Witam,

 

Zrobiłem instalacje wodne. Jak należy prawidłowo przeprowadzić próbę ciśnieniową? Mogę pożyczyć taką specjalną pompkę, tylko co dalej :roll: ?

Gdzie ją podłączyć (w którym miejscu instalacji), jakie ciśnienie wytworzyć, puścić wodę, czy na sucho, ciepłą czy zimną, ile czasu sprawdzać, itd.

 

Na przyłączu mam ciśnienie 5 Barów. Czy to nie za dużo :roll: ?

 

Zauważyłem, że instalatorzy nie sprawdzają instalacji C.O. wykonywanych z rur PEX-AL-PEX (oczywiście z całych kawałków). Czy te rury są na tyle pewne, że nie należy ich sprawdzać :roll: .

 

Pomóżcie proszę :p .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/
Udostępnij na innych stronach

Miejsce sprawdzenia chyba bez znaczenia, bo ciśnienie rozkłąda się w całej instalacji. Sprawdzałem u siebie tuz za licznikiem, czyli na wejściu instalacji. Z tego co wiem, powinno się sprawdzać przy wodzie zimnej dwukrotnym ciśnieniem roboczym. Nie pamiętam ile czasu?

Jeśli chodzi o ciśnienie w sieci, to sprawdź w nocy. U nas przekraczało 6bar. Musiałem założyć reduktor, bo zawory bezpieczeństwa puszczały. To pociąga za sobą konieczność założenia też naczynia przeponowego na przyłączu wody, jeśli w instalacji będzie jakiś bojler... Poza tym 5bar to trochę dużo i mogą zaworki, uszczelki itp. szybciej się "wyrabiać". Było już kilka wątków na ten temat, gdzie omówiono to ze szczegółami. Tyle zdołałem zapamiętać.

Witam,

Na stronie http://www.hepworth.pl/firma.htm jest do sciagniecia poradnik instalatora w postaci pliku PDF. W owym poradniku na stronie 44 opisane jest jak wykonac probe szczelnosci instalacji wodnej i grzewczej

Pozdrowienia

...Jeśli chodzi o ciśnienie w sieci, to sprawdź w nocy. U nas przekraczało 6bar. Musiałem założyć reduktor, bo zawory bezpieczeństwa puszczały. To pociąga za sobą konieczność założenia też naczynia przeponowego na przyłączu wody, jeśli w instalacji będzie jakiś bojler... Poza tym 5bar to trochę dużo i mogą zaworki, uszczelki itp. szybciej się "wyrabiać". Było już kilka wątków na ten temat, gdzie omówiono to ze szczegółami. Tyle zdołałem zapamiętać.

 

:o

Mój sąsiad - bliźniak nie ma reduktora, a mieszka już drugi rok.

Czy tak duże ciśnienie jest groźne dla całej instalacji?

Witam,

Na stronie http://www.hepworth.pl/firma.htm jest do sciagniecia poradnik instalatora w postaci pliku PDF. W owym poradniku na stronie 44 opisane jest jak wykonac probe szczelnosci instalacji wodnej i grzewczej

Pozdrowienia

 

A dokładnie http://www.hepworth.pl/poradnikinst.pdf na stronie 44

 

Dodam jeszcze, że po napompowaniu instalacji trzeba chwilę odczekać i ewentualnie podpompować. Po podniesieniu ciśnienia instalacja z elastycznymi połączeniami (np.: Hep2O) lekko się rozszerza i stąd początkowy spadek.

 

A! I bardzo przydatne są kolorowe papierowe ręczniki (np.: takie jak na stacjach benzynowych). Wyraźnie zmieniają kolor przy zawilgoceniu. Można popodkładać je w newralgicznych punktach (łączenia) i od razu widac gdzie ewentualnie puszcza.

Dzięki Jasiu :D

 

Ponawiam jeszcze pytanie:

 

Zauważyłem, że instalatorzy nie sprawdzają instalacji C.O. wykonywanych z rur PEX-AL-PEX (oczywiście z całych kawałków). Czy te rury są na tyle pewne, że nie należy ich sprawdzać :roll: .

...

Mój sąsiad - bliźniak nie ma reduktora, a mieszka już drugi rok.

Czy tak duże ciśnienie jest groźne dla całej instalacji?

Groźne dla samej instalacji to nie jest, tylko niektóre elementy jak uszczelki i zaworki mogą się szybciej starzeć... Ale nie ma co panikować. Jeśli zawory bezpieczeństwa nie puszczają to chyba można spać spokojnie.

...

Mój sąsiad - bliźniak nie ma reduktora, a mieszka już drugi rok.

Czy tak duże ciśnienie jest groźne dla całej instalacji?

Groźne dla samej instalacji to nie jest, tylko niektóre elementy jak uszczelki i zaworki mogą się szybciej starzeć... Ale nie ma co panikować. Jeśli zawory bezpieczeństwa nie puszczają to chyba można spać spokojnie.

 

Dzięki za odpowiedź. Chyba jednak zastosuję reduktor ciśnienia, ale dopiero za przyłączem przygotowanym do instalacji nawadniającej. Tam przyda się duże ciśnienie :D .

Ja generalnie radziłbym zaraz za licznikiem zrobić rozdział (z osobnymi zaworami) na dom/ogród. Za zaworem "domowym" filtry. Łatwo potem wydzielić podlicznik na ogród, albo podpiąć pod instalację ogrodową pompę ze studni, etc... No i ogród na zimę trzeba zakręcić.
Ja generalnie radziłbym zaraz za licznikiem zrobić rozdział (z osobnymi zaworami) na dom/ogród. Za zaworem "domowym" filtry. Łatwo potem wydzielić podlicznik na ogród, albo podpiąć pod instalację ogrodową pompę ze studni, etc... No i ogród na zimę trzeba zakręcić.

 

Jasiu, będzie dokładnie tak, jak piszesz :D

 

Mam osobno wykonaną instalację do zewnętrznych kranów do wody ogrodowej. Podlicznika na ogród nie potrzebuję, bo niestety nie mam kanalizacji.

Do wody domowej zamierzam podłączyć centralny zmiękczacz wody. Pożyteczne urządzenie oszczędzające pracy mojej małżonce i przednia zabawa, jak przyjdą goście. Ustawia się zmiękczacz na max. i mogą sobie płukać ręce z mydła w nieskończoność :wink: :lol:

Do wody domowej zamierzam podłączyć centralny zmiękczacz wody. Pożyteczne urządzenie oszczędzające pracy mojej małżonce i przednia zabawa, jak przyjdą goście. Ustawia się zmiękczacz na max. i mogą sobie płukać ręce z mydła w nieskończoność :wink: :lol:

 

To Ty widzę z tych co to gościom podkłada pierdzące poduszki, luzuje zakrętkę w solniczce i podaje kieliszki bez nóżki ;)

 

Bogu dzięki mieszkam daleko i nie wybieram się do Ciebie w gości :D

Nie wiem czy tak jest wszdzie ale w Poznaniu i okolicach obsługiwanych przez Aquanet nie można zainstalować podlicznika do podlewania ogrodu. Musi być to równoległe przyłącze. Koszt to ok.100zł Aquanet, 350zł instalaror za zawory, konsolę i zawór antyskażeniowy.
Do wody domowej zamierzam podłączyć centralny zmiękczacz wody. Pożyteczne urządzenie oszczędzające pracy mojej małżonce i przednia zabawa, jak przyjdą goście. Ustawia się zmiękczacz na max. i mogą sobie płukać ręce z mydła w nieskończoność :wink: :lol:

 

To Ty widzę z tych co to gościom podkłada pierdzące poduszki, luzuje zakrętkę w solniczce i podaje kieliszki bez nóżki ;)

 

Bogu dzięki mieszkam daleko i nie wybieram się do Ciebie w gości :D

 

Zapraszam, zapraszam :D . Atrakcji nie zabraknie :wink:

 

http://www.zbychdom.republika.pl/icon/morda.gif

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...