problem z naprawą czy wymianą podzespołu ,skoro oferują wszystkie podzespoły.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakiś czas temu miałem problem z duża klimą Mitsubishi, padł kontroler.

Resztę naprawić się da na zamiennikach ale elektronika musi być oryginalna, klima ma 7 lat i okazało się iż części nie są już dostępne.

Linia jest podtrzymywana do 4 lat i potem do wyczerpania magazynów.

 

Tak samo jest z innymi producentami, części są dostępne przez kilka lat i potem lipa jak pada coś ważnego czego nie da się podmienić trzeba urządzenie wywalić.

Tak samo jest z innymi sprzętami, oraz pompami ciepła do puki jest gwarancja tyle producent trzyma części a potem można drogie sprzęty wywalić na złom!!!

 

Teraz mam klimę samsunga która kosztowała 5 lat temu ponad 10k, od burzy padł sterownik.

Teraz części niedostępne i lipa, klima idzie na żyletki.

 

I wy wszyscy co kupujecie PC po 35 tysi myślicie że po gwarancji kupicie części???

POWODZENIAAA

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I wy wszyscy co kupujecie PC po 35 tysi myślicie że po gwarancji kupicie części???

POWODZENIAAA

 

Osobiście jestem przekonany, że kupując pompę małego polskiego producenta tak właśnie będzie. Jemu będzie zależało, żeby pompka pracowała bezproblemowo, bo zadowolony użytkownik i jego opinia jest najtańszą i najskuteczniejszą formą promocji i reklamy (w korporacjach zadowolenie mają w doopie - liczą się dane o zysku podawane na walnym, a że kasa na marketing jest więc po co się starać)

 

Chińczyk walczy ceną

Korporacja marketingiem i reklamą

Mały producent jakością zarówno urządzenia jak i obsługi

 

dla mnie wybór jest prosty

Edytowane przez marmag
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koszt instalacji Panasonika T-CAP około 35 000zł

Koszt instalacji Chińczyka około 20 000zł

 

Dlatego każdy wybiera urządzenie wg. wybranych przez siebie kryteriów, ale mam nadzieję iż wyjaśniłem tu laikom jak prosto można porównać sobie urządzenia, pomijając cały bełkot firm wciskających nam urządzenia poprzez agresywny marketing.

 

całe te obliczenia miałby by sens gdybyś umiał liczyć jak ... w sumie muszę napisać JA

 

wiem, że psuję Wam biznes, ale mi na waszym biznesie nie zależy, ale na tym by ludzie nie palili w kotłach i nie dymili, dlatego podaję inne ceny.

 

otóż jest instalator co zrobił mi kompletną instalację Panasonic TCap 9kW + Galmet Maxi 300L za ok 24500 zł przed dotacją i 18 000 zł po dotacji. Pełna gwarancja.

 

Zakładam, że nie każdy ma szczęście z dotacjami i kupi: powtarzam "kompletną" instalację na Panasonic TCap za 25-28K. Cena ostateczna zależy od regionu, ceny zasobnika CWU. Coraz częściej już słyszę ceny na Śląsku czy Warmii po 27K. Także grubo poniżej 30K o 35K nie wspominając.

 

Jak sam napisałeś: "każdy wybiera urządzenie wg. wybranych przez siebie kryteriów" - to ja polecam zacząć od kryterium ceny. Bo u mnie Panasonic TCap przed dotacją był raptem o 4500zł droższy od twojego Chińczyka.

 

Inny znajomy kupił też bez dotacji na początku roku w promocji Panasonic 1000zł, nie TCap ale ten model zwykły 9KW lecz 3 fazowy i mniejszym (tańszym) zasobnikiem i zmieścił się w 21 999zł. Jedyne co miał zapewnić to postument pod jednostkę zewnętrzna (kilka bloczków fundamentowych), przycisk w ścianie, kabelek odpowiedni obok PC z osobnym zabezpieczeniem (koszt ok 200-250łz na etapie prac elektryka), odpływ do PC (koszt ok 100zł na etapie prac hydraulika) a rurki od podłogówki schodziły się 2mb od PC. Wsio. W zasadzi normalne jak ktos wie że bedzie chciał PC i bez porblemu może to przygotować jak robi podłogówkę, wod-kan i elektrykę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

całe te obliczenia miałby by sens gdybyś umiał liczyć jak ... w sumie muszę napisać JA

 

wiem, że psuję Wam biznes, ale mi na waszym biznesie nie zależy, ale na tym by ludzie nie palili w kotłach i nie dymili, dlatego podaję inne ceny.

 

otóż jest instalator co zrobił mi kompletną instalację Panasonic TCap 9kW + Galmet Maxi 300L za ok 24500 zł przed dotacją i 18 000 zł po dotacji. Pełna gwarancja.

 

Zakładam, że nie każdy ma szczęście z dotacjami i kupi: powtarzam "kompletną" instalację na Panasonic TCap za 25-28K. Cena ostateczna zależy od regionu, ceny zasobnika CWU. Coraz częściej już słyszę ceny na Śląsku czy Warmii po 27K. Także grubo poniżej 30K o 35K nie wspominając.

 

Jak sam napisałeś: "każdy wybiera urządzenie wg. wybranych przez siebie kryteriów" - to ja polecam zacząć od kryterium ceny. Bo u mnie Panasonic TCap przed dotacją był raptem o 4500zł droższy od twojego Chińczyka.

 

Inny znajomy kupił też bez dotacji na początku roku w promocji Panasonic 1000zł, nie TCap ale ten model zwykły 9KW lecz 3 fazowy i mniejszym (tańszym) zasobnikiem i zmieścił się w 21 999zł. Jedyne co miał zapewnić to postument pod jednostkę zewnętrzna (kilka bloczków fundamentowych), przycisk w ścianie, kabelek odpowiedni obok PC z osobnym zabezpieczeniem (koszt ok 200-250łz na etapie prac elektryka), odpływ do PC (koszt ok 100zł na etapie prac hydraulika) a rurki od podłogówki schodziły się 2mb od PC. Wsio. W zasadzi normalne jak ktos wie że bedzie chciał PC i bez porblemu może to przygotować jak robi podłogówkę, wod-kan i elektrykę.

 

T CAP najtańszy, kosztuje 23700zł netto wg. cennika:

2015-04-07_0938.jpg

 

bojler 300L MAXI, z około 2800zł

bufor 300L 1000zł

pozostałe elementy, elektryka, rury chłodnicze, pompki obiegowe, jakieś 2500zł jeżeli materiały porządnej klasy.

robocizna jak robił doświadczony instalator około 3000zł

SUMA: 33000zł netto

 

A na czym Twój instalator zaoszczędził?

Na buforze, i całej armaturze w okół bufora, co jeszcze?

Nie masz gwarancji Panasonik tylko od niego, bo Panasonika można kupić (instalator może) bez gwarancji Panasonik i tak niektóry kupują, wszystko jest dobrze do póki działa a jak się zepsuje to jesteś skazany tylko na to że Pan instalator zgadnie co się zepsuje.

A miał Twój instalator w ogóle uprawnienia chłodnicze?

 

Poza tym jak dostałeś dotację 6500zł na Panasonika to na Chińczyka też dostaniesz i wtedy Chińczyka i wtedy za Chińczyka zapłacisz ze 13 tysięcy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Inny znajomy kupił też bez dotacji na początku roku w promocji Panasonic 1000zł, nie TCap ale ten model zwykły 9KW lecz 3 fazowy i mniejszym (tańszym) zasobnikiem i zmieścił się w 21 999zł. Jedyne co miał zapewnić to postument pod jednostkę zewnętrzna (kilka bloczków fundamentowych), przycisk w ścianie, kabelek odpowiedni obok PC z osobnym zabezpieczeniem (koszt ok 200-250łz na etapie prac elektryka), odpływ do PC (koszt ok 100zł na etapie prac hydraulika) a rurki od podłogówki schodziły się 2mb od PC. Wsio. W zasadzi normalne jak ktos wie że bedzie chciał PC i bez porblemu może to przygotować jak robi podłogówkę, wod-kan i elektrykę.

 

Zastanawia mnie ten Twój znajomy co mu T-CAPa założyli za 21 999zł, skoro w cenniku netto najtańszy kosztuje 23700zł netto!!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

całe te obliczenia miałby by sens gdybyś umiał liczyć jak ... w sumie muszę napisać JA

 

 

lukasza - bardzo dobrze to ująłeś (całosciowo)

podpisuję sie pod tym

 

 

Zastanawia mnie ten Twój znajomy co mu T-CAPa założyli za 21 999zł, skoro w cenniku netto najtańszy kosztuje 23700zł netto!!!!

 

oszczędź sobie wstydu, bo to się robi coraz bardziej żałosne...

Edytowane przez JTKirk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...