Zakończyłem układanie instalacji ogrzewania podlogowego i nadszedł czas na próbę szczelności.

Po pierwszym napelnieniu wodą zauważyłem spadek na manometrze Z 4 na 3 atmosfery (po dobie) brak jakichkolwiek przecieków.

Wykrecilem odpowietrzniki automatyczne , zaslepilem korkami i ponownie nabilem do 4.1 atmosfery.

Po 8 godzinach manometr wskazywał 4,5 atmosfery.

Zawsze wydawało mi się że ta wartość nie powinna ani spadać ani rosnąć.

Jakieś sugestie?

Nalałeś zimnej wody. Po 8 godzinach pogrzała się przynajmniej o kilka dobrych stopni.

 

Wzrost ciśnienia jest jak najbardziej normalnym objawem.

 

Czekać dalej i obserwować.

 

Pozdrawiam

GREGOR

Czy pierwsza próba zakończona niepowodzeniem była spowodowana zamontowaniem odpowietrznikow automatycznych ?

 

Jest to wysoce prawdopodobne.

 

Jeśli w instalacji pojawiły się bańki gazu i odpowietrzniki zadziałały, to musiał nastąpić spadek ciśnienia.

 

Pozdraiwam

GREGOR