fotohobby 20.10.2015 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Człowieku co za banialuki wypisujesz ???????????? Skąd masz takie pomysły ????????????? A co jest nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.10.2015 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Strumień objętości powietrza, wentylacyjnego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń wymienionych w .... § 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. Co jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.10.2015 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Zacznij od tego, ile bedzie mieszkało osób. Przyjmij 30m3/h na osobę, ale nie mniej, niż 1/3 kubatury domu na godzinę. . Wszystko jest nie tak. 1. Wydajność centrali wylicza się z pomieszczeń "brudnych", dla których ustawodawca określił minimalną ilość usuwanego powietrza. 2. Nie jest to w żaden sposób związane z kubaturą pomieszczenia/pomieszczeń. 3. Skąd się wzięło akurat 30m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.10.2015 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Bo tyle daje komfort.. Czyli mając łazienkę, kuchnię, WC i kotłownie gazową, mam dla trzech osób wymieniać 200m3/h ?Absurd.... Jakoś tak dziwnie sie składa, że nikt z użytkowników dla tylu osób tak nie wentylacje, a ustawia wydatek rzędu 100-120m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.10.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Pozwolisz, że odpowiem cytując samego siebie: Jednak problem w tym, że czym innym są wymagania normowe - w tym przypadku minimalne jakie musi spełnić centrala i wskazane wywiewy - a zupełnie czym innym jest użytkowanie centrali wentylacyjnej - bo te ostatnie są wybitnie osobnicze i tego przepisy (w tym normy) nie określają - więcej wymagają aby była możliwość "regulacji". Na etapie projektowym i wykonawczym obowiązują przepisy - w tym normy. W tym temacie mowa o projektowaniu i wykonaniu, a nie o użytkowaniu. Przy odbiorze wentylacji będą/powinny być sprawdzane własnie te wymagania przepisowe, można je zmierzyć, albo prosto wyliczyć - przy czym warto dodać, że kominiarze nie mają uprawnień do odbioru WM (od dobrych kilku lat) a ten fakt, powoli, bo powoli, ale jednak dociera do nadzoru budowlanego. Odpowiadałeś na pytanie z zakresu projektowo-wykonawczego. Te same przepisy nakazują stosowanie wentylatorów z regulowaną wydajnością, oraz nakazują zainstalowanie przepustnic odcinających dopływ i odpływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.10.2015 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Wybór należy do Pana, to Pan ma regulację. Po co ma Pan wywiewać 150m3 jak są dwie osoby?Jedna osoba siedzi w salonie, druga w sypialni. Po godzinie, jedna idzie do gabinetu. Ile trzeba powietrza? Jak wentylacja ma odróżnić w którym pomieszczeniu są ludzie a w którym nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.10.2015 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Pozwolisz, że odpowiem cytując samego siebie: Odpowiadałeś na pytanie z zakresu projektowo-wykonawczego. Te same przepisy nakazują stosowanie wentylatorów z regulowaną wydajnością, oraz nakazują zainstalowanie przepustnic odcinających dopływ i odpływ powietrza. widziez, tylko ,ze ja podszedłem do tematu bardziej praktycznie. A centralkę i tak zamontuje pewnie nie mniejsza, niż 250m3/h, więc te normowy 170m3 i tak spełni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.10.2015 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Bo tyle daje komfort.. Czyli mając łazienkę, kuchnię, WC i kotłownie gazową, mam dla trzech osób wymieniać 200m3/h ? Absurd.... Sprawę zasadnosci norm, genezy ich powstania i sposobu obliczeń zostawnym twórcom norm i ustawodawcom lub mozna podyskutowac na ten temat w oddzielnym wątku. Tu jest dyskusja jak normy mają byc ujete w projekcie aby ten był z nimi zgodny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2015 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Bo tyle daje komfort.. Czyli mając łazienkę, kuchnię, WC i kotłownie gazową, mam dla trzech osób wymieniać 200m3/h ? Absurd.... Jakoś tak dziwnie sie składa, że nikt z użytkowników dla tylu osób tak nie wentylacje, a ustawia wydatek rzędu 100-120m3 Sam Pan dobrze wie, że tu nie chodzi o normy, bo i tak jest regulacja i nawet centralą 200m3/h może Pan każdą normą spełnić. Tu chodzi tylko o to, że to ja napisałem, by tak projektować instalację wentylacji, by było możliwe ustawienie wilgotności i CO2 w tzw strefie komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania