próba szczelności podłogówki - mam nadzieje że to mały problem


mmaarcin

Recommended Posts

Zakończyłem układanie instalacji ogrzewania podlogowego i nadszedł czas na próbę szczelności.

Po pierwszym napelnieniu wodą zauważyłem spadek na manometrze Z 4 na 3 atmosfery (po dobie) brak jakichkolwiek przecieków.

Wykrecilem odpowietrzniki automatyczne , zaslepilem korkami i ponownie nabilem do 4.1 atmosfery.

Po 8 godzinach manometr wskazywał 4,5 atmosfery.

Zawsze wydawało mi się że ta wartość nie powinna ani spadać ani rosnąć.

Jakieś sugestie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy pierwsza próba zakończona niepowodzeniem była spowodowana zamontowaniem odpowietrznikow automatycznych ?

 

Jest to wysoce prawdopodobne.

 

Jeśli w instalacji pojawiły się bańki gazu i odpowietrzniki zadziałały, to musiał nastąpić spadek ciśnienia.

 

Pozdraiwam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach