_ZBYCH_ 30.06.2004 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Witam, Zrobiłem instalacje wodne. Jak należy prawidłowo przeprowadzić próbę ciśnieniową? Mogę pożyczyć taką specjalną pompkę, tylko co dalej ? Gdzie ją podłączyć (w którym miejscu instalacji), jakie ciśnienie wytworzyć, puścić wodę, czy na sucho, ciepłą czy zimną, ile czasu sprawdzać, itd. Na przyłączu mam ciśnienie 5 Barów. Czy to nie za dużo ? Zauważyłem, że instalatorzy nie sprawdzają instalacji C.O. wykonywanych z rur PEX-AL-PEX (oczywiście z całych kawałków). Czy te rury są na tyle pewne, że nie należy ich sprawdzać . Pomóżcie proszę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 30.06.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Miejsce sprawdzenia chyba bez znaczenia, bo ciśnienie rozkłąda się w całej instalacji. Sprawdzałem u siebie tuz za licznikiem, czyli na wejściu instalacji. Z tego co wiem, powinno się sprawdzać przy wodzie zimnej dwukrotnym ciśnieniem roboczym. Nie pamiętam ile czasu?Jeśli chodzi o ciśnienie w sieci, to sprawdź w nocy. U nas przekraczało 6bar. Musiałem założyć reduktor, bo zawory bezpieczeństwa puszczały. To pociąga za sobą konieczność założenia też naczynia przeponowego na przyłączu wody, jeśli w instalacji będzie jakiś bojler... Poza tym 5bar to trochę dużo i mogą zaworki, uszczelki itp. szybciej się "wyrabiać". Było już kilka wątków na ten temat, gdzie omówiono to ze szczegółami. Tyle zdołałem zapamiętać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-347870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 30.06.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Jak należy prawidłowo przeprowadzić próbę ciśnieniową? Z mojego projektu: 5 MPa, manometr przez pół godziny nie powinien wykazywać jakichkolwiek spadków ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-347875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 30.06.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Czy jesteś pewien, że jest to 5MPa - 50 barów ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-347909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 30.06.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Witam,Na stronie http://www.hepworth.pl/firma.htm jest do sciagniecia poradnik instalatora w postaci pliku PDF. W owym poradniku na stronie 44 opisane jest jak wykonac probe szczelnosci instalacji wodnej i grzewczejPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-347921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.06.2004 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 ...Jeśli chodzi o ciśnienie w sieci, to sprawdź w nocy. U nas przekraczało 6bar. Musiałem założyć reduktor, bo zawory bezpieczeństwa puszczały. To pociąga za sobą konieczność założenia też naczynia przeponowego na przyłączu wody, jeśli w instalacji będzie jakiś bojler... Poza tym 5bar to trochę dużo i mogą zaworki, uszczelki itp. szybciej się "wyrabiać". Było już kilka wątków na ten temat, gdzie omówiono to ze szczegółami. Tyle zdołałem zapamiętać. Mój sąsiad - bliźniak nie ma reduktora, a mieszka już drugi rok. Czy tak duże ciśnienie jest groźne dla całej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-348395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.06.2004 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 Dziękuję wszystkim za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-348398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 01.07.2004 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Czy jesteś pewien, że jest to 5MPa - 50 barów ???? Oczywiście 0.5 Mój błąd. Przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-348510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 01.07.2004 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Witam, Na stronie http://www.hepworth.pl/firma.htm jest do sciagniecia poradnik instalatora w postaci pliku PDF. W owym poradniku na stronie 44 opisane jest jak wykonac probe szczelnosci instalacji wodnej i grzewczej Pozdrowienia A dokładnie http://www.hepworth.pl/poradnikinst.pdf na stronie 44 Dodam jeszcze, że po napompowaniu instalacji trzeba chwilę odczekać i ewentualnie podpompować. Po podniesieniu ciśnienia instalacja z elastycznymi połączeniami (np.: Hep2O) lekko się rozszerza i stąd początkowy spadek. A! I bardzo przydatne są kolorowe papierowe ręczniki (np.: takie jak na stacjach benzynowych). Wyraźnie zmieniają kolor przy zawilgoceniu. Można popodkładać je w newralgicznych punktach (łączenia) i od razu widac gdzie ewentualnie puszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-348626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 01.07.2004 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 Dzięki Jasiu Ponawiam jeszcze pytanie: Zauważyłem, że instalatorzy nie sprawdzają instalacji C.O. wykonywanych z rur PEX-AL-PEX (oczywiście z całych kawałków). Czy te rury są na tyle pewne, że nie należy ich sprawdzać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-349454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 01.07.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 ... Mój sąsiad - bliźniak nie ma reduktora, a mieszka już drugi rok. Czy tak duże ciśnienie jest groźne dla całej instalacji? Groźne dla samej instalacji to nie jest, tylko niektóre elementy jak uszczelki i zaworki mogą się szybciej starzeć... Ale nie ma co panikować. Jeśli zawory bezpieczeństwa nie puszczają to chyba można spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-349510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 01.07.2004 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2004 ... Mój sąsiad - bliźniak nie ma reduktora, a mieszka już drugi rok. Czy tak duże ciśnienie jest groźne dla całej instalacji? Groźne dla samej instalacji to nie jest, tylko niektóre elementy jak uszczelki i zaworki mogą się szybciej starzeć... Ale nie ma co panikować. Jeśli zawory bezpieczeństwa nie puszczają to chyba można spać spokojnie. Dzięki za odpowiedź. Chyba jednak zastosuję reduktor ciśnienia, ale dopiero za przyłączem przygotowanym do instalacji nawadniającej. Tam przyda się duże ciśnienie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-349609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 02.07.2004 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Ja generalnie radziłbym zaraz za licznikiem zrobić rozdział (z osobnymi zaworami) na dom/ogród. Za zaworem "domowym" filtry. Łatwo potem wydzielić podlicznik na ogród, albo podpiąć pod instalację ogrodową pompę ze studni, etc... No i ogród na zimę trzeba zakręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-349682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.07.2004 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Ja generalnie radziłbym zaraz za licznikiem zrobić rozdział (z osobnymi zaworami) na dom/ogród. Za zaworem "domowym" filtry. Łatwo potem wydzielić podlicznik na ogród, albo podpiąć pod instalację ogrodową pompę ze studni, etc... No i ogród na zimę trzeba zakręcić. Jasiu, będzie dokładnie tak, jak piszesz Mam osobno wykonaną instalację do zewnętrznych kranów do wody ogrodowej. Podlicznika na ogród nie potrzebuję, bo niestety nie mam kanalizacji. Do wody domowej zamierzam podłączyć centralny zmiękczacz wody. Pożyteczne urządzenie oszczędzające pracy mojej małżonce i przednia zabawa, jak przyjdą goście. Ustawia się zmiękczacz na max. i mogą sobie płukać ręce z mydła w nieskończoność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-349701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 02.07.2004 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Do wody domowej zamierzam podłączyć centralny zmiękczacz wody. Pożyteczne urządzenie oszczędzające pracy mojej małżonce i przednia zabawa, jak przyjdą goście. Ustawia się zmiękczacz na max. i mogą sobie płukać ręce z mydła w nieskończoność To Ty widzę z tych co to gościom podkłada pierdzące poduszki, luzuje zakrętkę w solniczce i podaje kieliszki bez nóżki Bogu dzięki mieszkam daleko i nie wybieram się do Ciebie w gości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-349717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 02.07.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Nie wiem czy tak jest wszdzie ale w Poznaniu i okolicach obsługiwanych przez Aquanet nie można zainstalować podlicznika do podlewania ogrodu. Musi być to równoległe przyłącze. Koszt to ok.100zł Aquanet, 350zł instalaror za zawory, konsolę i zawór antyskażeniowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-349852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.07.2004 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Do wody domowej zamierzam podłączyć centralny zmiękczacz wody. Pożyteczne urządzenie oszczędzające pracy mojej małżonce i przednia zabawa, jak przyjdą goście. Ustawia się zmiękczacz na max. i mogą sobie płukać ręce z mydła w nieskończoność To Ty widzę z tych co to gościom podkłada pierdzące poduszki, luzuje zakrętkę w solniczce i podaje kieliszki bez nóżki Bogu dzięki mieszkam daleko i nie wybieram się do Ciebie w gości Zapraszam, zapraszam . Atrakcji nie zabraknie http://www.zbychdom.republika.pl/icon/morda.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20111-jak-wykona-pr%C3%B3b-cinieniow-jakie-cinienie-w-instalacji/#findComment-350440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.