przeciazenie od 350 W transformatora? eeee...

nawet gdyby to byl najgorszy na swiecie trafo to na pierwotnym uzwojeniu nie poplynie wiecej niz okolo 4A.

 

majo

Pytanie: gdzie jest zamontowany bezpiecznik? moze na wtornym (czyli miedzy halogenami a trafo)? Poza tym mimo wszystko powinien to byc bezpiecznik C xx. A jaki masz?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/20308-halogenki-w-praktyce/page/2/#findComment-354711
Udostępnij na innych stronach

zapytam w tym momencie o dobor bezpiecznika do oswietlenia halogenowego na 12 V

 

mam w domu 13 halogenow kazdy 50 W w rozdziale 6/7 (dwa transformatory 300W) zdarza sie ze w momencie zapalenia obwodu na ktorym wisi 7 halogenow (350 W) wybija bezpiecznik 10A

 

prosze o pomoc w jaki sposob mam dobrac zabezpieczenie do tego rodzaju oswietlenia

 

zapewne masz obwód zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowoprądowym typu "S" np. S191 B10. Wymień go na S191 C6 i po sprawie...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/20308-halogenki-w-praktyce/page/2/#findComment-354744
Udostępnij na innych stronach

... chcecie halogenki... a porównajcie sobie zużycie energii przez 1 żarówkę 100 W (oświetli pokój w zupełności) i np. 8 halogenków 50 W (a można i więcej...) to ile wam wychodzi... na rok, 5 lat... a koszt instalacji (transformator, oprawy, halogenki...)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/20308-halogenki-w-praktyce/page/2/#findComment-354758
Udostępnij na innych stronach

A macie jakieś pomysły jak "stworzyć" wymaganą przestrzeń wokół halogenów przy ocieplonym poddaszu - niestety już instalacja poprowadzona i otwory wycięte i widać że folia a nad nią wełenka ślicznie leży na płycie g-k.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/20308-halogenki-w-praktyce/page/2/#findComment-354805
Udostępnij na innych stronach

przeciazenie od 350 W transformatora? eeee...

nawet gdyby to byl najgorszy na swiecie trafo to na pierwotnym uzwojeniu nie poplynie wiecej niz okolo 4A.

...

Popłynie znacznie więcej. Podłącz szybki amperomierz z rejestracją... W momencie włączenia. Indukcyjność robi swoje. Jeśli bezpiecznik jest szybki to może "wyrzucać".

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/20308-halogenki-w-praktyce/page/2/#findComment-355466
Udostępnij na innych stronach

przeciazenie od 350 W transformatora? eeee...

nawet gdyby to byl najgorszy na swiecie trafo to na pierwotnym uzwojeniu nie poplynie wiecej niz okolo 4A.

...

Popłynie znacznie więcej. Podłącz szybki amperomierz z rejestracją... W momencie włączenia. Indukcyjność robi swoje. Jeśli bezpiecznik jest szybki to może "wyrzucać".

ok

moment wlaczenia moze byc "niebezpieczny". To "przeciazenie" zrozumialem troche inaczej. Ale w takim razie sprawe powinno poprawic przejscie z B na C w zabezpieczeniu jak juz kilka razy wspominalismy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/20308-halogenki-w-praktyce/page/2/#findComment-355493
Udostępnij na innych stronach

A macie jakieś pomysły jak "stworzyć" wymaganą przestrzeń wokół halogenów przy ocieplonym poddaszu - niestety już instalacja poprowadzona i otwory wycięte i widać że folia a nad nią wełenka ślicznie leży na płycie g-k.

Witam

W którejś wypowiedzi pojawił się pomysł z doniczkani ceranicznymi Położonymi do góry dnem na halogenach od góry.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/20308-halogenki-w-praktyce/page/2/#findComment-355744
Udostępnij na innych stronach

A macie jakieś pomysły jak "stworzyć" wymaganą przestrzeń wokół halogenów przy ocieplonym poddaszu - niestety już instalacja poprowadzona i otwory wycięte i widać że folia a nad nią wełenka ślicznie leży na płycie g-k.

Witam

W którejś wypowiedzi pojawił się pomysł z doniczkani ceranicznymi Położonymi do góry dnem na halogenach od góry.

 

 

Na tym etapie niewykonalne - musiałabym niszczyć sufit. Musiałoby to być coś na tyle elastycznego, by zmieścić się w otworze pod halogen a potem rozepchać się w wełnie tak by utworzyć przestrzeń wokół lampki.

 

O tych doniczkach czytałam, niestety już za późno. :cry:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/20308-halogenki-w-praktyce/page/2/#findComment-355784
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...