Witam.

 

Przeprowadziłem parę symulacji w u-wert, ściana z pojedynczej cegły + papa+ ocieplenie ze słomy (strawbale).

O ile dla temperatur ujemnych jest OK, nie ma kondensacji pary w izolacji (załącznik nr1)

 

To w przypadku wyższych temperatur np 35 stopni mamy kondensację na styku papy i ocieplenia (załącznik nr 2)

 

Teoretycznie odsunięcie ocieplenia za pomocą przegrody niewentylowanej powoduje skraplanie się tylko na papie (załącznik nr 3).

 

Czy można jakoś przeciwdziałać temu zjawisku?

01.jpg

02.jpg

03.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zajrzyj tu http://www.meteo.waw.pl/hist.pl i wstaw datę 08.08 .2015 . Wtedy było 36oC ,ale tylko 30% wilg.

Dane jakie wstawiłeś w u-wert są fałszywe . Przy 35oC nie ma wilg. 80% . Morze tak być krótkotrwale w upał po burzy.

 

Masz racje, mea culpa, nie sprawdziłem jak wygląda ją wykresy wilgotności wraz ze wzrostem temp.

Odnośnik do komentarza