Zarządca nie zgadza się na zwiększenie mocy przyłączeniowej


Recommended Posts

Obciążalność prądowa długotrwała przewodu o izolacji PVC, 2 żyły obciążone, ułożenie w tynku typ A2, to 27A - zalecany maks. prąd znamionowy zabezpieczenia przetężeniowego to 25A - administrator ma prawo odmówić Tobie założenia zab. 32A, być może ma też inne argumenty - rozdział mocy na cały WLZ.

Wystąp o pismo z uzasadnieniem odmowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Administrator tłumaczy się tym że odmowa jest dlatego że jeżeli mi przydzieli taki bezpiecznik to jeszcze jedna osoba będzie mogła mieć i nikt więcej bo nie starczy jakiejś tam mocy. A zawsze ktoś jeszcze może chcieć.

Bzdury gada. Słyszał o współczynniku jednoczesności ?

Słyszał o równomierności obciążenia poszczególnych faz ?

Może chodził do szkoły, ale nie do tej, co potrzeba, więc niech nie zabiera głosu.

Zróbcie obliczenia oraz pomiar obciążenia faz w godzinach szczytu poboru energii.

Pomiar prądu na przewodzie N (PEN) również nie zaszkodzi.