NC_PC 21.10.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 Nie boli mnie po prostu chciałbym zobaczyć wykresy mocy i wydajności do -20C coś w tym złego? Nie ma takiego wykresu, dobrze o tym wiesz i ciągniesz bez sensu ten argument od bardzo dawna, nie wiem po co to robisz. Szukasz dziury w całym. Weź się lepiej za merytoryczną dyskusję bo teraz Twoje posty nic nie wnoszą. Zaraz ktoś będzie chciał wykres pracy pompy dla -24st.C bo taką strefę mamy w Białymstoku więc uprzedzam że takich wykresów też prawie nikt nie daje. Mitsubishi tylko podaje że przy -28st.C pompa ma nadal 75% wydajności nominalnej, dlatego na tamte rejony montujemy tylko Zubadany. Wszyscy wiemy że Panasonic jest liderem pomp powietrze woda, od lat je montuje i nigdy nie miałem, telefonu że zimno, że nie działa itd. Były sytuacje że ktoś nagrzebał w ustawieniach ale awarii zimą nigdy nie było. Zresztą większość dobrze dobranych urządzeń nie ma problemów. Miałem czasem miałe problemy z Chińczykami( uszkodzone czujniki) ale tam cena pompy jest o 50% niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 21.10.2017 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 Nie boli mnie po prostu chciałbym zobaczyć wykresy mocy i wydajności do -20C coś w tym złego? nie ale Twoje teksty na forum sprawiają wrażenie, jakbyś próbował zniechęcać czytelników do tych pomp ciepła, nie wiadomo w jakim celu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 21.10.2017 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 nie ale Twoje teksty na forum sprawiają wrażenie, jakbyś próbował zniechęcać czytelników do tych pomp ciepła, nie wiadomo w jakim celu . Ja nie zniechęcam, wręcz przeciwnie wy wszystko krytykujecie jak nie jest to Panasonic. CNC wystawiał na allegro LG i w tytule aukcji pisał "lepsza od Panasonic" zależy jak wiatr zawieje. A ja chciałbym poznać więcej danych tej pompy i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.10.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Ja nie zniechęcam, wręcz przeciwnie wy wszystko krytykujecie jak nie jest to Panasonic. CNC wystawiał na allegro LG i w tytule aukcji pisał "lepsza od Panasonic" zależy jak wiatr zawieje. A ja chciałbym poznać więcej danych tej pompy i tyle. Witam, ja również nie dotarłem do danych Panasa przy - 20 st. Ale mam za to swoje pomiary , np : 19.01.2016 pomiar robiony równo co 0,01 Gj godz 7.25 ,-19/-20st ,PC:Tco=45 st, sprężarka 70Hz,moc 7,7kW ,COP=1.87(wymiennik bez szronu) godz 7.47 , -19/-20st ,PC : Tco=45 st,spr 71Hz,moc 7,4 kW ,COP=1.79 (większy szron na wymienniku) Temp na wyświetlaczu jedn wewn PC wahała się , dlatego tak zapisałem. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzy2iek 22.10.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Temat jest o buderusie , a nie panasonicu, Krytykujecie buderusa a wiekszość z piszących nie miala z nim doczynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 22.10.2017 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Ja nie zniechęcam, wręcz przeciwnie wy wszystko krytykujecie jak nie jest to Panasonic. CNC wystawiał na allegro LG i w tytule aukcji pisał "lepsza od Panasonic" zależy jak wiatr zawieje. A ja chciałbym poznać więcej danych tej pompy i tyle. Właśnie odnośnie buderusa oni nawet nie podają danych dla A-7 wg. EN14511, a co tu pytać o -20st. C więc jak to porównać,? a czepiasz się że Pans nie ma przy -20st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.10.2017 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Temat jest o buderusie , a nie panasonicu, Krytykujecie buderusa a wiekszość z piszących nie miala z nim doczynienia. Nie przesadzaj- chodzi o uczciwe porównanie różnych PC. Do samego Buderusa nie mam zastrzeżeń ,ponieważ go nie znam. Jedyne co mi się rzuciło w oczy , to słaby ( moim zdaniem) wpis reklamowy jego przedstawiciela- powinien być bardziej precyzyjny ( np przy jakiej temp zewn jest COP 4 oraz że modulacja mocy jest tylko jednym z czynników zmniejszających „ryzyko” zastosowania bufora). A wracając do konkretów - to jaka moc i COP będzie przy -20 st u Buderusa ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 22.10.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 -20C Buderus WPL 6 ARmoc 4 COP 2,8 Buderus WPL 8 ARmoc 5,4 COP 2,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.10.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 -20C Buderus WPL 6 AR moc 4 COP 2,8 Buderus WPL 8 AR moc 5,4 COP 2,9 COP-y przy -20st wyglądają super , mam kilka pytań : -dla jakiej temp wody -wg jakich norm były te pomiary (chyba ,że są to odczyty własne...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 22.10.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 tem wody 35C nie wiem jaka norma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.10.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 tem wody 35C nie wiem jaka norma A skąd masz te dane ? Buszuję po stronie Buderusa i nic takiego nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 22.10.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 -20C Buderus WPL 6 AR moc 4 COP 2,8 Buderus WPL 8 AR moc 5,4 COP 2,9 Hej, dane są w dokumentacji Buderusa, i już pokazuje jakie myki: COP niby 2,9, ale pobór mocy 2,1kW, no to przy takim COP moc powinna być 6,09kW, a jest 5,4kW gdzie się zgubiło ,609kW? Proste COP podawane nie przy maksymalnej mocy sprężarki, OSZUKUJĄ: a potem jeszcze dane podane tylko przy EN14825 i nikt nic nie wie, tutaj dane podawał marketingowiec bo na pewno nie inżynier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.10.2017 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 A ja przed chwilą znalazłem karty energetyczne Buderusa i piszą tam o -15st COP 1,79 oraz 2,10.A Panasik przy -15 st/35st ma 2,56 COP...O co kaman ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 23.10.2017 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 A ja przed chwilą znalazłem karty energetyczne Buderusa i piszą tam o -15st COP 1,79 oraz 2,10. A Panasik przy -15 st/35st ma 2,56 COP... O co kaman ? A jakiego konkretnie modelu te karty? I jak już buderus ma sporo lepszy cop od panasonica to oczywiście oszustwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 23.10.2017 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 (edytowane) Te same warunki pracy Bafa: COP A2 COP A7 MOC Buderus Bosch Thermotechnik GmbH Logatherm WPL 8 AR 2,95 4,29 5,05 kW Mitsubishi Electric Europe B.V PUHZ-HRP 71 VHA2 + EH-SGK 125 2,59 3,44 7,92 kW LG Electronics Deutschland GmbH THERMA V [ HM091M ] 2,35 3,26 5,21 kW Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UX09FE8 + WH-SXC09F3E8 ] 2,93 3,82 8,85 kW Panasonic Deutschland AQUAREA [ WH-UD09HE5 + WH-SDC09H3E5 ] 2,66 3,34 6,79 kW NIBE Systemtechnik GmbH F 2120 - 8 3,29 4,43 4,03 kW Edytowane 23 Października 2017 przez oberwatorPC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 23.10.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Dane klimatyczne z Port PC temperatury zewnętrzne:A7 - 4161hA2 - 2303hA-2 - 838hA-7 -115h Proste liczenie w jakich temperaturach pompa ma być najbardziej efektywna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.10.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Dane klimatyczne z Port PC temperatury zewnętrzne: A7 - 4161h A2 - 2303h A-2 - 838h A-7 -115h Proste liczenie w jakich temperaturach pompa ma być najbardziej efektywna. Czy możesz podać źródła .Potrzebuje więcej informacji o temperaturach w ciago roku. Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 23.10.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Czy możesz podać źródła .Potrzebuje więcej informacji o temperaturach w ciago roku. Z góry dziękuje Wejdź na portpc.pl ->specjalista->materiały->arkusze kalkulacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 23.10.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 (edytowane) Dołącze IVT którą ktoś mi proponował: IVT Split 8 - 3,5 4,8 10kW Nie wiem czy to było w tym wątku, ale z tego co sprawdzałem Buderus WPL AR to przebrandowany IVT Air X. Nie pozostaje nic innego jak przeliczyć COP, godziny pracy, udział grzałki i wybrać najlepszą pompę. ObserwatorPC, coś te liczby się nie zgadzają. Chociaż proporcje są zachowane. Zrobiłem podsumowanie dla Krakowa: <= -15°C 17h-14°C do -7°C 293h-6°C do -2°C 811h-1°C do 2°C 1344h 3°C do 7°C 1407h>= 8°C 2691hsuma 6563h Edytowane 23 Października 2017 przez PrzyszłyBudowniczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 23.10.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 (edytowane) A jakiego konkretnie modelu te karty? I jak już buderus ma sporo lepszy cop od panasonica to oczywiście oszustwo Hej , karta systemu jest z ich strony model WPL 6 AR T (i 8 też). Co do parametrów porównawczych , to moim zdaniem należy patrzeć na: -normę wg jakiej zostały podane dane -COP-y w całym zakresie -wydajność grzewcza w całym zakresie Nie wiem dlaczego są rozbieżności w COP-ach tych samych modeli... Ogólnie wybór PC w pewnym momencie jest dość subiektywny : -jedni patrzą na COP , ale nie patrzą na cenę -inni patrzą na wydajność grzewczą pod T2 -a większość szuka optimum : jak najwyższe parametry za jak najniższą cenę , do tego serwis i części zamienne w dobrych pieniądzach A teraz coś do policzenia : załóżmy gorsze COP w całym zakresie o np 0,5 -załóżmy zużycie roczne 5 000kWh np w T2 . Gorsza PC będzie miała np średni COP 3 x 5 000 kWh=15 000 kWh wyprodukuje energii np za średnią cenę 0,25 pln brutto energia i przesył (jak u mnie). Koszt roczny wtedy wyjdzie 1 250 pln. Teraz ta lepsza PC : 15 000 kWh : 3,5 (COP)=4 285 kWh x 0.25 pln=1071 pln Różnica to 178 pln i rodzi się pytanie : kiedy zwróci się zakup droższej PC ? Oczywiście cały w/w "wywód" w żadnym wypadku nie krytykuje produktów marki Buderus-chciałbym po prostu ,żeby to jakoś porównać wg wspólnego mianownika... Tymczasem Edytowane 23 Października 2017 przez bobrow literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.