adam_mk 06.02.2016 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 (edytowane) A bez pompki nie umiesz? Narysuj sobie to na jakiej kartce to zobaczysz - samo działa. Popsuje się dopiero wtedy, jak zawiedzie Ziemska grawitacja. Można dać dłuuuuugą gwarancję. Adam M. Edytowane 6 Lutego 2016 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7029731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okta 16.02.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 No jeśli grzejniki ze swoimi rurkami podłączeniowymi i oporami hydraulicznymi działają poprawnie współpracując z kotłem na grawitacji to co dopiero blisko położony bufor i to jeszcze nad kotłem. Tym bardziej, że ma to być awaryjne rozwiązanie więc i awarię zasilania trzeba przewidizeć. Zmiana temperatury wody z 20 -> 80*C powoduje zmianę gestosci ok 2,7% czyli na kazde 100l wody w kotle przypada 100l wody w buforze o masie większej o ok 2,7kg. Wyobraźmy sobie teraz wage hydrauliczną taką z tłokami bardzo lekko ślizgającymi się po cylindrach. Obydwa cylindry połączone rurką 1 i 1/2" o długości kilku metrów. Myślicie, że jak szybko poruszy się w dół szalka, na której położymy 2,7kg (odpowiednik czteropaka )? A dodatkowo możemy zamontować zaworek na rurce aby regulowac prędkość opadania szalki pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7038371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 23.06.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2016 Witam panie Adamie i forumowiczów. Na codzień z hydrauliką i ogrzewaniem mam niewiele wspólnego jednak dwa lata temu "fachowiec" mi zainstalował kocioł defro optima komfort ze sterownikiem elektronicznym mówiąc ze będzie super tanio i mogę grzać wszystkim. okazało się ze spalam bardzo duże ilości drewna, kopce itd. zacząłem szukać i dzięki http://czysteogrzewanie.pl/ znalazłem Pana wpisy.Kupiłem zbiornik na bufor 1500L, niestety ma boki płaskie zamiast dennic ale z tego co czytałem to da rade.Tak wymyśliłem moja kotłownię, pytanie czy dobrze:-kocioł - bufor (ładowanie grawitacyjne) z zastosowaniem termostatu z ciężarówki-gaziak niedźwiedź klom 30 ładowanie bufora grawitacyjnie (ma wymiennik żeliwny czy nie powinienem go zasilać z górnej części bufora cieplejsza woda?)-czy przy takim położeniu zasobnika jest mi potrzebny zawór piłeczkowy(odwrotnie zamontowany)- zasyfonowane połączenie zielone ma pełnić dwie funkcje: - w razie awarii termostatu włączam pompkę żeby odebrać ciepło z kotła - po wygaszeniu włączam pompkę żeby odebrać pozostałe ciepło z kotła -czy dobrze wymyśliłem zasilenie rozdzielaczy grzejników i podłogówki ( w sensie że do zaworu mieszającego dochodzi powrót z rozdzielacza)- na projekcie nie rysowałem wężownic miedzianych do solarów i grzania cwu.Zdjęcie mi się nie chce załączyć (pewnie za duże) wiec załączam link: https://drive.google.com/file/d/0B1SyjoWUEe3gMG1yMjQtNjU1ZWM/view pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7124856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 02.07.2016 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2016 witam Panie Adamie jeszcze po przemyśleniu mam kilka zagwozdek i pytań: - powrót z bufora do kotła dałem nie na samym dole, bo pomyślałem żeby był na wysokości góry kotła żeby ciepło z bufora nie szlo do kotła po wygaszeniu a po drugie żeby zostawić zimna wodę na samym dole tylko dla solarów (może ten pomysł jest bez sensu) -może lepiej dać z samego dołu i zasyfonować rurę -no i czy oba kotły mogą być podłączone tym samym wyjściem z bufora(w końcu nigdy nie będą pracować jednocześnie) przepraszam jeśli moje pytania są idiotyczne pozdrawiam p.s. teraz się powinien załączyć mój projekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7129543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.07.2016 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Nie zawsze jest możliwość ustawienia bufora tak, aby był wyżej jak kocioł.Takie ustawienie bardzo pomaga.Solary nie pracują wydajnie przez cały rok.Jak pracują to zwykle w kotle się nie rozpala.Nie wiem, czy ten zapas ma mocne uzasadnienie.Zmniejsza realną pojemność tego bufora. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7129842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 03.07.2016 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Nie zawsze jest możliwość ustawienia bufora tak, aby był wyżej jak kocioł. Takie ustawienie bardzo pomaga. Solary nie pracują wydajnie przez cały rok. Jak pracują to zwykle w kotle się nie rozpala. Nie wiem, czy ten zapas ma mocne uzasadnienie. Zmniejsza realną pojemność tego bufora. Adam M. czyli dam na samym dole i zasyfonuje rurę do kotła, jeszcze zapytam czy nie lepiej by było żeby rura do gaziaka wychodziła z bufora wyżej( tuz pod wyjściem co) ze względu na to ze ma wymiennik żeliwny no i on ma działać awaryjnie a nie grzać cały bufor, jeszcze pytanie dot. zaworu piłeczkowego dać czy nie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7130061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 16.07.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 Panie Adamie, przerobiłem mój projekt, pomyślałem że rozdzielę powroty z kotłów, gaziaka zrobię wysoko a śmieciucha na samym dole z U rurką na powrocie. no i ponowie pytanie dotyczące zaworu piłeczkowego czy jak bym go nie dał to zakłócę przepływy między buforem a zasobnikiem czy spowoduje to tylko wydłużenie czasu ładowania zasobnika tzn. że po rozpaleniu nie cała energia będzie szła do zasobnika? generalnie w buforze umieszczę 30 metrów miedzianej 18 wiec ten zasobnik to trochę na ''sztuke'' żeby była rezerwa i żeby zwiększyć układ no i jest prawie nowy. zależy mi na tym żeby kotły mi nie rozładowywały bufora, co Pan myśli o takim podłączeniu? (wiem że zasobnik by pan wystawił na olx i o nim zapomniał ) pozdrawiam filip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7137448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.07.2016 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2016 Słabo czytelny ten rysunek.Da się go poprawić?Z opisu - część rozumiem. Dobrze by było jednak to na rysunku zobaczyć. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7137568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 17.07.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 witam jestem w trasie, zmniejszylem to co mam jeszcze raz może wystarczy żeby zobaczyć jak nie to w domu zrobię nowy pozdrawiam filip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7137997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.07.2016 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 Z powrotem do gaziaka chyba nieco przeginasz.Realnie - eliminujesz dla niego ten bufor.Gaziak optymalnie spala jak nie kombinuje, nie moduluje tylko idzie stałym biegiem.Trochę bufora pomogło by mu tak pracować. Dałbym ten powrót na 1/4 od góry, może 1/3.(1500 / 4 = 375. Spore sprzęgło. Dość by było) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7138267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 18.07.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 dziękuje za pomoc powrót do gaziaka dam w 1/4, zostaje decyzja jak z tym odwrotnie zamontowanym zaworem piłeczkowym, może go nie być? dobrze kombinuje że wydłuży to tylko trochę czas oczekiwania na ciepłą wodę po pełnym rozładowaniu? no i czy najwyższa rura wchodząca do bufora powinna mieć 2 kolana hamburskie zespawane w Y? zasobnik ma średnicę wyjście i wejście 1,25 cala, a kocioł 1,5 cala (takie dam rury) jak nie dam zaworu piłeczkowego to w razie nadmiaru ciepła, popłynie ono od razu do bufora. pozdrawiam filip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7138884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 09.09.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Panie Adamie, mam jeszcze takie pytanko czy gaziaka mogę spiąć z buforem bez pompy? pisałem wcześniej że chce to puścić na grawitacji tylko jak się nad tym zastanawiam to nie wiem czy tam nie za małe przekroje są(wyjście i wejście 1 cal). w instrukcji od kotła jest tylko napisane że może pracować w układzie otwartym.pozdrawiamfilip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7170214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.09.2016 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Gaziaki zwykle mają własną pompkę.Puszczenie gaziaka bez pompki jest raczej mało możliwe.On musi mieć dość intensywny odbiór ciepła ze swojego wymiennika. Adam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7171243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 12.09.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 dziękuje za odpowiedzmój gaziak to saunier duval niedźwiedź klom, to stary prosty kocioł z wymiennikiem żeliwnym bez pompki w środku(dwa lata temu go rozbierałem bo uszczelniałem wyciek).pozdrawiamfilip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7171402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 20.09.2016 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 (edytowane) WitamChciałem się odnieść do tematu wątku. Dawno na forum mnie nie było więc i troszkę mi uciekło spraw ale wracając do meritum....Jestem posiadaczem bufora już ok 6 lat 1500l. Bufor był zasilany kotłem o mocy 20kW i przechodziłem z nim różne przeróbki nawet z podnoszeniem temperatury powrotu do kotła rożnymi metodami.Ostatecznie najlepiej sprawdziło się taktowanie opisane przez naszego guru. Niemniej zrealizowałem to w zupełnie inny sposób. Kocioł jest połączony bezpośrednio do bufora poprzez duży syfon 6/4". Sterowanie kotła jest prostym sterownikiem z wentylatorem który także steruje pompą kotła.Taktowanie załatwiam poprzez ustawienie temperatury startu pompy kotła na 68stC. Do czasu jej włączenia woda się grzeje szybko w kotle i zaczyna samoistnie ruszać grawitacyjnie a po osiągnięciu temperatury dla pompy następuje szybkie ładowanie bufora (wcześniej przy grawitacji także ładuje się bufor). Dalej to już łatwo sobie wyobrazić jak proces zachodzi.Co do ew. kondensacji w kotle z zimnego powrotu nie zaobserwowałem żadnych śladów w okresie użytkowania kotła. Zawsze starałem się nie dopuszczać do pełnego rozładowania bufora i wystarczyło sobie palić co 2 dni dwa wiadra węgla.Zaletą palenia wysokotemperaturowego (najlepiej z wykorzystaniem z systemem palenia od góry) jest to, ze kocioł wygląda jak nowy a w kominie zero popiołu.Obecnie założony mam kocioł gazowy w miejsce węglowego. Edytowane 20 Września 2016 przez robdk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7176570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 20.09.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 @robdk jak się sprawuje kombinacja bufor + kocioł gazowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7176671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 20.09.2016 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Obecnie to jeszcze nie mam danych gdyż włączyłem gaz 8 września. Ze względu na kocioł kondensacyjny nie grzeje do wysokich temperatur tylko do 55stC. Ogólnie gaz założyłem ze względu na ciepłą wodę w lato gdyż prąd mnie znacząco zżerał a w lato nie chciałem robić za palacza. We wstępnych obliczeniach mam się zmieścić w taryfie W2 więc koszt byłby taki sam lub lekko tańszy na gazie niż na kombinacji węgiel i prąd. Dodam, że nawet na lato mam panele FV założone (1840W) co obniżyło rachunki za podgrzewanie wody lecz ich nie wyeliminowało. Problemem też przy tym rozwiązaniu z PFV jest to, że puszczam to prosto w grzałki bez sterownika MMP co w najbliższym czasie się zmieni.Ogólnie na węglu nie było źle bo sezon zamykałem 2 tonami węgla (no zależnie od zimy choć ostatnie są dość łagodne) za ok 1700zł i palenie raz na 2 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7176729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 30.12.2016 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 witam ponownie Panie Adamie liczyłem że się odezwę z meldunkiem ze wszystko super działa, tak niestety nie jest instalacje zrobiłem zgodnie z ostatnim projektem i mam problem taki że za nim się otworzy termostat przy 90 stopniach to strasznie dużo pary po ciśnieniem idzie do naczynia bezpieczeństwa, w momencie otwarcia termostatu powoli się to uspokaja. czytałem że woda (u mnie deszczówka) może się odgazowywać do 2 tyg. czy może to być to? rurę do naczynia bezpieczeństwa mam najpierw 1' a za półtora metra śrubunek i kanałem w kominie pp 32 mm, unikałem kolanek i odcinków poziomych natomiast wiadomo nie do końca się to udało, nie mam żadnego zaworu ani innych zwężeń. ciśnienie w układzie mi nie przekracza 1.1 atmosfery. termostat eksperymentalnie zrobiłem według swojego pomyslu: termostat od ciężarówki volvo (otwarcie 90 stopni) obudowa po zaworze piłeczko-wym 1,5'( wytoczonym wewnątrz) generalnie to poza początkiem do otwarcia termostatu bufor ładuje się super tzn na kotle jest ok 100 stopni i tyle w buforze, na razie mam wpuszczone trzy czujniki do bufora w gilzach z olejem (taki wynik naładowania udało mi się uzyskać 100/100/80) gdyby termostat miał za mały przepływ to przecież by mi się gotowało w kotle a tak nie jest. meczy mnie to dlaczego to się tak wścieka na początku? może to rura bezpieczeństwa? a może kocioł za szybko rozpędzam? proszę o rade pozdrawiam filip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7255742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.12.2016 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Wydaje mi się, że to wina "za dobrego" kotła.Jest rozpędzany zbyt szybko.Termostat taki jest "napędzany" mieszaniną wosku/parafiny z opiłkami miedzi.Siłownik jest popychany zwiększającą się objętością wosku przy jego topnieniu, które jest dobierane SELEKTYWNIE (destylacja wosku w określonej temperaturze, rektyfikacja).W termostacie KOTŁOWYM, przy jego konstrukcji, dokonano błędu...Jest opływany za małą strugą i dlatego wykazuje zwłokę przy starcie, co kociołek o niezłej sprawności zamienia na produkcję chmurek.Trzeba by WYŁAMAĆ ten kawałek metalu w otworze bocznikującym termostat.Ten otwór, w samochodzie, służy do odpowietrzenia napełnianego układu i TAM sprawdza się dobrze.TU powinien być większy, bo INFORMUJE termostat o temperaturze wody w kotle.Jakby nie starczyło wyłamanie i dalej gotowało przy rozpalaniu - trzeba mu "kolegę" dorobić jakim wiertłem fi 3mm.Jeden czy dwa tak małe otworki nie zaburzą pracy układu a zlikwidują zwłokę w jego zadziałaniu.Mam nadzieję, że wyjaśniłem w miarę komunikatywnie ten problem... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7255819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godz 30.12.2016 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 witam Panie Adamie mega dziękuje za tak szybka odpowiedz, usunąłem ten cycek co był w dziurce, jest o niebo lepiej ale przed otwarciem termostatu jeszcze mi się bufor buja na postumencie z betonu(posłuchałem rady i nogi potraktowałem jako transportowe, są ale dyndają w powietrzu), jutro dodam następny otworek zasobnika tez jeszcze nie podłączyłem, prawdopodobnie się posłucham i skończy na olx mam jeszcze jedna kwestie ale muszę mieć więcej siły na pisanie. opisze tez na forum ogólnym jaka miałem historie z zaworem mieszającym, ku przestrodze. pozdrawiam serdecznie i życzę żeby nowy rok dla Pana nie był gorszy od tego. na podziękowania będzie jeszcze czas ale ogromnym szacunkiem Pana darze. pozdrawiam serdecznie filip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205088-nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem/page/5/#findComment-7256541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.