To napiszę kilka współczynników:

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (Ep) = 80,4kWh(m2*rok)

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) = 68,3 kWh(m2*rok)

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło budynku (Qh) = 10 kWh/rok

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło budynku (Qh,A) na powierzchnie = 35.0 kWh(m2*rok)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 43
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

To napiszę kilka współczynników:

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (Ep) = 80,4kWh(m2*rok)

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) = 68,3 kWh(m2*rok)

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło budynku (Qh) = 10 kWh/rok

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło budynku (Qh,A) na powierzchnie = 35.0 kWh(m2*rok)

 

Aby okreslic moc kotła potrzebne jest projektowe obciązenie budynku. Zapotrzebowanie niewiele nam daje.

"Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło budynku (Qh) = 10 kWh/rok" - to jest niemozliwe, na pewno tak nie jest to podane, moze to byc 10000 kWh/rok lub podobnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie neguję twojej powagi, tylko teksty typu "on chce miec kocioł o mocy ok 17 kW, na forum szuka tylko potwierdzenia własnych przemyslen" są dla mnie niepoważne. Jak wspomniałem nie znam się na tym i podaję dane jakie mi mówią.

 

Podaj dokładnie wszystkie wyniki które posiadasz, skoro nie wiesz co one znaczą, a nie podpowiedział tego audytor to na forum sa tacy ktorzy to wyjasnią.

Co mozna sądzic o obciązeniu 16 kW w nowym domu, dlatego tez pojawiają sie kąsliwe uwagi, nie po to aby sie nasmiewac tylko aby pytający sie zastanowił czy bezgraniczna wiara w fachowosc wykonawcy obliczen ma uzasadnienie.

Najlepiej wkleic na forum wyniki obliczen, przepisywanie ich wiaze sie z przekłamaniami tak jak w tym przypadku.

Powtornie pytam o projektowe obciązenie budynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A gdzie mogę znaleźć tą wartość? Tylko bez nerwów, naprawdę jestem zielony w tych sprawach... Postaram się wkleić obliczenia.

Najfajniejsze, że w projekcie (projekt kupny) jest: "Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła na c.o. i przygotowania c.w.u. przyjmuje się kocioł gazowy o mocy cieplnej 24 kW".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A gdzie mogę znaleźć tą wartość? Tylko bez nerwów, naprawdę jestem zielony w tych sprawach... Postaram się wkleić obliczenia.

Najfajniejsze, że w projekcie (projekt kupny) jest: "Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła na c.o. i przygotowania c.w.u. przyjmuje się kocioł gazowy o mocy cieplnej 24 kW".

 

To co jest w projekcie jest calkowicie niewiarygodne, wpisano tyle aby cokolwiek było wpisane, dla sztuki bo projekt powinien to miec.

Nie wiem gdzie mozesz znalezc te wartosc, nie wiem jak wygladają te obliczenia, zresztą audytor podał 16 kW gdzies to musi byc,o ile ta wartosc dotyczy obciazenia cieplnego. Bez skanów obliczen mozna gdybac, a trzeba było je wkleic przy pierwszym poscie i od razu było by wszystko wiadomo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Jest jeszcze gorzej niz myysłałem, jezeli plik4 odnosi sie do tego budynku to projektowe obciązenie cieplne=18876 W i zapotrzebowanie na ciepło=9000 kWh/rok

jest całkowicie niewiarygodne, jest to po prostu niemozliwe. Nie moze byc takiego zapotrzebowania przy takim obciązeniu cieplnym i vice versa. Poniewaz obliczenia były wykonywane chyba na potrzeby swiadectwa? to taki wyniki nie dziwi. Reasumujac, z tych obliczen zadnego sensownego wniosku nie mozna wysnuc z powodu błedów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Byłem na stronie cieplowlasciwe i oto wyniki:

 

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/tc6

 

Jest to wielkie uproszczenie, ponieważ nie ma możliwości wyboru dachu wielospadowego, obrys budynku jest razem z garażem (nie wiem czy program to uwzględnia) no i wielkość okien. Dwa mam od podłogi do prawie sufitu. I jeszcze jedno. Powierzchnia grzania jest 260 m2 a nie prawie 600 :)

Zresztą to jest ten dom: http://www.archipelag.pl/projekty-domow/waclaw-g2

Edytowane przez Domcik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Byłem na stronie cieplowlasciwe i oto wyniki:

 

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/tc6

 

Jest to wielkie uproszczenie, ponieważ nie ma możliwości wyboru dachu wielospadowego, obrys budynku jest razem z garażem (nie wiem czy program to uwzględnia) no i wielkość okien. Dwa mam od podłogi do prawie sufitu. I jeszcze jedno. Powierzchnia grzania jest 260 m2 a nie prawie 600 :)

Zresztą to jest ten dom: http://www.archipelag.pl/projekty-domow/waclaw-g2

 

Wg twoich danych mozna sie calkowicie pogubic, na cieple wlasciwym duze straty na podłodze piwnicy, dom z linku nie ma piwnic, dom ze swiadectwa na ok 250 m2 powierzchni, na cieple właciwym ok 600 m2 powierzchni grzanej.

