Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Łazienka bez grzyba


Recommended Posts

Stan łazienki: gołe cegły :)

 

Plan:

Mocny wentylator (fi 150) około 210m3/h z higrostatem, w suficie prysznica (karton gips). Kolano redukcyjne z 150mm na 100mm i rura skierowana do komina wentylacyjnego.

 

I tu pojawiają się pytania:

Czy mogę parę wodną puszczać do komina wentylacyjnego? Czy nie będzie skroplona woda ściekać aż do piwnicy?

I dosyć ważne: czy w tym kominie mogę zrobić dwie dziury: jedna nad obniżonym sufitem i podłączony wyciąg znad prysznica, a druga poniżej obniżonego sufitu do "normalnej" grawitacyjnej wentylacji?

A może będzie mi tę parę wodną wdmuchiwać do łazienki?

 

Druga część planu:

 

Wentylator o mniejszej mocy (do usuwania zapachów i resztek pary wodnej umieszczony w drugim końcu łazienki) podłączony do tego samego kanału co wyciąg znad prysznica.

Może być? czy przekombinowałem?

 

Zawory zwrotne w obu kanałach by nie było cofki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczytałeś się o systemie usuwania spalin ze spawalni?

:lol:

 

Czy można...

- No można, bo to Twoje i Ty decydujesz co tam będzie.

Ale...

Natura czy chcesz czy nie - i tak zrobi "swoje".

 

Zastanowiłeś się CO jest Twoim celem?

Bo na razie piszesz - JAK masz zamiar "coś" zrealizować.

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczytałeś się o systemie usuwania spalin ze spawalni?

:lol:

 

Czy można...

- No można, bo to Twoje i Ty decydujesz co tam będzie.

Ale...

Natura czy chcesz czy nie - i tak zrobi "swoje".

 

Zastanowiłeś się CO jest Twoim celem?

Bo na razie piszesz - JAK masz zamiar "coś" zrealizować.

 

Adam M.

 

Moim celem tak jak w temacie: łazienka bez grzyba.

Mam złe doświadczenia z różnych miejsc w których mieszkałem, a które mimo wentylacji miały grzyba.

 

Najlepsza łazienka z jakiej korzystałem miała przemysłowy wentylator (chyba fi 300) bezpośrednio na ścianie prysznica i działało.

 

Tak piszę co zamierzam zrobić, ale ponieważ nie jestem alfą i omegą, dopuszczam do siebie myśl, że mogę coś zrobić nie tak.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ZACZNIJ być alfą i omegą w dziedzinie wentylacji!

Wtedy błędów nie narobisz.

 

"Mam złe doświadczenia z różnych miejsc w których mieszkałem, a które mimo wentylacji miały grzyba."

Bzdury!

Tam nie było wentylacji!

 

Grzyb lubi takie same temperatury jak ludzie.

Ale...

50% wilgotności WZGLĘDNEJ to dla niego dużo "za sucho" a dla nas idealnie.

Łazienki buduje się z materiałów odpornych na wodę/wilgoć.

Tym materiałom wilgoć, para nie szkodzi.

Dodatkowo - można je łatwo umyć powszechnie dostępnymi środkami.

 

Poprawnie zrobiona wentylacja sprawia, że krótko po kąpieli/prysznicu wilgotność pomieszczenia "wraca do normy" , czyli stanu "za suchego" dla grzybka.

W przypadku łazienki to oznacza TAKŻE takie jej zbudowanie, aby POMIMO czasowo podniesionej (prysznicem) wilgotności nie dochodziło do DŁUGOTRWAŁEJ kondensacji wilgoci na ścianach.

A to już jest... kształt i wystrój pomieszczenia, jego termoizolacja i kilka innych zabiegów.

Samo wywalenie kratki i wstawienie w nią superwentylatora nie zrobi NIC!

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*
... ponieważ nie jestem alfą i omegą, dopuszczam do siebie myśl, że mogę coś zrobić nie tak.

No właśnie! Dla przykładu - napisałeś, że chcesz wstawić w kratkę zawór zwrotny, a nie napisałeś, czy w tej łazience masz np. termę gazową (taki np. popularny "junkers")? :confused:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

 

Poprawnie zrobiona wentylacja sprawia, że krótko po kąpieli/prysznicu wilgotność pomieszczenia "wraca do normy" , czyli stanu "za suchego" dla grzybka.

W przypadku łazienki to oznacza TAKŻE takie jej zbudowanie, aby POMIMO czasowo podniesionej (prysznicem) wilgotności nie dochodziło do DŁUGOTRWAŁEJ kondensacji wilgoci na ścianach.

A to już jest... kształt i wystrój pomieszczenia, jego termoizolacja i kilka innych zabiegów.

Samo wywalenie kratki i wstawienie w nią superwentylatora nie zrobi NIC!

 

Adam M.

 

A może więcej szczegółów (zanim zacznę dawać tynki i płytki)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*
I dosyć ważne: czy w tym kominie mogę zrobić dwie dziury: jedna nad obniżonym sufitem i podłączony wyciąg znad prysznica, a druga poniżej obniżonego sufitu do "normalnej" grawitacyjnej wentylacji?

http://www.went-ar.pl/index.php?route=product/product&product_id=380

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie! Dla przykładu - napisałeś, że chcesz wstawić w kratkę zawór zwrotny, a nie napisałeś, czy w tej łazience masz np. termę gazową (taki np. popularny "junkers")? :confused:

 

Nie junkersa nie ma. A zawór zwrotny nie w kratkę ale w kanałach przed kratką (żeby jeden wentylator nie pchał powietrza w kanał drugiego wentylatora

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...