an2lec 15.09.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Powiem tak juz tam badalem i wynik na moj dom to 12 kW tylko zapominamy chyba o zapotrzebowaniu wymiennika ciepla ktory wiekszosc posiada i takowy ma srednie zapotrzebowanie 2kW -no chyba ze sie myle doliczajac wymiennik Według linka którego podałeś w największe mrozy potrzebujesz 6,2kW. Nawet jeśli jest to niedoszacowane to pamiętaj że kotły na ekogroszek mają z reguły rezerwę mocy. Np. ze Skama-P 7kW można wycisnąć 10kW. Podejrzewam że chodzi Ci o wymiennik płytowy. Nie jest on konieczny, a poza tym nie sprawi że 2kW nagle zniknie. Wyniki zanizone. A możesz to trochę rozwinąć? Szczerze mówiąc jestem ciekaw jak bardzo przybliżone wyniki daje ten kalkulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.09.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 A możesz to trochę rozwinąć? Szczerze mówiąc jestem ciekaw jak bardzo przybliżone wyniki daje ten kalkulator. Rozwijałem juz ten temat wielokrotnie, w tym konkretnym przypadku nie podam róznicy miedzy ozc i wynikiem z ciepła własciwego. Musiałbym zrobic dokładne ozc tego budynku aby porównac. Swoją opinie uzasadniam porownaniem do podobnych budynków (metrazem i lokalizacją), wiem ze to nie jest do konca wiarygodne, ale daje mo poglad problemu. Całkowicie odmiennie ciepło własciwe rozkłada straty na poszczegolne przegrody. Ogolnie róznica tym wieksza im bardziej skomplikowana bryła budynku oraz wieksza ilosc róznych przegród i okien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.09.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Według linka którego podałeś w największe mrozy potrzebujesz 6,2kW. Nawet jeśli jest to niedoszacowane to pamiętaj że kotły na ekogroszek mają z reguły rezerwę mocy. Np. ze Skama-P 7kW można wycisnąć 10kW. Podejrzewam że chodzi Ci o wymiennik płytowy. Nie jest on konieczny, a poza tym nie sprawi że 2kW nagle zniknie. A możesz to trochę rozwinąć? Szczerze mówiąc jestem ciekaw jak bardzo przybliżone wyniki daje ten kalkulator. Nie wiem jak to obecnie wyglada, ale skamp-p chyba ma wiekszy palnik za to wymiennik ma 7kw. Co do wyniku z cieplowlsciwe. Te 6kw w najwiekszy mroz faktycznie jest niedoszacowane. Dane prawdopodibnie zostaly niewlasciwie wprowadzone. Poriwnajcie sobie ten domek do innych. Wynik odbiega dosyc znacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jocer5 15.09.2015 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Nie wiem jak to obecnie wyglada, ale skamp-p chyba ma wiekszy palnik za to wymiennik ma 7kw. Co do wyniku z cieplowlsciwe. Te 6kw w najwiekszy mroz faktycznie jest niedoszacowane. Dane prawdopodibnie zostaly niewlasciwie wprowadzone. Poriwnajcie sobie ten domek do innych. Wynik odbiega dosyc znacznie. Kilka razy szacowalem dane i ciagle to samo w wyniku koncowym Wiec moze zrobcie probe u siebie jak Wam wyjdzie u was z moimi danymi a min. okien 14 szyby zespolone dzrzwi zewnetrzne 1x stalowe nowe dom z poddaszem 10cm styropianu na dole natomiast na poddaszu 5cm Termoizolacja dachu Pianka pur 20cm rok budowy 2012 budynek 11 x 8.5 w domu sa balkony wysokosc pietra ponizej2,5m sciany zewnetrzne -beton komorkowy ich grubosc 28cm + 12 cm styropian grafit wentylacja naturalna Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jocer5 15.09.2015 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 (edytowane) Kociołek z podajnikiem 12kW max. Cóż to za magiczny wymiennik ciepła 2kW ? bojler 140l tak zwal go sobie dzis konsultant z dzialu technicznego z defro Edytowane 15 Września 2015 przez jocer5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.09.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Kilka razy szacowalem dane i ciagle to samo w wyniku koncowym Wiec moze zrobcie probe u siebie jak Wam wyjdzie u was z moimi danymi a min. Mozna zrobic i 100 prób, jezeli w programie nie mozna uzwglednic mostków na styku fundament - sciana, mostków od balkonów, dokładnych parametrów okien, drzwi, usytuowowania, rodzaju gruntu i wielu, wielu innych parametrów to wyniki zawsze będą odbiegały od profesjonalnych obliczen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jocer5 15.09.2015 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Noi tutaj sie zgodze jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.09.2015 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 (edytowane) jocer5Tak jak pisałem wcześniej.Podałeś błędne dane.Muszę przeliczyć jeszcze raz styro, na teraz potrzebujesz kotła powyżej 8 KW.Masz dom według forumowiczów pompowo-elektrycznych, wiadrolitrowy.Przeliczę zaraz styro i jeszcze raz podam końcowy wynik. EDIT:Według strony cieplowlasciwie.pl Kociołek 8,2kW link do wyniku:http://cieplowlasciwie.pl/wynik/veo Podałem Bielsko ze wględu na tę samą 3 strefę klimatyczną (nie pamiętam Twojego miasta). Edytowane 15 Września 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.09.2015 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Podałem Bielsko ze wględu na tę samą 3 strefę klimatyczną (nie pamiętam Twojego miasta). Sandomierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.09.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Sandomierz Zużyje trochę więcej kWh. Jednak kocioł według powyższej strony ten sam. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/veo Teraz w góre poszło: 8,2kW maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz 53W/m2 wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu 17 035kWh tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego 111kWh/m2*rok zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej D Przedtem było minimanie niższe. Dane według powyższej strony. Nie podpisuję się pod nimi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an2lec 16.09.2015 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) jocer5 Tak jak pisałem wcześniej. Podałeś błędne dane. Muszę przeliczyć jeszcze raz styro, na teraz potrzebujesz kotła powyżej 8 KW. Masz dom według forumowiczów pompowo-elektrycznych, wiadrolitrowy. Przeliczę zaraz styro i jeszcze raz podam końcowy wynik. EDIT: Według strony cieplowlasciwie.pl Kociołek 8,2kW link do wyniku: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/veo Podałem Bielsko ze wględu na tę samą 3 strefę klimatyczną (nie pamiętam Twojego miasta). Wprowadziłeś stare okna z dwoma szybami. Stąd wyższy wynik. Kilka razy szacowalem dane i ciagle to samo w wyniku koncowym Wiec moze zrobcie probe u siebie jak Wam wyjdzie u was z moimi danymi a min. Z tego kalkulatora więcej nie wydusisz. Chcesz dokładny wynik zrób OZC. Edytowane 16 Września 2015 przez an2lec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.09.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Pomyliłem się.Jeśli jeszcze gdzieś coś źle wprowadziłęm, można poprawić http://cieplowlasciwie.pl/wynik/veo 6,5kW maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz42W/m2 wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu13 437kWh tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego88kWh/m2*rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pertZęb_ 16.09.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 @jocer5 Jeśli jest to dom nowo budowany, to na pewno posiada Pan projekt, w którym projektant bardzo precyzyjnie określił zapotrzebowanie na ciepło. Dobór mocy kotła jest więc rozwiązany. Podkreślam - należy patrzeć na zapotrzebowanie na ciepło, a nie na dobór kotła, który z kolei projektanci przeważnie przewymiarowują. Dobór mocy grzewczej kotła zależy od wielu złożonych czynników. Firma „Zębiec” na swoim profilu na Facebooku zamieszcza poradnik „Jak prawidłowo dobrać i użytkować kocioł c.o. na paliwa stałe”. Dodatkowo, na swojej stronie internetowej, posiada „Konfigurator” obsługiwany przez doradców technicznych, którzy udzielą Panu fachowej porady i po przeanalizowaniu wszystkich czynników dobiorą kocioł do indywidualnych potrzeb. Na podstawie przedstawionych informacji można wstępnie określić moc kotła odpowiednią do ogrzania Pańskiego domu na poziomie nie wyższym niż 10kW. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, służę pomocą w tym wątku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.09.