Raffi2311 04.11.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Witam posiadam piec Defro duo uni 25kwAktualnie mam ustawioneTemp zadana 49Temp podlogi 40Czas podawania 13 sPrzerwa podawania 80 sSila nadmuchu 29Histereza kotla 2 Histereza CWU 6Praca podtrzymania 6Przerwa podtrzymania 18 minWentylator czas pracy 27przerwy 8temp w domu 24 stopniePrzeslona wentylatora na ok 2cmaktualne zuzycie to 35kg/24hzawor 4drozny ustawiony na 9U mnie ta rura co jest podajnik paliwa jest cieplaEko grosze Pieklorz 26MJPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205528-pomoc-w-ustawieniu-pieca-defro-duo-uni-25-kw-z-sterownikiem-k1v2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anielka41 04.11.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Wszyscy piszą o ustawień 1/10 czyli ustaw 2 sek. podawania i przerwę 20 sek. Obserwuj i steruj przerwą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205528-pomoc-w-ustawieniu-pieca-defro-duo-uni-25-kw-z-sterownikiem-k1v2/#findComment-6952884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 04.11.2015 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 40 stopni na podłogę. Chcesz aby paznokcie na podłodze zostały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205528-pomoc-w-ustawieniu-pieca-defro-duo-uni-25-kw-z-sterownikiem-k1v2/#findComment-6952927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania