Witam,

 

Konieczne jest doprowadzenie kabla siłowego (5x4mm2) do kotłowni dla pompy ciepła 9 kW , niestety położone są już tynki i zrobione wylewki.

 

Propozycja elektryka, aby nie kuć ścian, to wydłubanie rowków w wylewce i przepuszczenie kabla w plastikowym korytku pcv.

Następnie uzupełnienie ubytków wylewki i przykrycie terakotą

 

Moje pytanie czy jest to dopuszczalne ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205313-prowadzenie-kabla-si%C5%82owego-po-pod%C5%82odze/
Udostępnij na innych stronach

Tak, powinno być ok, rurki sztywne spokojnie wytrzymają, jedna uwaga to porób zdjęcia, żeby potem przy montażu choćby drzwi przesuwnych do szafy czy czegokolwiek innego nie trafić w rurkę, bo tego może nie wytrzymać.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/205313-prowadzenie-kabla-si%C5%82owego-po-pod%C5%82odze/#findComment-6953304
Udostępnij na innych stronach