Witam

 

Wydaje mi się, że delta optimum dla podłogówki powinna być bliżej 5 niż 8.

Masz zbyt niski przepływ co w praktyce może oznaczać za słabą pompę, o czym pisałem kilka postów wcześniej.

Cudów nie ma. Ta pompa, przy wysokim ciśnieniu ma bardzo niski przepływ, daleki od wymaganego - zapewne dla mocy rzędu 9 kW bliskiego 1,5m3/h

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

...

- 5m ( 40W) -> 7,5 stopnia różnicy.

 

Pomiędzy 5m a 6m podnoszenia słupa wody nie ma różnicy, pompka pobiera 40W.

Ile stopni wynosiła różnica WE/WY przy poprzedniej obiegówce pracującej na najwyższym biegu?

Masz zbyt niski przepływ co w praktyce może oznaczać za słabą pompę, o czym pisałem kilka postów wcześniej.

 

Pisał że ma okolo 2 ltr/min przy petlach okolo 100 m uwazam ze jest to dobry przeplyw. chyba że petle sa znacznie dluższe

w instrukcji mam napisane że minimalny przepływ czynnika grzewczego to 0,22 l/s a nominalny 0,31 l/s.

W załączniku dokładam charakterystykę pompki obiegowej może coś pomoże. harakteristikiji_enlrb.jpg

A czy jest sposób zmierzenia jaki jest rzeczywisty przepływ ?

Edytowane przez rufus111
w instrukcji mam napisane że minimalny przepływ czynnika grzewczego to 0,22 l/s a nominalny 0,31 l/s...

A czy jest sposób zmierzenia jaki jest rzeczywisty przepływ ?

Jeśli przyjąć grzewczą 9kW (obecnie będzie więcej z powodu wyższych temperatur DZ), to dla delty 7,5*C wychodzi 1,03m3/h.

Może i dla niektórych wyda się to głupie pytanie, ale wole się upewnić. To znaczy że jeśli jest różnica temperatur wejścia i wyjścia 7,5 stopnia to wychodzi że przepływ jest na poziomie 1,03m3/h. Jak to można obliczyć ?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...