czy przewod powietrzno spalinowy musi isc w pionie w lini prostej?


Mikolaj5

Recommended Posts

Planuje zmienic lokalizacje wywiewki (kominka) na dachu, ktorym zakonczony jest wspomniany przewod powietrzno spalinowy 80/125.

Chce ukryc wywiewke po drugiej stronie dachu.

Przewod idzie pionowo na dach wprost z kotla gazowego. Po przejsciu dwoch kondygnacji, mam nieuzytkowe poddasze, Wlasnie w przestrzeni tego poddasza chcialbym zmienic trase przewodu i skierowac go jakies 4-5 metrow w bok.

Czy to sie robi kolankami 90? Czy pod jakims skosem? Czy wogole mozna to zrobic?

 

Przewod chcialbym nastepnie zaizolowac welna i obudowac gipskarton. Bez wsadzania w szacht z pustakow wentylacyjnych

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeśli mowa o kotłach z wentylatorem to producent podaje maksymalną długość przeliczeniową wkładu w zależności od jego przekroju

kolanko liczy się np. dla kąta prostego jako 2m a dla 45 stopni jako metr

dodatkowo może być podana maksymalna długość odcinka poziomego

najlepiej to zrobić kolankami o możliwie najmniejszym kącie