TadeuszK 05.07.2004 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Jaką powierzchnię może ogrzać grzejnik aluminiowy : „CLAN 500 Dane dodatkowe: Moc: 170 W;Wymiary: 80-98-581.5 mm;Opis: opakowanie handlowe zawiera 10 elementów; rozstaw podłączeń - 500 mm” Dom: ściany z kamienia wapiennego nie ocieplone , grubość ścian 60 cm. Może jest jakiś algorytm do obliczania mocy grzejników ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 05.07.2004 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Dziwne dane podają handlowcy. Piszesz moc grzejnika 170W. Jaka jest obliczeniwa temperatura pomieszczenia. Jaka jest kubatura pomieszczenia. Jaka jest temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu i powrocie? Grzejnik np.pracujacy na parametrach 90/70 ma inną moc niż np.60/50. Inną ma moc przy temperaturze pomieszczenia 20 stopni C, a inną przy 22 st.C. Producent dołączył chyba jakiś diagram. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-351974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadeuszK 05.07.2004 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Znalazłem jeszcze to.KLIMTERM - wysokiej jakości grzejniki aluminiowe wykonane ze specjalnego stopu aluminium. Grzejniki KLIMTERM można stosować w szczelnych instalacjach systemu zamkniętego wykonanych z rur miedzianych lub stalowych pod warunkiem unikania bezpośredniego kontaktu metali poprzez stosowanie przekładki dielektrycznej ( korek stalowy + uszczelka). Grzejniki KLIMTERM doskonale nadają się również do systemów wykonanych z tworzyw sztucznych. Dla grzejników KLIMTERM wymagane jest zachowanie następujących parametrów czynnika wody : dopuszczalne ciśnienie robocze 0,6 MPa temperatura 95OC pH 7 - 8 Aby zapewnić optymalne warunki pracy grzejników należy instalując je zachować następujące odległości: 30 mm od ściany 120 mm od podłogi 100 mm od górnej krawędzi wnęki lub półki Po zachowaniu wymaganych parametrów czynnika wody 10 lat gwarancji. Grzejniki KLIMTERM charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania i nowoczesnym wyglądem. Idealnie biały (RAL 9010) i trwały kolor zawdzięczają dwufazowemu procesowi malowania. W początkowej fazie następuje położenie pierwszej warstwy lakieru metodą anaforezy oraz wypalenie jej w temperaturze 160 C, natomiast w kolejnej lakierowanie elektrostatyczne proszkami epoksydowo - poliestrowymi oraz końcowe wypalanie w piecu w temperaturze 220 C. Proces anaforezy zabezpiecza grzejniki również od wewnątrz, dzięki czemu znacznie wzrasta ich odporność na korozję. Grzejniki KLIMTERM posiadają zgodność z Polskimi i europejskimi normami wydaną przez akredytowaną przez PCBS Stację Badań Grzejników Instytutu Techniki Grzewczej w Radomiu ( raport z badań nr 49/98/LA). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-351999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 05.07.2004 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Wsp. przewodzenia ciepła dla wapienia ( a może wapnia)zwartego wynosi 1,15 W/mK, tak więc przy d=0,6m bez uwzgledniania Rsi i Rse wsp. przenikania ciepła bedzie wynosił z dużym przybliżeniem U=1,9 W/m2K. Jest to bardzo dużo, przy tem. na zewnątrz -20 i +20 w pomieszczeniu przez 1m2 ściany będzie uciekało 76W ciepła. Jeżeli dane, które podałeś są OK to tym grzejnikiem nic nie zdziałasz. W pomieszczerniu o dobrej izolacji ogrzejesz nim ok. 3.5 m2 pow. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-352019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadeuszK 05.07.2004 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Grzejniki będą asilane z Kotła c.o. na węgiel. Mozna założyć, że temperatura wody wychodzącej z pieca będzie wynosiła 80 oC.Czy to nie wpłynie na wielkość ogrzewanej powierzchni przez ten grzejnik. Założono, że ten grzejnik ma ogrzać pomieszczenie o wymiarach:(dłxszxwys) 6x3,8x2,6. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-352034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 05.07.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Bez znajomości strat ciepła danego pomieszczenia nie da rady udzielić odpowiedzi. Ponadto: moc grzejnika przy przy zasilaniu 80/ile? Tak na oko to trzeba dla tego pomieszczenia 3000W. Ale wiesz na oko to....... Doczytałem w Twoim poście, że temperatura zasilania 95st.C Pewnie 75,albo 70 powrót. Przy takich parametrach moc będzie 170Wx10=1700W. Wg mnie trzeba jeszcze jeden grzejnik. Ale to tak na oko Przy 80 st.C nie osiągniesz tej mocy tzn.170W z żeberka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-352039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 05.07.2004 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Z tego co napisałeś wynika,że moc tego grzejnika przy odpowiednich tem. wody na zasil. i powrocie wynosi nie 170 a 1700 W. Taki grzejnik na pow. ok.23 m2 powinien wystarczyć pod warunkiem, że dom wybudowno zgodnie z wymogami izolacyjności. Dla pomieszczenia ze ścianami z wapienia straty sa nieporównywlnie większe. Nie jest to typowy materiał i dlatego musisz albo pokusić się o obliczenie strat, co nie jest trudne.podaj ile jest przegród zewnętrznych , jeżeli okna są starego typu to można przyjąć ich U taki jak dla ścian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-352047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 05.07.2004 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Sorry dopiero zakumałem, że chodzi o jedno żeberko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-352049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtiP 16.02.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 aleś ty bystry jak woda w klozecie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20299-grzejniki-dob%C3%B3r/#findComment-542631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj sięZaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się