Pomieszanie z poplątaniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom z l linku został podpiwniczony. No właśnie są to rozbieżności, o których wspominałem. Na cieplewlasciwym wpisałem wymiary zewnętrzne budynku. 21x16. Z tego sądzę, że program wylicza powierzchnię z prostokąta + następną kondygnacja i piwnica nad i pod całością. Nie bierze pod uwagę faktu, że poddasze jest ogrzewane tylko w połowie (nad garażem jest tzw. pierdzielnik). Dom podpiwniczony jest tylko na 65 m2. Dlatego było w świadectwie napisane ok. 260 m2. Co do strat w piwnicy to może dlatego, że wstawiłem tylko 6 cm styropianu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom z l linku został podpiwniczony. No właśnie są to rozbieżności, o których wspominałem. Na cieplewlasciwym wpisałem wymiary zewnętrzne budynku. 21x16. Z tego sądzę, że program wylicza powierzchnię z prostokąta + następną kondygnacja i piwnica nad i pod całością. Nie bierze pod uwagę faktu, że poddasze jest ogrzewane tylko w połowie (nad garażem jest tzw. pierdzielnik). Dom podpiwniczony jest tylko na 65 m2. Dlatego było w świadectwie napisane ok. 260 m2. Co do strat w piwnicy to może dlatego, że wstawiłem tylko 6 cm styropianu.

 

Wracamy do punktu wyjscia, tylko dokładne i rzetelne ozc rozwieje twoje wątpliwosci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Nie słuchaj (czytaj) Domcik podpowiedzi sugerujących instalowanie kotła bardzo małej mocy. Jeśli w projekcie jest uwzględniony kocioł gazowy 24 kW, a Ty nastawiasz się na paliwo stałe, to wskazany jest kocioł ca 30 kW i ani 0,5 kW mniej.

 

Po 1. Kocioł gazowy, w stosunku do paliw stałych jest niedoścignionym ideałem.

 

Po 2. Nie wszystkie zimy bywają tak łagodne, jak ostatnio.

 

Jeśli zainstalujesz kocioł małej mocy, to po pierwszej, normalnej zimie będziesz musiał zmieniać go na większy, bo najnormalniej będziesz marzł w większe mrozy.

Pozdrawiam.

 

P.S.

Nie mam czasu udowadniać swojej tezy, ale mam dość dużą wiedzę w temacie i pozwalam sobie doradzać Ci właściwe rozwiązanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie słuchaj (czytaj) Domcik podpowiedzi sugerujących instalowanie kotła bardzo małej mocy. Jeśli w projekcie jest uwzględniony kocioł gazowy 24 kW, a Ty nastawiasz się na paliwo stałe, to wskazany jest kocioł ca 30 kW i ani 0,5 kW mniej.

 

Po 1. Kocioł gazowy, w stosunku do paliw stałych jest niedoścignionym ideałem.

 

Po 2. Nie wszystkie zimy bywają tak łagodne, jak ostatnio.

 

Jeśli zainstalujesz kocioł małej mocy, to po pierwszej, normalnej zimie będziesz musiał zmieniać go na większy, bo najnormalniej będziesz marzł w większe mrozy.

Pozdrawiam.

 

P.S.

Nie mam czasu udowadniać swojej tezy, ale mam dość dużą wiedzę w temacie i pozwalam sobie doradzać Ci właściwe rozwiązanie.

 

odgrzany kotlet ale nie da się tych bzdur pozostawić bez komentarza

 

dom według obecnie obowiązujących przepisów będzie potrzebował nie więcej niż 12-14KW i to bez liczenia

proponowanie kotła 30KW to ......... nie napiszę z szacunku ale należałoby.

kocioł gazowy o mocy 24KW zaproponowano bardziej z punktu widzenia szybkiego grzania CWU niż obsłużenia strat domu.

dodatkowo jako alternatywa jest pompa ciepła o mocy 17,6KW- gdzie to się ma do proponowanych 30KW to ja nie wiem i nie rozumiem

dodam że potrzeby domu liczy się dla temperatur granicznych dla danej strefy a nie dla "normalnej" zimy lub takiej jak rok temu była.

oznacza to że te potrzeby wystąpią przy temperaturach w okolicy -20stC i nie bardzo widzę sens posiadania zapasu i to dwukrotnego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

P.S.

Nie mam czasu udowadniać swojej tezy, ale mam dość dużą wiedzę w temacie i pozwalam sobie doradzać Ci właściwe rozwiązanie.

 

Nie widac po takiej doradzie duzej wiedzy. Projekt nie obejmuje zmian, a zatem to co projekcie jest niewiarygodne. 30 kW za małe nie bedzie, ale ile za duze to bez obliczen nie wiadomo. Dobór mocy kotła to nie zgaduj zgadula.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Hej Mój projekt domu to dom w morelach 2 z powiększonym garażem zbliżony powierzchniowo do Dom w morelach 2 g2. Tj powierzchnia zabudowy 150m2. powierzchnia podłóg 240m2 powierzchnia użytkowa 165 m2 plus garaz 35m2 i kotłownia 10 m2. Kubatura 940m3. Chciałby się dowiedzieć jaką moc pieca należy dobrać. Okna 3 szybowe, ocieplenie gazobetonu styropianem 15 cm, posadzki ocieplone 15 cm styropianem, planuje wszędzie podłogówkę (dodatkowo grzejnik łazienki oraz pralniosuszarnia i garaż tylko grzejnik) CWU, piec HT Daspell z podajnikiem na pelet. Proszę o podpowiedź czy zdecydować się na 15 kw czy tak jak mi podpowiadają 20 KW

 

http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-morelach-2-ver-2-ma461fb4f95e48

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...