jerzyoz 28.04.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 Czy jakaś pompa powietrzna dorównuje parametrami do nowego Buderusa WPL AR ? Pompa 9kW ma COP A2/W35 4,23 to sporo więcej od konkurencji. Dzwoniłem do przedstawiciela Buderusa to rzekomo ich produkt jest tożsamy z IVT AIR X . Czy warto dopłacać 8 tys zł w porównaniu np. do Panasonica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.04.2015 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 jaki COP i moc przy temperaturze zewnętrznej -15*C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyoz 29.04.2015 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Buderus A7W35 - COP 5,03 Moc 9kWA-7W35 - COP 2,93 Moc 8,43 kW COP A2W35 - 4,23 A co ma moc przy -15C? że niby panasonic 9 kW ma taką samą moc przy tej samej tempearturze? Wyczytałem na tym forum, że to chwyt marketingowy ze sprężarką 16kW w pompie ciepła 9kW czyli lekkie naginanie prawdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 29.04.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Buderus A7W35 - COP 5,03 Moc 9kW A-7W35 - COP 2,93 Moc 8,43 kW COP A2W35 - 4,23 A co ma moc przy -15C? że niby panasonic 9 kW ma taką samą moc przy tej samej tempearturze? Wyczytałem na tym forum, że to chwyt marketingowy ze sprężarką 16kW w pompie ciepła 9kW czyli lekkie naginanie prawdy. Coś okoniem stajesz do panas`a ... nikt oprócz Ciebie o panasie nie wspominał... Padło pytanie o COP i moc "Buderusa" przy -15*C - podasz ? Najlepiej wrzuć tu tabelę do -25*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.04.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Buderus A7W35 - COP 5,03 Moc 9kW A-7W35 - COP 2,93 Moc 8,43 kW COP A2W35 - 4,23 A co ma moc przy -15C? że niby panasonic 9 kW ma taką samą moc przy tej samej tempearturze? Wyczytałem na tym forum, że to chwyt marketingowy ze sprężarką 16kW w pompie ciepła 9kW czyli lekkie naginanie prawdy. to nie zmienia faktu, że Panasonic daje 9 kW przy -15*C, a inne pompy mogą mieć znacznie mniejszą moc przy tych temperaturach, co ma duży wpływ np. na wykorzystanie taniej taryfy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 29.04.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Jeśli już porównujemy do Panasonica to cena Buderusa jest z kosmosu. Przy -15 z Panas T-cap co najwyżej Buderus wplar 14 za prawie 50tys zł. będzie mógł stanąć w szranki. Wybieram Buderusa o ile spadną ceny do poziomu Panasonica i okaże się, że ceny części zamiennych też będą podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 29.04.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 (...) Buderus wplar 14 za prawie 50tys zł. (....) O Magdaleno..... Powietrzna pompa za 50 patyków... Koniecznie trzeba wykupić polisę na wypadek wizyty złomiarzy w ogrodzie...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 29.04.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Czy jakaś pompa powietrzna dorównuje parametrami do nowego Buderusa WPL AR ? Pompa 9kW ma COP A2/W35 4,23 to sporo więcej od konkurencji. Dzwoniłem do przedstawiciela Buderusa to rzekomo ich produkt jest tożsamy z IVT AIR X . Czy warto dopłacać 8 tys zł w porównaniu np. do Panasonica? Gdzie znalazłeś pompę Buderus WPL AR 9kW? Z ciekawości sprawdzałem typoszereg i dla serii AR są 6, 8, 11, i 14kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 29.04.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Z ciekawości sprawdzałem typoszereg i dla serii AR są 6, 8, 11, i 14kW. Ale oni podają te moce dla A2/W35. Ciekawostka: dla A7/W35 i A2/W35 podają COP dla mocy zredukowanej. Tylko dla A-7/W35 podają COP dla mocy 100%. Dla niższych temperatur powietrza - brak danych. Cena netto WPL 8 AR to 31400 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 29.04.2015 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Buderus A7W35 - COP 5,03 Moc 9kW A-7W35 - COP 2,93 Moc 8,43 kW COP A2W35 - 4,23 A co ma moc przy -15C? że niby panasonic 9 kW ma taką samą moc przy tej samej tempearturze? Wyczytałem na tym forum, że to chwyt marketingowy ze sprężarką 16kW w pompie ciepła 9kW czyli lekkie naginanie prawdy. Sądząc po cenie B wpakował tam sprężarkę ze 25kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 29.04.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Ale oni podają te moce dla A2/W35. Ciekawostka: dla A7/W35 i A2/W35 podają COP dla mocy zredukowanej. Tylko dla A-7/W35 podają COP dla mocy 100%. Dla niższych temperatur powietrza - brak danych. Cena netto WPL 8 AR to 31400 zł. no i już wiadomo skąd magiczny cop przy A2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.04.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Ale oni podają te moce dla A2/W35. Ciekawostka: dla A7/W35 i A2/W35 podają COP dla mocy zredukowanej. Tylko dla A-7/W35 podają COP dla mocy 100%. Dla niższych temperatur powietrza - brak danych. Cena netto WPL 8 AR to 31400 zł. No właśnie;) Dla A-7/W35 jej osiągi nie różnią się już w ogóle od Panasonica. Natomiast 8kW przy A2/W35 oddaje 5kW mocy, więc ciężko tu o porównania;) 11 i14 kW nie lepiej bo w okolicach 7kW:confused: Na moje oko to nie żaden cud, a jedynie zabieg marketingowy. i tak jak już ktoś pisał - gdyby były w porównywalnych cenach można by rozpatrzyć, ale jakbym miał do tego cudu choćby 3tys. dołożyć to już bym raczej się nie skusił http://www.iv.pl/images/11277734402669700890.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 30.04.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Osiągi dla A-7/W35 WPL 6 AR / grzewcza 6,18kW / COP 2,82WPL 8 AR / grzewcza 8,43kW / COP 2,96WPL 11 AR / grzewcza 10,99kW / COP 2,85WPL 14 AR / grzewcza 12,45kW / COP 2,55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 30.04.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 @mapNie do końca poprawnie rozumiesz ten dokument z bafy.Podane tam moce nie są mocami maksymalnymi osiąganymi przez PC, tylko tymi, które deklaruje producent do pomiaru COP w wybranym punkcie pracy.Twierdząc więc, że pompa oddaje tylko tyle, a tyle mocy na podstawie tych tabelek jesteś w błędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.04.2015 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 @map Nie do końca poprawnie rozumiesz ten dokument z bafy. Podane tam moce nie są mocami maksymalnymi osiąganymi przez PC, tylko tymi, które deklaruje producent do pomiaru COP w wybranym punkcie pracy. Twierdząc więc, że pompa oddaje tylko tyle, a tyle mocy na podstawie tych tabelek jesteś w błędzie. Czytam dosłownie co tam jest napisane. A napisane jest, że jest to Nominalna Moc Cieplna w punkcie pracy A2/W35. Jeżeli niemiaszki w przypadku tej pompy mierzyli to inaczej to ja już nie wiem:confused: Z tego co mi wiadomo i na ile potrafię zrozumieć ich metodologię badań to ten parametr nie ma nic wspólnego z COP'em, a jego celem jest zmierzenie jaką realnie mocą dysponuje pompa w tym konkretnym punkcie pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.04.2015 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 O Magdaleno..... Powietrzna pompa za 50 patyków... Koniecznie trzeba wykupić polisę na wypadek wizyty złomiarzy w ogrodzie...... Taniej będzie w rejonie jednostki zew. postawić budę z psem z odpowiednio długim łańcuchem:) Cena faktycznie z kosmosu, nie wiem czy założyciel wątku zdawał sobie z tego sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 30.04.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 map78Po prostu do tej pory podawano COP dla różnych temperatur, ale dla mocy nominalnej. Teraz dla A2/W35 i A7/W35 podają COP dla pracy z mocą zredukowaną (moc chyba 60% i 40%). Zapewne zgodnie z jakąś kolejną nową normą. Tylko, że mętlik we łbach mniej zorientowanych i stojących przed wyborem - coraz większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.04.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Panas i buderus to inwertery, teraz pytanie przy jakiej mocy kto podaje jakie parametry buderus pisze, że dla 40% lub 60% a panasonic dla jakiego obciążenia podaje swoją moc i COP.W dobrym kierunku się ta dyskusja rozwinęła bo dochodzimy do tego, że nic nie jest do końca takie jak nam przedstawiają kolorowych folderach;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.04.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Tak, tylko tabelka, którą tu wkleiłem pochodzi ze strony niemieckiego Federalnego Urzędu Gospodarki, który to zajmuje się badaniami nad OZE (http://www.bafa.de). Wartości podawane przez ten instytut są wartościami zmierzonymi podczas testów, a nie przepisanymi z tabelek producentów i według ich marketingowych zagrywek. Kolumna tabelki "Nennwarme-Listung A2/W35" oznacza tu ni mniej ni więcej tyle co "Moc nominalna dla punktu pracy A2/W35", nie ma nic wspólnego z COP'em i jest wartością zmierzoną! A to, że różni się znacząco z danymi producenta to mnie akurat nie dziwi;) Pamiętacie jeszcze pewnie te słynną dyskusje na temat Daikina i ich tabeli "peak value" - tu zapewne jest podobnie. Dla zainteresowanych link do całego dokumentu od niemiaszków - warto wrzucić w translator wstęp i poczytać o metodologi badań wg jakiej odbywają się pomiary, wtedy wszystko chyba będzie jasne. No chyba, że w tym konkretnym przypadku BAFA się pomyliła:)http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/publikationen/energie_ee_wp_liste.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.04.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Masz na liście bafa opis: Heizleistung bei A2/W35 mindestens 60 % der geprüften Heizleistung im Betriebspunkt A-7/W35(Luft -7°C / Heizungswasser 35 °C) erreichen. Dementsprechend enthält die Liste nur solcheAnlagen, die diese Bedingung erfüllen Czyli dla inwerterów COP podany jest dla 60% mocy . W takim razieproducenci pomp powietrznych podaja korzystny dla siebie cop przy 60% mocy inwertera a moc maxymalną przy danej temperaturze. A BAFA bada COP pomp ciepła a nie moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania