CityMatic 07.03.2017 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 2 sztuki na otwieraniu.Czujki przed wjazdem.Gdy przeszkoda w świetle bramy przy zamykaniu, awaryjny ruch wsteczny.Podłącz zgodnie ze schematem nie wnikaj w wewnętrzne części czujników!. To o co pytasz utwierdza mnie w przekonaniu, że nie podniosłeś nawet obudowy napędu. Twoja prośba o tel.niemożliwa. Odpowiem na każde pytanie w wątku zgodnie z tym co w "stopce" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 08.03.2017 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 3) w kostce 12 pinowej powinienem zmostkować pin 1-open A Z PINEM 2 OPEN B PINEM 5 STOP I PINEM 7 - TAK?????? Nie. Gdy zewrzesz na chwilę PIN 1 do masy (PIN 7) i zamkniesz w ten sposób obwód - dasz sygnał do tego aby brama zaczęła się otwierać. Gdy dojdzie do końca wyłączy się i przejdzie w stan spoczynku. Ponownie zwarcie pin 1 do pin 7 spowoduje zamykanie się bramy. I tak w kółko. Gdy zamkniesz obwód w trakcie ruch - ruch bramy się zatrzyma i brama przejdzie w stan spoczynku. Zwarcie pin 2 do masy (pin 7) zamknie obwód i da sygnał aby brama otworzyła się częściowo - funkcja furtki. Kolejne zwarcie i zamknięcie obwodu - brama zacznie się zamykać. I tak w kółko. Zwarcie pinu 5 do masy (pin 7 ) spowoduje natychmiastowe zatrzymanie się ruchu bramy. Zamiast tych "czarnych kresek z literą U na patyku" które są na łączeniu pinu 1 i pinu 2 możesz zastosować łączniki dzwonkowe z logiką NO - normalnie otwarte - czyli zwykłe łączniki takie jakie się używa do dzwonków. Wciśnięcie na chwilę klawisza zamknie obwód (Pin1 - pin 7 lub Pin 2 - pin 7) i wyzwoli ruch bramy, zgodnie z logiką którą opisałem powyżej. Także absolutnie nic nie mostkujesz, to są oddzielne obwody z łącznikami. Ja osobiście mam łącznik tylko na pinie 1. Odpowiednie klikanie załatwia częściowe otwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 08.03.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 otwarcie obudowy,czytanie instrukcji zaliczone w dniu zakupu ale mniejsza z tym za duzo czytam informacji w neciepowracajac do tematupodłącze fotokomórki na zamykaniu rys 9 RX PIN 4FSW CL z pinem w fotokomórce 2pin 3 w foto zakompostować z 4 i poprowadzić do pinu 6 EDGE ORAZ 8PIN 5 W FOTOKOMÓRKĘ PODPIĄĆ POD 9 PIN + FOTOKOMÓRKĘ TX 1 PIN PODLĄCZAMY POD PIN 11 TX-FSW ORAZ PIN 3 FSW OPPIN 2 FOTOKOMÓRKI PODPINAMY POD PIN 9+ ZGADZA SIE????????????? NIE ROZUMIEM tej komplikacji z funkcja furtki w pinie open a i open b bez sensu ze nie mozna ich normalnie podlaczyć pod jakiś inny pin tylko trzeba kombinować kolego dzabij a dla czego masz podlaczony tylko 1 pin open a??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 08.03.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 otwarcie obudowy,czytanie instrukcji zaliczone w dniu zakupu ale mniejsza z tym za duzo czytam informacji w necie powracajac do tematu podłącze fotokomórki na zamykaniu rys 9 RX PIN 4FSW CL z pinem w fotokomórce 2 pin 3 w foto zakompostować z 4 i poprowadzić do pinu 6 EDGE ORAZ 8 PIN 5 W FOTOKOMÓRKĘ PODPIĄĆ POD 9 PIN + FOTOKOMÓRKĘ TX 1 PIN PODLĄCZAMY POD PIN 11 TX-FSW ORAZ PIN 3 FSW OP PIN 2 FOTOKOMÓRKI PODPINAMY POD PIN 9+ ZGADZA SIE????????????? NIE ROZUMIEM tej komplikacji z funkcja furtki w pinie open a i open b bez sensu ze nie mozna ich normalnie podlaczyć pod jakiś inny pin tylko trzeba kombinować kolego dzabij a dla czego masz podlaczony tylko 1 pin open a??? Foto komórki - zgadza się. OPEN A / OPEN B - ależ nie ma żadnej komplikacji : Open A kliknięte raz otwiera całą bramę. Kliknięte ponownie, po pełnym otwarciu - zamyka całą bramę. Natomiast kliknięte w trakcie ruchu bramy, czy to w trakcie otwierania czy zamykania powoduje zatrzymanie ruchu. Ponowne kliknięcie wznowi ruch bramy w przeciwnym kierunku, aż do pełnego otwarcia lub zamknięcia. Open B działa podobnie, ale nie otwiera całej bramy tylko powiedzmy metr. Ja podłączyłem tylko Open A bo : - załatwia mi wszystko czego potrzebuję - prozaiczne - mam zamontowany tylko jeden łącznik dzwonkowy i po prostu nie mam do czego podłączyć logiki Open B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 09.03.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 no tak open B to funkcja furtki na której także mi zależy reasumując jeżeli chce podłączyć open A i open B to na każdym z nich zakładam łącznik dzwonkowy mostkuje je ze soba podpinam pod pin 5 stop oraz pin 7- a na pinie 5 stop takze zakladam łacznik dzwonkowy i steruje wszystkim z pilota jak to kolego nie masz pod co podlaczyć open B??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 09.03.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 no tak open B to funkcja furtki na której także mi zależy reasumując jeżeli chce podłączyć open A i open B to na każdym z nich zakładam łącznik dzwonkowy mostkuje je ze soba podpinam pod pin 5 stop oraz pin 7- a na pinie 5 stop takze zakladam łacznik dzwonkowy i steruje wszystkim z pilota jak to kolego nie masz pod co podlaczyć open B??? [ATTACH=CONFIG]383350[/ATTACH] Nie. Nie wiem co masz na myśli pisząc "mostkuję ze sobą" ale ma to wyglądać tak, bardzo łopatologicznie : OPEN A - pin 1 - kawał druta - łącznik dzwonkowy - kawał druta - pin 7 OPEN B - pin 2 - kawał druta - łącznik dzwonkowy - kawał druta - pin 7 kawałki druta pomiędzy łącznikami dzwonkowymi a pinem 7 można połączyć ze sobą. Nie mam pod co podłączyć Open B - tam gdzie mam sterowanie bramą, czyli w garażu nie mam wykutej dziury pod łącznik i co najważniejsze nie mam pociągniętego kabelka do napędu, który tym OPEN B mógł by sterować. Dlatego go nie podłączałem. Ale mogę sobie otworzyć bramę na metr klikając odpowiednią ilość razy przyciskiem OPEN A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 09.03.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 kolego a po podłączeniu łacznika dzwonkowego nadal steruje sie np opcją furtki z pilota??? czy wowczas wtedy tylko z tego przycisku dzwonkowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 10.03.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Pilot działa niezależnie od przycisków OPEN A / OPEN B. Aczkolwiek nie pamiętam już czy da się dla pilota ustawić obie logiki dla różnych przycisków czy tylko jedną. Ja mam oczywiście OPEN A, ale klikając odpowiednią ilość razy można otwierać tylko część bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotraudi 10.03.2017 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 ja u siebie nieco inaczej podłączyłem w tym open B podłączyłem pod pin com w nadajniku antenowym i po w ciśnięciu w pilocie przycisku p1 brama sie otwiera po wciśnieciu ponownie p1 brama staje po ponownym przyciśnieciu p1 brama sie zamyka -czyli jakaś tam funkcja furtki jest co do przycisku P2 brama sie otwiera lub zamyka czytałem takze na necie ze można podłaczyć fotokomórki na czówaniu podczas otwierania i zamykania bramy oczywiście przy 2 szt fotokomórek bo przy 4 to instrukcja to pokazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polmaporfil 24.02.2018 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Profesjonalne akcesoria dla enkoderów gwarantujące ich długą pracę w wymagających aplikacjach w przemyśle.https://termoregulatory.pl/pl/23-enkodery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.