sys20 23.10.2015 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Witam forumowiczów , zwracam sie do was z poradą na nt. ogrzewania otóż mam problem polegający na tym że temperatura wody zasilającej dół nie jest taka jak tem. wody zailającej góry (góra i dół w podłogówce, dwa oddzielne zestawy pompowe na górze i dole + pompa w piecu Immergas vitrix 12kw.) Jeżeli ustawie temp. zasialania np 40st. to dolny zestaw pompowy osiąga zadaną temperature w pare sekund natomiast do górnego dolatuje woda o temp. tylko 30 stopni !! pi razy oko 10 st różnicy. Jeżeli przykrece zawór doprowadzający wode do dolnego zestawu pompowego, tamperatura na górnym wzrasta bardzo szybko - problem w tym że przelewy w podłogówce na dole zostają zatrzymane... ani tak ani tak Pomoże któś? może ktos juz miał taki problem albo i nim juz było pisane ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.10.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 różne opory, może pompy na różnych biegach, albo na dole trzeba obniżyć bieg albo pętle podłogówki przergulowc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys20 23.10.2015 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Witam, wszystkie przelewy są wyregulowane i chodza na 2l/min (góra i dół) Obniżenie biegu czy podwyższanie na dolnej czy górnej pompie nic a nic nie daje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania