KvM 12.07.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 W celach eksperymentalnych mam zamiar zrobić ocieplenie jednego pokoju super materiałem izolocyjnym jak w temacie.Według producenta daje to opór cieplny jak 10cm styropianu przy groubości 0,5cm. Mam ścianę z cegły z pustką powietrzną. W hurtowni, gdzie to sprzedają polecono mi następujące rozwiązanie.Na ścianę wewnętrzną na ramie (tak by zrobić pustekę powietrzną) rozpiąć polynum, potem znowu pustka, potem folię praoszczelną PE, potem płyta GK.Po wstawieniu całości do OZC wychodzi, że ściana będzie miała U=0,25(do tej pory było 1,5). Co myślicie o takim rozwiązaniu? Wszelka krytyka mile widziana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 12.07.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 A jaki jest współczynnik oporu lub przewodzenia ciepła tego "super... coś tam"? I jeszcze opór cieplny styku powietrza do tego cuda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 12.07.2004 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Opór jest bliski 3 (bodajże 2,89) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 12.07.2004 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 W celach eksperymentalnych mam zamiar zrobić ocieplenie jednego pokoju super materiałem izolocyjnym jak w temacie. Według producenta daje to opór cieplny jak 10cm styropianu przy groubości 0,5cm. Mam ścianę z cegły z pustką powietrzną. W hurtowni, gdzie to sprzedają polecono mi następujące rozwiązanie. Na ścianę wewnętrzną na ramie (tak by zrobić pustekę powietrzną) rozpiąć polynum, potem znowu pustka, potem folię praoszczelną PE, potem płyta GK. Po wstawieniu całości do OZC wychodzi, że ściana będzie miała U=0,25 (do tej pory było 1,5). Co myślicie o takim rozwiązaniu? Wszelka krytyka mile widziana. Nie wierz w takie bzdety. żeby dostać izolacyjność 10 cm styropianu to musiałaby tam być próżnia. Cena byłaby kosmiczna jak kosmiczna próznia. Wbij szpilkę i sprawdzisz. Jeśli jest nawet argon zamiast powietrza to 0,5cm da taką izolację jak 0,7cm styropianu. Lepszą izolacją będą te dwie pustki powietrzne przed i za. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 12.07.2004 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Tak jak pisałem w pierwszym poście chcę zrobić eksperyment. Wydam na ten materiał ekstra 300 zł więc nie zbankrutuję, a doświadczenie będzie cenne. Wiem że poważne firmy używają tego materiału np do ociepleń kontenerów.Prosiłbym więc nie poddawać w wątpliwość właściwości tego materiału, bo to odrębna kwestia, ja jestem zainteresowany przede wszystkim poprawnością takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 12.07.2004 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Piszesz że wszelka krytyka mile widziana.... Przy takim układzie warstw ściany będziesz miał bardzo małą bezwładność cieplną, co oznacza ze wnętrze bardzo szybko się nagrzeje po włączeniu ogrzewania ale i równie szybko wychłodzi po jego wyłączeniu. Efekt będzie dokładnie taki jak w kontenerach izolowanych w takim systemie. Tyle fizyki. Co do tego czy w ogóle jest mozliwy tak duży opór cieplny tego materiału to hmmm... za ładnie to wygląda, raczej jestem sceptyczny czy to tak jest naprawdę. A co mówi dostawca na temat wad tego rozwiązania? Chyba jakieś istnieją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 12.07.2004 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 tak - krytka mile widziana, a Twoja to nawet b. cenna, bo na bezwładności mi zależy. Pozostaje jednak pytanie czy szybciej się wychłodzi pomieszczenie z U - 1,5 ze ścianami z cegły, czy też z U-0,25 z tym rozwiązaniem. Alternatywą jest brak izolacji lub 4-5 cm styropianu. Co do tego zdumiewającego oporu - sam jestem ciekaw czy to prawda, co podaje producent. Materiał ten jednak według producenta działa inaczej niż typowe mat. izoloacyjne - tzn. głównie odbija promieniowanie cieplne. Nie wiem na ile jest to robienie klientów w konia - mogę te 300 zł zaryzykować. Na pewno może być minusem paroszczelność tego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 12.07.2004 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Zobacz jaki materiał bedzie akumulowal ciepło w jednym a jaki w drugim przypadku: 1. Płyta GK 12 mm 2. Cegła (kilkanaście cm, nie piszesz ile dokładnie) Zapewniam że płyta GK to zakumuluje tyle ciepła co chuchnięcie, i odda tez tyle samo, a nawet mniej. A cegła - starczy na pare godzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 12.07.2004 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 To prawda, że cegła zakumuluje, ale powstaje pytanie ile pochłonie przez to że dobrze ciepło przewodzi a od zewnątrz nie ma ocieplenia. Co mi więc po akumulacji skoro b. dużo ciepła mi ucieknie? Żeby było jasne - ja tylko pytam, bo nie wiem jak to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 12.07.2004 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Racja - sporo ciepła ucieknie przez "goły" mur. Natomiast w kwestii fizykalnej - jeżeli porównać dwa sposoby izolacji termicznej to korzystniejsze jest ocieplenie od zewnątrz. Niestety droższe, ale zgodne z przepisami, które nie dopuszczają wykonania izolacji budynków mieszkalnych od srodka. A to że tak się czasami robi wbrew przepisom to już zupełnie inna historia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 12.07.2004 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Widzisz u mnie niestety możliwości ocieplenia od zewnątrz są mocno ograniczone. Poza tym czy na pewno przepisy tego zabraniają? nawet w Muratorze czytałem o takim sposobie, choć oczywiście nie był on polecany.Trzeba uważać na zawilgocenie i przemarzanie ściany. U mnie zostanie to zabezpieczone folią i dodatkowo samym nieprzepuszczającym wilgoci materiałem. Czy to wystarczy by ścianie nie działa się krzywda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.07.2004 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 kgadzina. Jakie przepisy nie pozwalają na ocieplanie budynków od wewnątrz? I dlaczego to od zewnątrz miało by być lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 12.07.2004 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Izolowanie ścian od wewnątrz może doprowadzić do przemarzania ścian i szybszej erozji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.07.2004 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 Jeżyku nie zgodzę się z tobą. Dlaczego akurat taka ściana miałaby byś szczególnie narażona na szybszą erozję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 13.07.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Obejrzałem sobie ten super materiał i niby wszystko się zgadza, ale...Jest to folia bąbelkowa z przyklejoną obustronnie folią aluminiową. Owszem odbija promieniowanie cieplne. Pewnie nawet osiąga obiecywany opór cieplny. Tylko, że obiecywaną skuteczność osiągnie dopiero w pobliżu widzialnego zakresu widma promieniowania, a więc przy wysokiej temperaturze. Ponieważ dopiero w takim zakresie inne materiały, takie jak np. zwykła folia, styropian lub zwykły papier czy nawet warstwa farby znacząco zaczynają odbiegać swoimi parametrami "odbiciowymi" od folii aluminiowej (pomijając fakt, że się zwęglą). Przy temperaturach pokojowych skuteczność odbijania ciepła przez ten "cud" jest niemal taka sama jak przez zwykłą folię bąbelkową bez folii aluminiowej. Mizerna. Zwykły styropian o tej samej grubości da lepszy efekt chociaż także mizerny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 13.07.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 kgadzina. Jakie przepisy nie pozwalają na ocieplanie budynków od wewnątrz? I dlaczego to od zewnątrz miało by być lepsze? Jezier - norma (niestety nie mam w głowie jej numeru) mówi o mozliwościach ocieplania od wewnatrz (sciana 2W) lub w środku (ściana 3W). Nie przywołuje moożliwości ocieplania od środka budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Więc jesli nie mówi wyraźnie że wolno to... niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania