Buderus

A7W35 - COP 5,03 Moc 9kW

A-7W35 - COP 2,93 Moc 8,43 kW

 

COP A2W35 - 4,23

 

A co ma moc przy -15C? że niby panasonic 9 kW ma taką samą moc przy tej samej tempearturze? Wyczytałem na tym forum, że to chwyt marketingowy ze sprężarką 16kW w pompie ciepła 9kW czyli lekkie naginanie prawdy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Buderus

A7W35 - COP 5,03 Moc 9kW

A-7W35 - COP 2,93 Moc 8,43 kW

 

COP A2W35 - 4,23

 

A co ma moc przy -15C? że niby panasonic 9 kW ma taką samą moc przy tej samej tempearturze? Wyczytałem na tym forum, że to chwyt marketingowy ze sprężarką 16kW w pompie ciepła 9kW czyli lekkie naginanie prawdy.

 

 

Coś okoniem stajesz do panas`a ... nikt oprócz Ciebie o panasie nie wspominał...

 

Padło pytanie o COP i moc "Buderusa" przy -15*C - podasz ? Najlepiej wrzuć tu tabelę do -25*C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Buderus

A7W35 - COP 5,03 Moc 9kW

A-7W35 - COP 2,93 Moc 8,43 kW

 

COP A2W35 - 4,23

 

A co ma moc przy -15C? że niby panasonic 9 kW ma taką samą moc przy tej samej tempearturze? Wyczytałem na tym forum, że to chwyt marketingowy ze sprężarką 16kW w pompie ciepła 9kW czyli lekkie naginanie prawdy.

 

to nie zmienia faktu, że Panasonic daje 9 kW przy -15*C, a inne pompy mogą mieć znacznie mniejszą moc przy tych temperaturach, co ma duży wpływ np. na wykorzystanie taniej taryfy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli już porównujemy do Panasonica to cena Buderusa jest z kosmosu. Przy -15 z Panas T-cap co najwyżej Buderus wplar 14 za prawie 50tys zł. będzie mógł stanąć w szranki. Wybieram Buderusa o ile spadną ceny do poziomu Panasonica i okaże się, że ceny części zamiennych też będą podobne.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy jakaś pompa powietrzna dorównuje parametrami do nowego Buderusa WPL AR ? Pompa 9kW ma COP A2/W35 4,23 to sporo więcej od konkurencji. Dzwoniłem do przedstawiciela Buderusa to rzekomo ich produkt jest tożsamy z IVT AIR X . Czy warto dopłacać 8 tys zł w porównaniu np. do Panasonica?

 

Gdzie znalazłeś pompę Buderus WPL AR 9kW? Z ciekawości sprawdzałem typoszereg i dla serii AR są 6, 8, 11, i 14kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z ciekawości sprawdzałem typoszereg i dla serii AR są 6, 8, 11, i 14kW.

Ale oni podają te moce dla A2/W35.

Ciekawostka: dla A7/W35 i A2/W35 podają COP dla mocy zredukowanej.

Tylko dla A-7/W35 podają COP dla mocy 100%.

Dla niższych temperatur powietrza - brak danych. Cena netto WPL 8 AR to 31400 zł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Buderus

A7W35 - COP 5,03 Moc 9kW

A-7W35 - COP 2,93 Moc 8,43 kW

 

COP A2W35 - 4,23

 

A co ma moc przy -15C? że niby panasonic 9 kW ma taką samą moc przy tej samej tempearturze? Wyczytałem na tym forum, że to chwyt marketingowy ze sprężarką 16kW w pompie ciepła 9kW czyli lekkie naginanie prawdy.

 

Sądząc po cenie B wpakował tam sprężarkę ze 25kw :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale oni podają te moce dla A2/W35.

Ciekawostka: dla A7/W35 i A2/W35 podają COP dla mocy zredukowanej.

Tylko dla A-7/W35 podają COP dla mocy 100%.

Dla niższych temperatur powietrza - brak danych. Cena netto WPL 8 AR to 31400 zł.

 

No właśnie;) Dla A-7/W35 jej osiągi nie różnią się już w ogóle od Panasonica. Natomiast 8kW przy A2/W35 oddaje 5kW mocy, więc ciężko tu o porównania;) 11 i14 kW nie lepiej bo w okolicach 7kW:confused: Na moje oko to nie żaden cud, a jedynie zabieg marketingowy. i tak jak już ktoś pisał - gdyby były w porównywalnych cenach można by rozpatrzyć, ale jakbym miał do tego cudu choćby 3tys. dołożyć to już bym raczej się nie skusił:no:

http://www.iv.pl/images/11277734402669700890.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@map

Nie do końca poprawnie rozumiesz ten dokument z bafy.

Podane tam moce nie są mocami maksymalnymi osiąganymi przez PC, tylko tymi, które deklaruje producent do pomiaru COP w wybranym punkcie pracy.

Twierdząc więc, że pompa oddaje tylko tyle, a tyle mocy na podstawie tych tabelek jesteś w błędzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@map

Nie do końca poprawnie rozumiesz ten dokument z bafy.

Podane tam moce nie są mocami maksymalnymi osiąganymi przez PC, tylko tymi, które deklaruje producent do pomiaru COP w wybranym punkcie pracy.

Twierdząc więc, że pompa oddaje tylko tyle, a tyle mocy na podstawie tych tabelek jesteś w błędzie.

 

Czytam dosłownie co tam jest napisane. A napisane jest, że jest to Nominalna Moc Cieplna w punkcie pracy A2/W35. Jeżeli niemiaszki w przypadku tej pompy mierzyli to inaczej to ja już nie wiem:confused: Z tego co mi wiadomo i na ile potrafię zrozumieć ich metodologię badań to ten parametr nie ma nic wspólnego z COP'em, a jego celem jest zmierzenie jaką realnie mocą dysponuje pompa w tym konkretnym punkcie pracy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O Magdaleno.....

Powietrzna pompa za 50 patyków...

 

Koniecznie trzeba wykupić polisę na wypadek wizyty złomiarzy w ogrodzie......

 

Taniej będzie w rejonie jednostki zew. postawić budę z psem z odpowiednio długim łańcuchem:)

Cena faktycznie z kosmosu, nie wiem czy założyciel wątku zdawał sobie z tego sprawę?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

map78

Po prostu do tej pory podawano COP dla różnych temperatur, ale dla mocy nominalnej. Teraz dla A2/W35 i A7/W35 podają COP dla pracy z mocą zredukowaną (moc chyba 60% i 40%). Zapewne zgodnie z jakąś kolejną nową normą. Tylko, że mętlik we łbach mniej zorientowanych i stojących przed wyborem - coraz większy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panas i buderus to inwertery, teraz pytanie przy jakiej mocy kto podaje jakie parametry buderus pisze, że dla 40% lub 60% a panasonic dla jakiego obciążenia podaje swoją moc i COP.

W dobrym kierunku się ta dyskusja rozwinęła bo dochodzimy do tego, że nic nie jest do końca takie jak nam przedstawiają kolorowych folderach;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, tylko tabelka, którą tu wkleiłem pochodzi ze strony niemieckiego Federalnego Urzędu Gospodarki, który to zajmuje się badaniami nad OZE (http://www.bafa.de). Wartości podawane przez ten instytut są wartościami zmierzonymi podczas testów, a nie przepisanymi z tabelek producentów i według ich marketingowych zagrywek. Kolumna tabelki "Nennwarme-Listung A2/W35" oznacza tu ni mniej ni więcej tyle co "Moc nominalna dla punktu pracy A2/W35", nie ma nic wspólnego z COP'em i jest wartością zmierzoną! A to, że różni się znacząco z danymi producenta to mnie akurat nie dziwi;) Pamiętacie jeszcze pewnie te słynną dyskusje na temat Daikina i ich tabeli "peak value" - tu zapewne jest podobnie.

Dla zainteresowanych link do całego dokumentu od niemiaszków - warto wrzucić w translator wstęp i poczytać o metodologi badań wg jakiej odbywają się pomiary, wtedy wszystko chyba będzie jasne. No chyba, że w tym konkretnym przypadku BAFA się pomyliła:)

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/publikationen/energie_ee_wp_liste.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz na liście bafa opis:

Heizleistung bei A2/W35 mindestens 60 % der geprüften Heizleistung im Betriebspunkt A-7/W35

(Luft -7°C / Heizungswasser 35 °C) erreichen. Dementsprechend enthält die Liste nur solche

Anlagen, die diese Bedingung erfüllen

 

Czyli dla inwerterów COP podany jest dla 60% mocy . W takim razieproducenci pomp powietrznych podaja korzystny dla siebie cop przy 60% mocy inwertera a moc maxymalną przy danej temperaturze.

 

A BAFA bada COP pomp ciepła a nie moc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...