Ifarrg 17.05.2015 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Witam. 1. Mój elektryk zaproponował takie rozłożenie obwodów w rozdzielni Rząd 1 - Domofon, alarm, ośw. parter 1, ośc. parter 2, pok, pok 2, łaz/gard - RCD 3F Rząd 2 - Osw. piętro, salon, pokoj 3, łaz 2/wiatr/ kuch 1, kuch 2, kuch 3, kuch 3F, RCD 3F Rząd 3 - Osw. zew., oczyszczalnia, garaż, pralka/reku, pom tech, PCi 3Faz, RCD Rząd 4 - inne rzczy typu lampka faz, przelacznik agregatu, B+C itp 2. Pytanie jest takie, czy takie rozmieszczenie jest ok? 3. Czy kuchnie dawać pod jedno RCD wszystkie gniazdka? 4 Pompa ciepła będzie 3 fazowa, czy dawać ją pod oddzielną różnicówkę? PS. Pompa dopiero będzie, isibny obwód siłowy tylko na nią - jakie zastosować zabezpieczenie? W skrzynce od dostawcy prądu jest c25... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 17.05.2015 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Martwisz się rozłożeniem obwodów w rozdzielnicy, ale nie przeszkadzają Ci trójfazowe RCD w obwodach jednofazowych... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 17.05.2015 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Aparaty 4 torowe dla obwodów jednofazowych - niewskazane.Producent alarmu wymaga różnicówkę? Już na pewno niewskazane łączenie go na jednym aparacie RCD z innymi obwodami.Obwody zewnętrzne z wewnętrznymi - także błądKuchnia - awaria jednego aparatu, obwodu - podzieliłbym inaczej.Pompa ciepła - za pewne przyłączana na stałe - nie wymaga aparatu RCD, wartość zabezpieczenia ? od 16A wzwyż - sprawdź u producenta, być może potrzebny także wydzielony obwód 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 17.05.2015 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Aparaty 4 torowe dla obwodów jednofazowych - niewskazane. Producent alarmu wymaga różnicówkę? Już na pewno niewskazane łączenie go na jednym aparacie RCD z innymi obwodami. Obwody zewnętrzne z wewnętrznymi - także błąd Kuchnia - awaria jednego aparatu, obwodu - podzieliłbym inaczej. Pompa ciepła - za pewne przyłączana na stałe - nie wymaga aparatu RCD, wartość zabezpieczenia ? od 16A wzwyż - sprawdź u producenta, być może potrzebny także wydzielony obwód 230V. Alarm, domofon to chyba wrzucę bez RCD, porażenie raczej nie grozi. Obwody zewnętrzne to oświetlenie domku, gniazdko zewnętrzne pod tarasem oraz być może oczyszczalnia. To może w ogóle nie dawać ich pod róznicówkę? Przeciez na dworze nie będe ani używał urządzeń w czasie deszczu ani zmienał żarówek, świetlówek diód czy co tam będzie... Kuchnie ustawię inaczej. Martwisz się rozłożeniem obwodów w rozdzielnicy, ale nie przeszkadzają Ci trójfazowe RCD w obwodach jednofazowych... ? No właśnie chciałbym wiedzieć, jakie to ma znaczenie... Dlaczego są nie wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 17.05.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 No właśnie chciałbym wiedzieć, jakie to ma znaczenie... Dlaczego są nie wskazane. Ze względu na możliwość przerwy w torze N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 17.05.2015 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Oczyszczalnie sugerowałbym na osobnym obwodzie, gniazda wtykowe do 32A wymagają aparatu RCD, tym bardziej na zewnątrz. Zastosuj 1-dną RCD 1fazową dla obwodów zewnętrznych, pomiń obwody przyłączane na stałe, domofon i tak prawdopodobnie będzie zasilony w mieszkaniu a do bramofonu doprowadzony przewód niskonapięciowy.Alarm przyłącz bez RCD (ale także osobny obwód) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 22.05.2015 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Odnośnie niewskazanego łączenia obwodów zewnętrznych z wewnętrznymi - jaka jest tego przyczyna ?W moim przypadku chciałbym podłączyć (bo mam najbliżej do puszki) pod zasilanie obwodów zewnętrznych napęd bramy garażowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 22.05.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Obwody zewnętrzne, urządzenia elektryczne stosowane, przyłączone na zewnątrz, z natury rzeczy narażone są na usterki związane ze środowiskiem w jakim pracują. Dużo większe jest prawdopodobieństwo zalania oprawy, wniknięcia wilgoci czy innych uszkodzeń na instalacji, które mogą powodować wyłączenia RCD. Dlatego warto nie uzależniać reszty mieszkania właśnie od tych obwodów, nikt tego nie zakazuje, ale praktyka i życie weryfikuje.Oczywiście istotne jest, jak wiele obwodów będzie korzystało z jednego aparatu, czym większa ilość, ryzyko większe - jeżeli innej opcji nie masz, a brama za pewne ma możliwość ręcznego otwierania/zamykania - podłącz się w to miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania