Amadek 20.06.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Zakupiłem zestaw solarny Hewalex 2KS2100-mac-300. Zestaw posiada zbiornik 300L oraz trzy panele solarne. W domu mieszkają 4-5 osób. Problem mam następujący: w domu szeregowym dach ma spady na wschód oraz na zachód. Niestety nie ma spadu na południe.Doskonale to widać na google maps: https://www.google.pl/maps/@52.413883,16.9826948,139m/data=!3m1!1e3 Instalator twierdzi, że trzy panele spowodują, że woda będzie się latem gotować w zbiorniku. Więc proponuje on zamontować solary na części dachu opadającej na wschód. Ewentualnie dwa panele na części wschodniej, a jeden na zachodniej. Argumentuje to tym, że trzy panele to za dużo na 300 litrów. Wszędzie się mówi, że trzeba panele kierować na południe. Ja jestem za tym aby zespawać konstrukcję i skierować je na południe, ale nie wiem co o tym sądzić? Instalator straszy, że zawór bezpieczeństwa będzie latem "wybuchać". Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 21.06.2015 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Moim zdaniem - podziękuj instalatorowi za współpracę.W pakiecie tego nie masz ale niech firma, która będzie Ci to montować zainstaluje na wyjściu ciepłej wody ze zbiornika zawór termostatyczny np. VTS520 (http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vts520). W zbiorniku będziesz mógł mieć 80-90stC a do kranów popłynie tyle ile ustawić na tym zaworze - ograniczasz możliwość poparzenia i zwiększasz ilość energii ze słońca.Trzy kolektory zainstaluj od wschodu, rury łączące kolektory z grupą pompową oraz zbiornikiem zainstalowałbym miedziane 15mm - rury ze stali nierdzewnej DN16 mają za dużą średnice.Przepływ maksymalny, przy 3 kolektorach, powinien być ustawiony na ~5,4-5,5l/min.Zawór bezpieczeństwa - wypływ z zaworu może nastąpić w sytuacjach awaryjnych (wypływ powinien być wyłapany do naczynia wyłapującego - nie do kanalizacji). W prawidłowo zaprojektowanej, wykonanej i sprawnej instalacji, również w czasie przestoju nie ma prawa ciśnienie w instalacji solarnej otworzyć zaworu bezpieczeństwa. Podstawą jest dobranie naczynia przeponowego o odpowiedniej pojemności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amadek 21.06.2015 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Dzięki za odpowiedź.Na stronie Hewalexu znalazłem listę instalatorów certyfikowanych przez Hewalex. Umówię się z nimi na spotkanie. "Trzy kolektory zainstaluj od wschodu"Latem po godzinie 17 słońce przestaje świecić na wschodnią część dachu - kalenica zaczyna rzucać cień. Zimą będzie jeszcze mniej słońca.Biję się jeszcze z myślami, żeby zespawać stelaż i zamontować je na południe. Każdemu zależy, żeby instalacja zwróciła się możliwie najszybciej i dawała jak najwięcej ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amadek 21.06.2015 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Instalator straszy mnie, że moja instalacja solarna posiadająca trzy panele latem będzie się przegrzewać i przez zawór bezpieczeństwa będzie się wydostawać glikol. I teraz się zastanawiam...W komplecie jest naczynie przeponowe ZNP 18 DS o poj. 18L. Czytam, że przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji to naczynie przeponowe powinno przejąć nadmiar glikolu i nie powinien on wylać się przez zawór bezpieczeństwa.Jeśli producent do zestawu dołączył takie naczynie przeponowe, to kupując zestaw jestem przekonany że producent dobrze dobrał elementy zestawu. Komu mam wierzyć? Instalatorowi czy producentowi? Wytłumaczcie mi jeszcze jedną rzecz.A co jeśli mamy środek lata, domownicy wyjechali na weekend a w zasobniku woda osiągnie wysoką temperaturę i glikol nie będzie miał możliwości przekazania energi cieplnej do zasobnika? Naczynie przeponowe przejęło nadmierną objętość glikolu. Ale słońce świeci cały czas i grzeje dalej. Co wtedy?Można zaprogramować pompę cyrkulacyjną żeby się włączyła ale układ cyrkulacji też ma ograniczone możliwości odbioru energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 21.06.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Kto da Ci gwarancje, że stelaż/manufaktura wytrzyma 20-30 lat? Zastanów się na jakiej podstawie producent ma dobrze dobrać naczynie przeponowe gdy sprzedaje taki sam zestaw 100 różnym klientom.Na stronie Reflex`a możesz sobie wyliczyć pojemność naczynia - http://reflex.pl/?k=strony_p&m=&ns=13&pns=13 Jechać na wakacje i się dobrze bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.06.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Ale powiedzmy że Z jakiegoś powodu nie będzie obiegu w upalny dzień I glikol zacznie się gotować co się W tedy stanie?część ciśnienia przyjemnie naczynie a co z parą chyba że z gotującego się glkolu nie ma pary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 22.06.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Dobrze dobrane naczynie przeponowe ma obowiązek przejąć wzrost objętości płynu, również pary w kolektorze i jego okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 22.06.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 (edytowane) Trzy kolektory zainstaluj od wschodu, rury łączące kolektory z grupą pompową oraz zbiornikiem zainstalowałbym miedziane 15mm - rury ze stali nierdzewnej DN16 mają za dużą średnice. . Nie zgodzę się. Średnica rur nie ma tu nic do rzeczy a jedynie wielkość przepływu. Na nierdzewce karbowanej jest o wiele łatwiej wykonać taką instalację, tym bardziej, że jeżeli trzeba ją przepychać przez komin wentylacyjny. Miedziana rura miękka jest miękka tylko z nazwy,, wykonanie kolana lub łuku jest w warunkach amatorskich wręcz nie możliwe, robiąc w nierdzewce nie stanowi to żadnego problemu. Ale powiedzmy że Z jakiegoś powodu nie będzie obiegu w upalny dzień I glikol zacznie się gotować co się W tedy stanie?część ciśnienia przyjemnie naczynie a co z parą chyba że z gotującego się glkolu nie ma pary?Dla tego tego typu instalacje wykonuje się w systemie drain back: http://www.słoneczny.com.pl/aqua.php poczytaj. Edytowane 22 Czerwca 2015 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amadek 23.06.2015 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Żeby wykonać instalację w systemie drain back musiałbym kupić inny zbiornik.Problem w tym, że ja już mam cały zestaw: solary, pompa, naczynie przeponowe, glikol itp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 23.06.2015 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Żeby wykonać instalację w systemie drain back musiałbym kupić inny zbiornik. Problem w tym, że ja już mam cały zestaw: solary, pompa, naczynie przeponowe, glikol itp... Nie, zbiornik jest ten sam. Zamiast grupy solarnej potrzebujesz zbiorniczek drenazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 26.06.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 Nie zgodzę się. Średnica rur nie ma tu nic do rzeczy a jedynie wielkość przepływu. Okey, skoro tak to podłącz rurą DN12 pole kolektorów o powierzchni czynnej 30mk^2. Na nierdzewce karbowanej jest o wiele łatwiej wykonać taką instalację, tym bardziej, że jeżeli trzeba ją przepychać przez komin wentylacyjny. Łatwiej nie znaczy lepiej i pamiętać należy, że nie każdym wolnym kanałem można przeprowadzić rury. Miedziana rura miękka jest miękka tylko z nazwy,, wykonanie kolana lub łuku jest w warunkach amatorskich wręcz nie możliwe. Rozmawiamy o instalacji wykonywanej przez firmę instalacyjną - więc są to profesjonaliści a nie amatorzy. Dla tego tego typu instalacje wykonuje się w systemie drain back: http://www.słoneczny.com.pl/aqua.php poczytaj. I jeśli kolektor innego producenta ulegnie uszkodzeniu np. z powodu braku madium to pokarze on "figę z makiem" klientowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 29.06.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 (edytowane) Okey, skoro tak to podłącz rurą DN12 pole kolektorów o powierzchni czynnej 30mk^2. Rozmowa była o trzech kolektorach a nie o dziesięciu. Średnice rur dobiera się w stosunku do wielkości przepływu. Można połączyć wiele kolektorów rurą DN12 ale trzeba dać taką pompę aby zachować wielkość przepływu a jest to irracjonalne. .Łatwiej nie znaczy lepiej Łatwiej i lepiej jest stosować nierdzewkę karbowaną. i pamiętać należy, że nie każdym wolnym kanałem można przeprowadzić rury. Skoro jest wolny (nie używany) to jakie przeciwwskazania? Życzę szczęścia klientom którym na rurę miedzianą nałożono miękką otulinę kauczukową i przepchnięto przez "kostropaty" komin, "profesjonalizm" czystej wody. Rozmawiamy o instalacji wykonywanej przez firmę instalacyjną - więc są to profesjonaliści a nie amatorzy. Rozumiem, że instalację miedzianą kładą profesjonaliści a nierdzewkę amatorzy. A czy ci profesjonaliści spróbowali kiedykolwiek położyć nierdzewkę? Pewnie do głowy im to nie przyszło. I jeśli kolektor innego producenta ulegnie uszkodzeniu np. z powodu braku madium to pokarze on "figę z makiem" klientowi. I takich kolektorów się należy wystrzegać bo stagnacji nie wytrzymują a więc są to kiepskie kolektory. A tak na marginesie co się może stać kolektorowi w stagnacji? Edytowane 29 Czerwca 2015 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 11.07.2015 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Średnice rur dobiera się w stosunku do wielkości przepływu. I tu jest gwóźdź programu. Moim zdaniem 99% instalatorów stosuje rury karbowane DN16 ... bo takie są bardzo łatwo dostępne i stosunkowo tanie. Przykład: kolektor płaski 2,06m^2 powierzchni całkowitej, 2,06m^2 x 3szt. = 6,18m^2 moc przy 50stK 1,11kW x 3szt. = 3,33kW Przepływ jaki należy zapewnić to ~210l/h (~3,5l/min) i dla takiego przepływu odpowiednią średnicą będzie Cu15 Stosujemy i przewody solar ( Cu12/15/18 jaki i DN10/12/16/20 ) w otulinie kauczukowej w specjalnej "skarpecie" z metalowymi nitkami. Trzeba się mocno postarać by coś takiego uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 13.07.2015 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2015 (edytowane) Sam mam pochylenie dachu na zachód a kolektory na południe to żaden problem Ja bym dal normalnie na południe ale bym je postawił więcej do pionu . Tym sposobem masz więcej energi jesienią i wiosną kiedy słonka mniej , a latem jak jest w nadmiarze unikasz go więc gotowanie nie grozi ! mam tak i jest GIT! Kąt + - ok 50 i gitara Ostatnio robiłem ramę dla klijenta ; dach dwu spadowy spady w kier wsch. i zach ; rama stoi okrakiem na dwóch spadach każda noga inny wymiar kolektory skierowane o ok 45 stopni od spadów idealnie na południe Nie ma problemu z żadnym dachem kwestia dobrego ślusarzaSam u siebie też mam dach wsch -zach a kolektory na południe Edytowane 13 Lipca 2015 przez Adik50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 15.08.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Witam ja mam pytanie w jaki sposob bezpiecznie zamontowac kolektory na dach zeby nic nie uszkodzic (jak wy to robicie z ruztowania) instalacja juz mam gotowa tylko wyrzucic panele na dach i nabic glikol.dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 19.08.2015 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Np.: dźwig; dwie drabiny i liny z bloczkami i stoperami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 06.10.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Solary wrzucone na dach przy pomcy dwoch drabin alumoniowych i 3 kolegow i ja(dwie osoby na dachu i dwie na ziemi)poszlo wszystko super 1h roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.