Rozumiem, że chodzi o sterowanie przewodem grzejnym oznaczonym "PG" w dokumentacji? Wie Pan jaki kabel grzejny można tam podłączyć? Rozumiem, że nie ma go w zestawie z rekuperatorem?

 

Ja robię z FroStop Black lub SelfTecPRO

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6952794
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 71
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Rozumiem, że chodzi o sterowanie przewodem grzejnym oznaczonym "PG" w dokumentacji? Wie Pan jaki kabel grzejny można tam podłączyć? Rozumiem, że nie ma go w zestawie z rekuperatorem?

 

W zestawie nie ma. Ale można dobrać :) Generalnie airpack jest przygotowany na wiele ewentualności. Nawet reku mają mieć kurteczki :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6953851
Udostępnij na innych stronach

witam ponownie ;)

po głębokich przemyśleniach wrzucam efekt przeczytania całego Internetu:

 

[ATTACH=CONFIG]335579[/ATTACH]

 

Centrala: Dospel Optimal 400. Za wszystkie potrzebne graty wyszło lekko licząc 2500-3000 zł + koszt centrali.

 

Czekam na wasze uwagi i rady.

 

Cześć,

1. czy kanały wentylacji będziecie prowadzić na stropie w warstwie ocieplenia czy pod stropem jakoś zabudowane w domu? Zacząłem się tym bliżej interesować, bo też chciałbym dom z płaskim dachem i jakoś mało informacji jest o prowadzeniu kanałów WM przy płaskim dachu. Np. w przypadku kanałów na stropie pojawia się kwestia przebicia paroizolacji. Jakoś to trzeba uszczelnić. No i kwestia wystarczającej izolacji kanałów. Ile będziecie mieli styropianu/wełny na dachu?

 

2. Jak wygląda WM w projekcie domu? Czy jest jakiś dokładniejszy opis (typ kanałów, ile m3/h wymiany powierza itp), czy tylko wzmianka, że ma być wentylacja mechaniczna? Czy samodzielny projekt wystarczy do odbioru domu czy będziecie potrzebować projektu z pieczątką kogoś uprawnionego? Różne są opinie tutaj na forum, więc wolę spytać kogoś z pierwszej ręki.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6960121
Udostępnij na innych stronach

Cześć,

1. czy kanały wentylacji będziecie prowadzić na stropie w warstwie ocieplenia czy pod stropem jakoś zabudowane w domu? Zacząłem się tym bliżej interesować, bo też chciałbym dom z płaskim dachem i jakoś mało informacji jest o prowadzeniu kanałów WM przy płaskim dachu. Np. w przypadku kanałów na stropie pojawia się kwestia przebicia paroizolacji. Jakoś to trzeba uszczelnić. No i kwestia wystarczającej izolacji kanałów. Ile będziecie mieli styropianu/wełny na dachu?

 

2. Jak wygląda WM w projekcie domu? Czy jest jakiś dokładniejszy opis (typ kanałów, ile m3/h wymiany powierza itp), czy tylko wzmianka, że ma być wentylacja mechaniczna? Czy samodzielny projekt wystarczy do odbioru domu czy będziecie potrzebować projektu z pieczątką kogoś uprawnionego? Różne są opinie tutaj na forum, więc wolę spytać kogoś z pierwszej ręki.

 

Pozdrawiam

 

kanały najlepiej dać w strefie ciepłej. można też dać izolowane jak idą po zimnym. Co do paroizolacji to rozumiem że jeszcze nie masz jej zrobionej więc najpierw puścisz kanały a potem da się to dokładnie zaizolować/uszczelnić. Ten Twój strop rozumiem będzie jaki? U mnie kanały idą pomiędzy wełną, strop na jętkach na których oparty jest mały stryszek. Wełny 40cm.

 

nawiew przelicza się na ludzi od 20m3/h-30 na osobę. Wentylacja w domu musi być bo takie są wymogi dotyczące odbioru budynków a przede wszystkim zdrowia samego w sobie na projekcie zwykle się znajduje natomiast nie sugerowałbym zawsze projektem gdyż wielokrotnie są one źle rozyrsowane.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6960227
Udostępnij na innych stronach

...

nawiew przelicza się na ludzi od 20m3/h-30 na osobę. Wentylacja w domu musi być bo takie są wymogi dotyczące odbioru budynków a przede wszystkim zdrowia samego w sobie na projekcie zwykle się znajduje natomiast nie sugerowałbym zawsze projektem gdyż wielokrotnie są one źle rozyrsowane.

Powtarzasz tezę Brzęczkowskiego, tyle, że jak to u niego jest to bezrozumna interpretacja przepisów. Nie da się tak. Masz trzy pokoje w domu. Zamieszkałym przez trzy osoby. Teoretycznie każda potrzebuje te 20m3 na godzinę. Czy to oznacza, że tylko tyle może nawiewać wentylacja? Nie, bo nie wiadomo w którym akurat pomieszczeniu te osoby będą przebywać. Jak podzielisz te 60m3 na ilość nawiewów to wyjdzie np w sypialni 20m3/h a śpią tam dwie osoby. Będzie za mało. Dlatego przyjmuje się wymianę na kubaturę. Brzęczkowski może i jest barwną postacią ale rozumem nie grzeszy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6960240
Udostępnij na innych stronach

Powtarzasz tezę Brzęczkowskiego, tyle, że jak to u niego jest to bezrozumna interpretacja przepisów. Nie da się tak. Masz trzy pokoje w domu. Zamieszkałym przez trzy osoby. Teoretycznie każda potrzebuje te 20m3 na godzinę. Czy to oznacza, że tylko tyle może nawiewać wentylacja? Nie, bo nie wiadomo w którym akurat pomieszczeniu te osoby będą przebywać. Jak podzielisz te 60m3 na ilość nawiewów to wyjdzie np w sypialni 20m3/h a śpią tam dwie osoby. Będzie za mało. Dlatego przyjmuje się wymianę na kubaturę. Brzęczkowski może i jest barwną postacią ale rozumem nie grzeszy.

 

Słuchaj. Podam przykład... jak dawniej były centrale którymi nie dało się modulować odpowiednio minimum nawiewu to niejednokrotnie był problem z przesuszaniem jak ktoś miał za mocną jednostkę. Zgodzę się, że nie da się tego rozbić "dokładnie" ale trzeba przyjąć jakieś granice komfortu. Co do sypialni dlatego tez zwykle daje 2 nawiewy. Salon czy inne pomieszczenia zawsze można zwiększyć strumień. Ideału raczej nie osiągniemy to wiadome. I nie powtarzam bo oznaczało by to, ze kolega Brzęczkowski to wymyślił... inni też tak robią. Domowej wentylacji nie da się wyregulować co do m3/h bo to przepływy małe i co więcej dużo zmiennych o czym już wspomniałeś. pozdr,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6960247
Udostępnij na innych stronach

Powtarzasz tezę Brzęczkowskiego, tyle, że jak to u niego jest to bezrozumna interpretacja przepisów. Nie da się tak. Masz trzy pokoje w domu. Zamieszkałym przez trzy osoby. Teoretycznie każda potrzebuje te 20m3 na godzinę. Czy to oznacza, że tylko tyle może nawiewać wentylacja? Nie, bo nie wiadomo w którym akurat pomieszczeniu te osoby będą przebywać. Jak podzielisz te 60m3 na ilość nawiewów to wyjdzie np w sypialni 20m3/h a śpią tam dwie osoby. Będzie za mało. Dlatego przyjmuje się wymianę na kubaturę. Brzęczkowski może i jest barwną postacią ale rozumem nie grzeszy.

 

W takim razie skoro mieszkają trzy osoby, to może zdarzyć się tak, że wszystkie trzy będą co chwilę w innym pomieszczeniu. Czyli 3x30m3/h i razy np. 6 (w moim przypadku). No to nam wychodzi 540m3/h. Trochę dużo :)

20-30m3/h+minimum to co na łazienki i kuchnie powinno wystarczyć. W rzeczywistości u mnie reku chodzi na około 25m3/h/osobę i jest ok.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6960259
Udostępnij na innych stronach

W takim razie skoro mieszkają trzy osoby, to może zdarzyć się tak, że wszystkie trzy będą co chwilę w innym pomieszczeniu. Czyli 3x30m3/h i razy np. 6 (w moim przypadku). No to nam wychodzi 540m3/h. Trochę dużo :)

20-30m3/h+minimum to co na łazienki i kuchnie powinno wystarczyć. W rzeczywistości u mnie reku chodzi na około 25m3/h/osobę i jest ok.

"Co chwilę". Trzeba to wyśrodkować. Nie można jednak twierdzić, że niezależnie od wielkości domu nawiewa się 20m3 na osobę.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6960264
Udostępnij na innych stronach

"Co chwilę". Trzeba to wyśrodkować. Nie można jednak twierdzić, że niezależnie od wielkości domu nawiewa się 20m3 na osobę.

 

No jeżeli mamy dom 100m2 i 1000m2, to faktycznie nie można. W standardowych 100-200, spokojnie można tak policzyć. Ewentualna korekta to raczej będą pojedyncze procenty.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6960265
Udostępnij na innych stronach

W takim razie skoro mieszkają trzy osoby, to może zdarzyć się tak, że wszystkie trzy będą co chwilę w innym pomieszczeniu. Czyli 3x30m3/h i razy np. 6 (w moim przypadku). No to nam wychodzi 540m3/h. Trochę dużo :)

20-30m3/h+minimum to co na łazienki i kuchnie powinno wystarczyć. W rzeczywistości u mnie reku chodzi na około 25m3/h/osobę i jest ok.

 

Panowie no właśnie nie możemy przesadzać.... to nie apteka. Z doświadczenia wiem, że jak jesteśmy sami w domu w piątkę czy przychodzą goście w rozsądnych liczbach :) to wentylacja radzi sobie świetnie. Bez porównania do grawitacyjnej. A chyba nikt w domu nie prowadzi klubu aby myśleć o nadmiarze gości cały czas...?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6960278
Udostępnij na innych stronach

No jeżeli mamy dom 100m2 i 1000m2, to faktycznie nie można. W standardowych 100-200, spokojnie można tak policzyć. Ewentualna korekta to raczej będą pojedyncze procenty.

 

O to chodzi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6960279
Udostępnij na innych stronach

Cześć,

1. czy kanały wentylacji będziecie prowadzić na stropie w warstwie ocieplenia czy pod stropem jakoś zabudowane w domu? Zacząłem się tym bliżej interesować, bo też chciałbym dom z płaskim dachem i jakoś mało informacji jest o prowadzeniu kanałów WM przy płaskim dachu. Np. w przypadku kanałów na stropie pojawia się kwestia przebicia paroizolacji. Jakoś to trzeba uszczelnić. No i kwestia wystarczającej izolacji kanałów. Ile będziecie mieli styropianu/wełny na dachu?

To zrobić instalację w korytarzach i sufit dwupoziomowy.

 

2. Jak wygląda WM w projekcie domu? Czy jest jakiś dokładniejszy opis (typ kanałów, ile m3/h wymiany powierza itp), czy tylko wzmianka, że ma być wentylacja mechaniczna? Czy samodzielny projekt wystarczy do odbioru domu czy będziecie potrzebować projektu z pieczątką kogoś uprawnionego? Różne są opinie tutaj na forum, więc wolę spytać kogoś z pierwszej ręki.

Kanały do wentylacji domowej, mają 63mm wewnątrz, Mogą być miękkie konstrukcyjne, izolowane WP_20150211_10_57_44_Pro (2).jpgkanał 63mm (2).jpg ze srebrem lub higieniczne. Kanały główne, narzucone są wyjściami z centrali.

Dalej są dwie rozdzielnice (nawiewna i zbiorcza ) mogą być kątowe skrzynka do stropu.jpg lub przelotowe skrzynka przelptowa.jpg A na zakończeniach redukcje kątowe z anemostatem skrzynki z anemostatami.jpg Nabywa się komplet i składa jak klocki PEGO

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205206-wentylacja-mechaniczna-pytania-i-odpowiedzi/page/4/#findComment-6960554
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...