rigmec 30.10.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Bede wymieniac instalacje na poddaszu i w zwiazku z tym mam kilka pytan. Poddasze jest male i bedzie tam lazienka z ogrzewaniem podlogowym oraz sypialnia.Bede miec rozdzielnice na pietrze zasilana z rozdzielnicy na parterze przewodem 5*4mm2 (to ze wzgledu na strop).Pierwsze zabezpieczenie to byla by roznicowka 16A 30 mA.Nastepnie odbiorniki:1. Grzejnik 2 kW - wylacznik nadmiarowy B16.2. Jak wyzej.3. Ogrzewanie podlogowe lazienki ok. 1 kW - wylacznik roznicowy 10A 30mA.4. Oswietlenie lazienki (najpewniej led) - nadmiarowy B6.5. Oswietlenie sypialni (led) - nadmiarowy B6.6. Gniazdko w lazience - roznicowy 10A 30mA.7. Gniazdka w sypialni x 2 - nadpradowy 10A.Rozdielnica jest na 12 elementow wiec to by bylo na tyle.No i co myslicie o tym i co ew. byscie zmienili.Przepraszam za brak polskich znakow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.10.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 Przede wszystkim nie łączylibyśmy (my, Jarek.P) różnicówek szeregowo, a tak właśnie rozumiem twój opis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 30.10.2015 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2015 W sumie tak. Juz zmienione w projekcie. Dzieki za podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania