maciej10 12.11.2015 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2015 Witam,Od 7 listopada działa pompa ciepła temperatura zostala ustawiona na 15 stopni. Obecnie ilość załączeń pompy wynosi 31.Cas pracy sprezarki 31h. 1/.Czy sprężarka nie załącza się zbyt często? 2/.Czy to normalne że rury od dolnego źródła są całe wilgotne i kapie z nich woda (nie mówie o przecieku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 16.11.2015 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 podbijam watek,nikt...nic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bad 01.12.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 31 załączeń na dobę czy przez kilka dni? Jaką temperaturę ma dolne źródło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 05.12.2015 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 pompa uruchomiona 8 listopada;do 28 listopada czas pracy sprezarki wyniosl 145 h a liczba startow sprezarki 182 (srednio 9,2 na dobe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baroslaw 14.12.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 2/.Czy to normalne że rury od dolnego źródła są całe wilgotne i kapie z nich woda (nie mówie o przecieku) Rury od dolego żródła pewie sa niezaizolowane dlatego skrapla ci się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andaway 14.12.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Liczba załączeń i czas pracy - nic co by mogło martwić. Na rurach od DZ skrapla się woda ja pisał barosław. Zaizoluj (szczelnie) i po problemie będzie.Gratuluję wyboru dobrej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 16.12.2015 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 też mam tą pompę tyle że 10 kW. Jeszcze chodzi w trybie ręcznym ( bez sterownika na ścianie ) jak jestem na budowie to włączam. Niebawem montaż sterownika oraz serwis na tzw pierwsze odpalenie. Mimo że jeszcze nie było serwisu to już zjadłem 450kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 28.12.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Witam, Od 7 listopada działa pompa ciepła temperatura zostala ustawiona na 15 stopni. Obecnie ilość załączeń pompy wynosi 31.Cas pracy sprezarki 31h. 1/.Czy sprężarka nie załącza się zbyt często? 2/.Czy to normalne że rury od dolnego źródła są całe wilgotne i kapie z nich woda (nie mówie o przecieku) Witam, W sprawie tego pytania polecam kontakt z autoryzowanym instalatorem pomp ciepła marki Buderus za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie internetowej http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 29.12.2015 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Pompe instalowała mi firma ktora jest autoryzowanym serwisantem buderusa-wg niej wszystko jest ok. Pompa nadal załącza sie srednio co godzinę -moim zdaniem jest przewymiarowana 8k na 150 m2 w dobrze izolowanym domu to za duzo chociaż temperatura ustawiona jest na 18 stopni a woda użytkowa jest wyłączona (podgrzewanie wody wyłączone programowo) czekam na mrozy-zobaczymy .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 15.01.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Witam, Chciałbym zapytać się czy pompa ciepła pracowała poprawnie w czasie ostatnich mroźnych dni? Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 16.01.2016 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 (edytowane) pracowala poprawnie ale nadal zalacza sie srednio co godzine okres 12.12.2015 do 28.12.2015czas pracy sprezarki: 123 godziny;liczba startów sprężarki: 145 razy okres od 28.12.2015 do 09.01.2016czas pracy sprezarki: 132 godziny;liczba startów sprężarki: 123 razy widac,że w większe mrozy (28.12.2015 do 09.01.2016) pompa załączała się troche zadziej ale i tak raczej za czesto oraz wydluzyl sie czas pracy sprezarki w tym samym okresie (13 dni) ale tez nieznacznie bo tylko lub az 9 godzin (132-123) Edytowane 16 Stycznia 2016 przez maciej10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 16.01.2016 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 pracowala poprawnie ale nadal zalacza sie srednio co godzine okres 12.12.2015 do 28.12.2015 czas pracy sprezarki: 123 godziny; liczba startów sprężarki: 145 razy okres od 28.12.2015 do 09.01.2016 czas pracy sprezarki: 132 godziny; liczba startów sprężarki: 123 razy widac,że w większe mrozy (28.12.2015 do 09.01.2016) pompa załączała się troche zadziej ale i tak raczej za czesto oraz wydluzyl sie czas pracy sprezarki w tym samym okresie (13 dni) ale tez nieznacznie bo tylko lub az 9 godzin (132-123) Jak zaczniesz grzać wyższym parametrem i będziesz w domu utrzymywał 22C pompa zacznie inaczej pracować. Teraz łatwo jej osiągnąć zadany powrót i pewnie szybko temperatura powrotu spada po wyłączeniu pompy pewnie dom mokry i niewygrzany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 17.01.2016 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 okres od 09.01.2016 do 16.01.2016czas pracy sprezarki: 65 godzinliczba startów sprężarki: 68 razy Na pompie w ustawieniach jest taka opcja jak Moc pompy ciepla zakres od 6KW do 17 KW-czy można ten parametr ustawić na 6KW-czyli ograniczyć moc pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 17.01.2016 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 Nie znam sterowników buderusa ale to pompa on/off więc mocy nie ograniczysz zapytaj instalatora albo sprawdź w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 25.01.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Mam pytanie odnośnie sterowania pompą. Odpaliłem ją w automacie. Dopiero przy ustawianiu godzin pracy zobaczyłem że możliwe jest zadanie tylko jednego przedziału czasowego działania pompy dziennie np od 6 rano do 22 itp. nie można ustawić dwóch lub trzech przedziałów czasowych tak żeby w pełni wykorzystać tanie taryfy tj 22-6 , 13- 15 czy to wina starej wersji oprogramowania czy te pompy po prostu tak mają ? moja wersja programu to 3.6.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 25.01.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Ja z pytaniem do konsultanta Buderus:Potrzebujemy dokumentacji serwisowej do poprzednika pompy powietrznej WPL 25 (pompa ma około 10-15 lat). Dokładne danę mogę ustalić. Pisaliśmy do przedstawiciela lokalnego waszej firmy ale krótko mówiąc - olał nas. Mamy taką pompę do uruchomienia i fajnie by było jakby to zadziałało i działało jeszcze przez kolejne 10-15 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 29.01.2016 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 pracowala poprawnie ale nadal zalacza sie srednio co godzine okres 12.12.2015 do 28.12.2015 czas pracy sprezarki: 123 godziny; liczba startów sprężarki: 145 razy okres od 28.12.2015 do 09.01.2016 czas pracy sprezarki: 132 godziny; liczba startów sprężarki: 123 razy widac,że w większe mrozy (28.12.2015 do 09.01.2016) pompa załączała się troche zadziej ale i tak raczej za czesto oraz wydluzyl sie czas pracy sprezarki w tym samym okresie (13 dni) ale tez nieznacznie bo tylko lub az 9 godzin (132-123) Witam, W pompie geotermicznej WPS nie ma możliwości zmiany mocy urządzenia. Ustawienia mocy pompy w konfiguracji urządzania dotyczą dopasowania parametrów sterownika do posiadanego urządzenia. Należy ustawić moc pompy zgodnie z wartością z tablicy znamionowej. Natomiast częstotliwość załączenia pompy ciepła zależy od rodzaju instalacji centralnego ogrzewania. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proponuję kontakt z wykonawcą instalacji lub z autoryzowanym serwisantem marki Buderus. Pozostając do dyspozycji w razie pytań. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 03.02.2016 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 został podłączony moduł WEB KM 200 do pompy ciepła buderus 8k-1 -nie dziala ustawianie temperatury-w aplikacji sa widoczne przyciski zmiany temperatury ale sa one nieaktywne. Mam możliwosc zmiany temperatury wody. Moduł podłączony prawidłowo-połączenie z internetem prawidłowe. Aplikacja Easy Control dla iphone ios 9.0 (aktualna wersja). Co może być przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 03.02.2016 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Witam, W pompie geotermicznej WPS nie ma możliwości zmiany mocy urządzenia. ________________________________ Konsultant marki Buderus Geotermia to chyba nie ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 17.02.2016 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Geotermia to chyba nie ten temat. Witam, Pompa geotermalna jest również nazywana gruntową pompą ciepła, dlatego że pobiera energię cieplną bezpośrednio z gruntu, czyli energię geotermalną. W razie dalszych pytań pozostaję do dyspozycji Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.