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 @jocer5 Jeśli jest to dom nowo budowany, to na pewno posiada Pan projekt, w którym projektant bardzo precyzyjnie określił zapotrzebowanie na ciepło. Dobór mocy kotła jest więc rozwiązany. Podkreślam - należy patrzeć na zapotrzebowanie na ciepło, a nie na dobór kotła, który z kolei projektanci przeważnie przewymiarowują. Dobór mocy grzewczej kotła zależy od wielu złożonych czynników.! Co to za expert producenta kotłow który myli zapotrzebowanie na ciepło z projektowym obciązeniem cieplnym, radze sie doszkolic a dopiero potem nadawac sobie miano experta. Nie spotkałem sie z projektem w którym projektant bardzo precyzyjne okreslił zapotrzebowanie na ciepło, jest wrecz odwrotnie chociaz róznice miedzy profesjonalnym ozc a wyliczeniami projektanta sa coraz mniejsze, w starszych projektach róznica w projektowym obciazeniu cieplnym była nawet dwukrotna. MIałem dotychczas mozliwosc zapoznania sie z kilkuset projektami i porównaniu z wynikami moich obliczen ozc i nie było dotychczas przypadku gdy sie zgodziło i zapotrzebowanie na ciepło i projektowe obciązenie cieplne. Twierdzenie ze w projekcie znajdziemy interesujący nas parametr cieplny budynku jest nieprawdziwe, mozemy jedynie znalezc wskazówke (szacunek) dotyczacy tej wartosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jocer5 06.10.2015 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 (edytowane) Witam serdecznie wszystkich Troszke zniklem z sieci a miedzy czasie padla decyzja na kociol ktory w zapytaniu byl tzn jaka moc i wgl - wybrany to Defro 12kW Zwracam sie tym razem do Was o porady w wyborze osprzetu do pieca tzn jakie pompy do cyrkulacji czy tam obiegowe itp itd.jakie zabawki uwazacie ze powinny sie znajdowac w dzisiejszej kotlowni i co bedzie bardzo praktyczne? Pozdrawiam Edytowane 6 Października 2015 przez jocer5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 06.10.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 Ja niedawno uruchomiłem Sama-p 12KW . Pompy kupiłem 2 energooszczędne IBO i Diamond śmigają aż miło mam nadzieję że posłużą , Cena super . Dla oka lepsza diamond niż IBO . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jocer5 07.10.2015 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Dziekuje za propozycje - myslalem nad grunfosem i wgl ale czemu by nie przejzec takiej propozycji Moze kolega ma fotki swojej kotlowni chetnie zobacze jak sobie urzadzil Pan swoja kotlowniePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lestek27 07.10.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2015 Dziekuje za propozycje - myslalem nad grunfosem i wgl ale czemu by nie przejzec takiej propozycji Moze kolega ma fotki swojej kotlowni chetnie zobacze jak sobie urzadzil Pan swoja kotlownie Pozdrawiam Ja u siebie mam dwie Alpha 2. Jedna do CWU ( bez Autoadapt ) i druga z Autoadaptem. Nie narzekam. Przepracowały dwa sezony. Ten bedzie trzecie. Ta do CO maksymalnie pobierała 11W ale zazwyczaj widziałem 5, 6 do 9W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikkar 26.01.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 WitamPozwolę sobie podpiąć po temat, bo sporo tu pisaliście o doborze kotła do potrzeb.Również i ja posłużyłem się stroną ciepło właściwe na "dobór kotła z podajnikiem". http://cieplowlasciwie.pl/wynik/12mfA to co zobaczyłem nie do końca mogę zrozumieć.Trzy piętrowy dom budowany w latach 76/78 i zapotrzebowanie tylko 12 Kv, co prawda dom ocieplony styropianem 10 cm, okna nowe i starałem się kupić je w dobrej jakości, na strychu niezamieszkałym jest na podłodze 20 cm trocin i podłoga jest deskowana.. Czy jest to możliwe że te 12kv wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 26.01.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Czy jest to możliwe że te 12kv wystarczy? Nie ... Bo jeszcze trzeba liczyć CWU oraz to że ten kalkulator nie do końca mówi prawdę , oraz trzeba pamiętać o sprawności kotła ... Do tego domu to sądzę że 17KW ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania