Brunoxp 14.07.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Witam,czy jest mozliwe zbudowanie nadproza z ksztaltek U z betonu komorkowego szer 24cm wys 24cm o rozpietosci w swietle otworu 3,5m?Nad tym bylaby tylko warstwa bloczkow o wys 12cm i wieniec zelbetowy 24x24 a na tym dach dwuspadowy o wiezbie z wiazarow.Wiem ze ostatecznie moge zbudowac nadproze zelbetowe polaczone z wiencem ale chcialbym tego uniknac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 14.07.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 A projektu nie masz? Najlepiej zawsze robić zgodnie z projektem, bo potem to występujesz do niego o odszkodowanie, a nie do ludzi z forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fruzin 14.07.2015 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 Witam, [...]Wiem ze ostatecznie moge zbudowac nadproze zelbetowe polaczone z wiencem ale chcialbym tego uniknac Ale dlaczego ostatecznie. Aż prosi się o połączenie tak długiego nadproża z wieńcem, nie rezygnując przy tym z U-kształtek. W ten sposób nośna część nadproża będzie miała wysokość nie 20 a 56 cm. (niektórzy twierdzą, że 32 cm). Rozważ to z KB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 20.07.2015 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 rozumiem, ze czesc nosna bedzie o mniej wiecej takim ksztalcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania