Laik1234 01.10.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Witam Proszę o jakieś wskazówki w sprawie mojej instalacji, która jest wykonana wg schematu przedstawionego w załączniku. A mianowicie: podczas pracy pompy cwu i przy otwartym zaworze 4d, woda powrotna z cwu przepływa przez zawór 4d i powrotem z CO przepływa do instalacji, zamiast wchodzić do pieca. Jeżeli zamknę zawór 4d to jest ok. ale w przypadku awarii pompy rozgrzana woda nie będzie miała gdzie ujść, jedynie odejściem do zbiornika wyrównawczego. I tu pytanie: czy zastosowanie zaworu różnicowego na powrocie pod zaworem 4d a przed wejściem powrotu cwu pomoże? Jeżeli tak to jaki zawór najlepiej zamontować, tak aby jak najmniej ograniczyć przepływ. Zapomniałem dodać, że na wysokości pompy CO na głównej rurze mam zawór z kulką w środku. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204497-pom-cwu-pompuje-wod%C4%99-powrotem-do-inst-co-%09-dodaj-do-ulubionych-na-forum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 01.10.2015 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Nie zawór różnicowy, tylko zawór zwrotny, a właściwie dwa.Jeden na powrocie CO, drugi na powrocie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204497-pom-cwu-pompuje-wod%C4%99-powrotem-do-inst-co-%09-dodaj-do-ulubionych-na-forum/#findComment-6924264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.