jim8 22.10.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Witam, mam pytanie odnośnie zastosowania zaworu 4d dla ochrony powrotu kotła, czy zawór 1cal będzie wystarczający? układ 100% podłogówka powierzchnia grzewcza ok 90m2, kocioł 7kW ekogroszek, zasyp cwu osobnym wyjściem z kotła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205164-dob%C3%B3r-zaworu-4d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.10.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Będzie bardzo mocno wystarczający Niech Cię Artek przeczyta z tym groszkiem i podłogówką to się nasłuchasz, hehe Piszesz chyba raczej o osobnym zasileniu a nie zasypie CWU z kotła ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205164-dob%C3%B3r-zaworu-4d/#findComment-6943382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jim8 23.10.2015 03:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 tak osobnym zasileniu cwu:) krotki obieg grawitacyjnie bałem się, że może nie wyrobić przy jenym calu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205164-dob%C3%B3r-zaworu-4d/#findComment-6943410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania